Расчет плиты покрытия с учетом пожарного проезда
Регистрация: 25.06.2014
Сообщений: 79
|
||
Просмотров: 6734
|
|
||||
Регистрация: 25.06.2014
Сообщений: 79
|
так вот в том -то и дело, что снег же можно отгрести (нагрузка станет вместо равномерной где-то больше, где -то меньше), и тогда мю надо брать как для покрытий с фонарями...А может есть какие-то нормы,в которых указано,что при наличии пожарного проезда надо всегда расчищать кровлю ?
----- добавлено через ~11 ч. ----- Тишина...Неужели никто не встречался с нагрузками паркингов?Опытные конструктора вы где?! |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059
|
Цитата:
зачем усложнять? там, где может ездить пожарная машина, прикладываете нагрузку от нее, соответственно никаких других, кроме этой, нагрузок на этой площади быть не должно |
|||
|
||||
Регистрация: 25.06.2014
Сообщений: 79
|
О!т.е. особая нагрузка заменяет все временные?Всегда считала,что нагрузки плюсуется. Хорошо. А нужно ли считать горизонтальные поперечные нагрузки от центробежной силы,горизонтальные поперечные удары подвижного состава,горизонтальные продольные нагрузки от торможения или силы тяги (по СП 35.13330.2011 табл. 6.1)?
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2009
Сообщений: 152
|
Сочетания нагрузок сделай отдельно со снегом и отдельно с пожарной машиной в этом проезде.
----- добавлено через ~18 мин. ----- [quote=gattaga;1464398] Эту книжку смотрели ? В.Н. Гордеев и др. Нагрузки и воздействия на здания и сооружения. Справочное пособие http://dwg.ru/dnl/4183 |
|||
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531
|
Нагрузка по ТСН является ОСОБОЙ. Расчет на действие особых нагрузок выполняется:
1) с коэффициентами надежности по нагрузкам =1 2) с исключением временных нагрузок, действие которых не может происходить одновременно с особой (по логике) 3) с вводом понижающих коэф. сочетаний к остальным временным нагрузкам 4) только по 1 г.п.с. Кроме того, вашу нагрузку можно отнести к "вызываемой пожаром", тогда в соотв. с п.6.5 СП20.13330, в расчетном сочетании допускается исключить все временные нагрузки. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет плоской безбалочной монолитной плиты перекрытия в конструкции с монолитными стенами. | Abubakaris | Железобетонные конструкции | 19 | 17.04.2014 13:03 |
Плиты покрытия 3х12 как плиты перекрытия.можно ли использовать? | SENSEi | Конструкции зданий и сооружений | 51 | 09.04.2014 16:37 |
Расчет монолитной плиты перекртия лифтовой шахты. | piratos | Железобетонные конструкции | 21 | 19.01.2012 21:09 |
Ищу серию или расчет ребристой малоуклонной плиты 3х18 м | Hooliganka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 18.05.2011 16:24 |