такое решение запросто обжаловать в вышестоящей инстанции с привлечением экспертов (настоящих, а не тех, у кого цель "что-то найти"). А то так глядишь дальше и у нас найдется какой судья, своим решением приравнивающим число пи четырем.
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
|
||||
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 351
|
ну, видимо, обратиться к тому самому эксперту за штангельциркулем. его телефон, адрес? запишу, может пригодится ...
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 109
|
Звонил в АО «НТЦ ФСК ЕЭС» это фирма переименованная из ОАО «ВНИИЭ» разработчика ПУЭ. Сказали что эксперт прав и монтажник должен убеждаться в сечении кабеля. Вот думаю письмо написать что бы ответ прислали что бы уж прям точно утрясти этот вопрос.
|
|||
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
ну всё, начнутся в стране продажи кабелей с ..овна, но с нужным сечением. "Пора валить"?
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2016
Сообщений: 327
|
Тогда какого .... ты лезешь в лепиздричество?
Хорошо если ты себя убьёшь. А если люди из-за тебя пострадают? Не думал об этом? ----- добавлено через ~2 мин. ----- То что ты спрашиваешь - я знал ещё во 2-м классе школы |
|||
|
||||
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 109
|
что такое сечение провода? где определение посмотреть? какой учебник за 2 класс открыть?
|
|||
|
||||
Offtop: там квадраты жэж... явно не за второй класс, там это точно не проходят...
но желание учиться похвально. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Offtop: вот с кого пример надо брать, уже во втором классе человек изучил электротехнику.. похвально
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
А продажи кабелей из меди с заниженным сечением значит лучше?
----- добавлено через ~4 мин. ----- При чем здесь монтажник? Закупщик должен кабель проверять при покупке/приемке. Для особо "умных" производителей, есть в УК статья "Мошенничество". |
|||
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
Если сопротивление обеспечивают, это попадает в норму. Вы бы выше прочли по теме, что геометрические размеры не являются ни критерием оценки, ни гарантией соответствия. Служат только как точка отсчета виртуальная. И закреплено нормами определением "номинальное сечение" (а не реальное измерение)
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
Да все все поняли. Это ж наномедь. Обычная наномедь. Потому и тонкая такая
Цитата:
Последний раз редактировалось juri18, 13.12.2017 в 10:13. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.12.2017
Сообщений: 8
|
У меня тоже всё начиналось с того, что эксперт измерил сечение кабеля.
Вместо 1,5 мм2 оказалось 1,09 мм2 Вместо 2,5 мм2 оказалось 1,65 мм2. Не сложно прикинуть, что это отличие по сечению 35% и 45% соответственно. Я думаю, ни у кого не вызывает сомнения, что вряд ли возможно уменьшение сопротивление меди (материала жилы) на такое значение, что бы попасть в нормы ГОСТ по максимальному сопротивлению километра жилы. Бумажками от производителя кабеля тоже прикрыться невозможно, так как весьма проблематично доказать, что бумажки именно от этого кабеля были предоставлены. Может в стене подделка лежит... Вообщем, у меня (и не только!) все эксперты измеряли сечение (диаметр) жилы. Только одни делали вывод, что это нарушение, а другие, что всё нормально. К счастью, ответчик (подрядчик) включил голову и осознал, что если дальше дело дойдёт до измерения сопротивления и оно не будет соответствовать ГОСТ (а с чего ему соответствовать то при таком то отклонении сечения!), то отвертеться будет уже не возможно. Последний раз редактировалось Toff, 13.12.2017 в 11:43. |
|||
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
дык "сомнения" и "решение о негодности" - разные вещи. Об этом и разговор. Вон, у человека сопротивление не измеряли, а приняли решение на основе геометрического размера сечения Это бред!
А если бы по результатам измерения было принято решение об измерении сопротивления, тогда это было бы нормально. Так сказать, по косвенному свидетельству вышли бы на реальную улику. А тут, понимаешь, нашли пуговичку (кто её подбросил, вопрос) и по ней посадили за убийство
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
Цитата:
Подозреваю, что серьезные измерения окажутся дороже цены вопроса... |
|||
|
||||
Регистрация: 13.12.2017
Сообщений: 8
|
Цитата:
Ну от официальных поставщиков с сертификатами и поверкой обойдётся, наверное, в несколько сотен (так мне сказали). |
|||
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
и? Подозрение есть? Есть! Причем (замечу опять - косвенно) сильное. Если подозрение оправдается, экспертиза будет оплачена подрядчиком и он ещё вынужден будет заменить проводку. А уж если его поставщик обманул, то он сам в свою очередь с него будет требовать неустойку. Вот если нет, то сама экспертиза и оплатит. Это если по-грамотному. Что там в реальности, вопрос уже другой.
У меня же акцент был на то, что решение было принято чисто на основе подозрения. Местные Макларены, в общем...
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какие предельные деформации рам переменного сечения (двутавр)? | Алексей_Л. | Металлические конструкции | 4 | 05.07.2017 12:39 |
Какие типы КЭ применять для элементов при моделировании пространственного стального каркаса в ЛИРЕ? | Pro100x3mal | Лира / Лира-САПР | 45 | 10.09.2014 08:25 |
Какова расчетная длина элементов переменного сечения? | Тигран88 | Металлические конструкции | 20 | 30.06.2014 15:20 |
Проверки прочности, общей и местной устойчивости рамы переменного сечения | heykate | Металлические конструкции | 2 | 01.05.2014 00:57 |
СКАД выдает завышенные сечения элементов! | shuvaligator | SCAD | 15 | 09.11.2008 13:54 |