Сегодня боролся в госэкспертизе с внештатным экспертом на предмет величины свеса. Здание 1 этажное, из сендвич панелей, водосток неорганизованный. Сделали свес 500 мм. Ей кажется это слишком много, хочет 250 мм, - основывается на разводе руками до величины 500 мм и заявлении "ну что-то много как-то". Вот ищу в срочном порядке нормы. Попробую представить имеющиеся ссылки. Посмотрим, что скажет экспертиза.
|
|||
|
||||
Доктор molot Регистрация: 05.07.2008
Багамские острова
Сообщений: 429
|
в этом пунекте СП не говорится о величине свеса при организованном водоотводе, это ссылка на расчет колличества воронок...
В обще как я понял нет нормируемой величины свеса при организованном водоотводе так что 150мм вполне хватить и точка... |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501
|
А желоб, извиняюсь, не из 12го швеллера, часом? А то ведь сосульками желоба, бывает, мнуццо, и водичка потом шпарит через помятины куда попало?
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.04.2010
Сообщений: 63
|
СП 17.13330.2011 (СНиП II-26-76 Кровли)
п. 9.3. При неорганизованном водоотводе вынос карниза от плоскости стены должен составлять не менее 600 мм. СНиП II-22-81* Каменные и армокаменные конструкции 6.57. Общий вынос карниза, образованного напуском рядов кладки, не должен превышать половины толщины стены. При этом вынос каждого ряда не должен превышать 1/3 длины камня или кирпича Последний раз редактировалось better, 12.06.2012 в 20:25. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.11.2012
Сообщений: 5
|
Уважаемые софорумчане, пожулуйста подскажите, к каким кровлям можно отнести кровлю из стекла(триплекс). Интересует вопрос в плане свеса кровли. Кровля беседки, соответственно без организованного водостока. Интересует минимально возможный вылет свеса.
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347
|
Если в плане свеса кровли, то материал не имеет значения. Требования предъявляются к крышам и кровлям в зависимости от назначения здания (жилое, общественное или производственное) и его геометрических размеров (высота, длина). Если речь идет о беседке, то строгих норм для таких сооружений нет, так как пребывание людей там временное, размеры, а значит, и водосбор, минимальные. Нужно исходить из условия обеспечения прочности, долговечности, экономичности и эстетического вида.
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.11.2012
Сообщений: 5
|
Речь идёт о "галереи" .Длина около 12 м , ширина 4 м , высота 3.5 м , в нижней части, уклон примерно 20%. Кровля двухскатная, стеклянная. В результате малого свеса вода попадала на декоративные элементы , как следствие пошло их разрушение. Поэтому и родился вопрос о минимально допустимом свесе кровли. Так правда(как я думаю) и материалы косычные( не для фасада) применили.
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347
|
Так сразу и не ответишь. Информации маловато. Что за галерея, какое назначение, как расположена относительно земли? Что за декоративные элементы, как они там оказались? Тот, кто их размещал, предусмотрел, что на них вода будет литься? Нельзя ли от них вообще избавиться, задвинуть или заменить водоустойчивыми материалами? Вариантов много в зависимости от того, какая там картина.
Но если никакие другие способы использовать нельзя, то делать нечего, нужно увеличивать вынос карниза. Самая большая цифра, которую я встречал, это 60 см для жилых зданий от двух этажей и выше. Вообще, насколько помню, в СНИПе по крышам и кровле была таблица, в которой четко прописывались требования, где какие крыша и кровля должны быть. Если в эти нормы укладываешься, то во всем остальном тебя ничто. кроме здравого смысла, не ограничивает. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347
|
Для стекла, по-моему, важнее прочность. Свес нужен такой, чтобы стекло или то, на чем оно держится, выдерживало нагрузку на свес. Главное, обеспечить герметичность. Я за то, чтобы с декоративными элементами что-то сделать, чем со стеклянным карнизом заморачиваться.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как задается уклон кровли? Напр. сборная кровля по профлисту | Chief Justice | Архитектура | 59 | 19.03.2015 12:07 |