| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет осадки ленточного фундамента

Расчет осадки ленточного фундамента

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.06.2011, 16:48 #1
Расчет осадки ленточного фундамента
dikss
 
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 57

Проектируется кирпичный 8-ми этажный жилой дом на естественном основании. Грунты слабые (Е=5 МПа). Сделал расчет осадки ф-та под наружную стену и запнулся при расчете под внутреннюю, т.к. необходимо учесть влияние соседнего ф-та (расстояние в осях между двумя внутренними стенами 2700 мм, ширина фундамента под каждую стену 2400 мм). Пытался считать в НОРМКАДЕ, программа не учитывает соседний фундамент как ленточный, учет происходит только столбчатых ф-тов. Подскажите, как поступить?
Просмотров: 3696
 
Непрочитано 14.06.2011, 16:59
#2
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


А большие осадки без учета соседних лент получаются?
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.06.2011, 17:04
#3
dikss


 
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 57


15 см
dikss вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2011, 17:41
#4
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


А допустимые какие?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2011, 17:41
#5
Pochti_professor

Фундаментостроение
 
Регистрация: 29.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 18


Необходимо использовать метод угловых точек. Он описан в любом учебнике по механике грунтов в главе "Определение напряжений в массиве грунта" и в новом нормативе СП 22.13330.2011 (см. рисунок 5.3). Предельные, а не допустимые, величины осадок указаны в приложении Д к СП 22.13330.2011.
Pochti_professor вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.06.2011, 18:05
#6
dikss


 
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 57


Этот метод для столбчатых ф-тов
dikss вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2011, 18:16
#7
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от dikss Посмотреть сообщение
Сделал расчет осадки ф-та под наружную стену и запнулся при расчете под внутреннюю, т.к. необходимо учесть влияние соседнего ф-та
А для наружной не надо учет взаимного влияния делать?
Цитата:
Сообщение от dikss Посмотреть сообщение
Этот метод для столбчатых ф-тов
А это с чего вы взяли? И такой уж ли бесконечно длинный у вас фундамент, что нельзя применить метод угловых точек?
Вообще эту задачу решил Буссинеск. Он определил давление в любой точке полупространства, при приложении нагрузки на поверхность.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2011, 18:17
#8
vfc.cz


 
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377


Цитата:
Сообщение от dikss Посмотреть сообщение
Этот метод для столбчатых ф-тов
нет
vfc.cz вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2011, 18:34
#9
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


А если фунд очень длинный то можно воспользоваться п 2.211 пособия к СНиПтили самому взять решение задачи Буссинеска и проинтегрировать по поверхности вашего фундамента, ну или разбить свой фундамент на более мелкие части и сложить доп давления от каждой части, хоть не так точно как интегрирование, но при большом разбиение будет стремится к правде.будет стремится к правде.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2011, 19:00
#10
Pochti_professor

Фундаментостроение
 
Регистрация: 29.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от dikss Посмотреть сообщение
Этот метод для столбчатых ф-тов
Этот метод служит для опредления напряжений от гибких нагрузок, равномерно распределенных по прямоугольным площадям различной конфигурации в плане.
Pochti_professor вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.06.2011, 19:32
#11
dikss


 
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 57


Понял, всем спасибо
dikss вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2011, 20:17
#12
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от dikss Посмотреть сообщение
Грунты слабые (Е=5 МПа)
А про просадочность там случайно ничего нет?
Цитата:
Сообщение от dikss Посмотреть сообщение
ширина фундамента под каждую стену 2400 мм
Цитата:
Сообщение от dikss Посмотреть сообщение
15 см
Это от каких нагрузок? Какова схема несущих и самонесущих стен? Лучше картинку...
Какие-нибудь мероприятия по повышению жесткости надземной части планируете?
Лучше мономахом воспользоваться, хоть какое-то приближение к реальности...
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2011, 14:52
#13
Andrey-engineer


 
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 157


я недавно счетал осадку Е=10Мпа (пески пылеватые) нагрузка на фундамент 30т, осадка была 18мм , а с учетом влияния соседнего фундамента 27мм. Я счетаю не вручную, а с помощью программы. Вы написали что у вас осадка 15см., если я не ошибаюсь то по нормам осадка не должна превышать 8-10 см.
На мой взгляд здесь надо делать свайные фундаменты или монолитную плиту

Последний раз редактировалось Andrey-engineer, 16.06.2011 в 15:01.
Andrey-engineer вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2011, 14:55
#14
vfc.cz


 
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377


а я - счИтаю)
vfc.cz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет осадки ленточного фундамента

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет ленточного монолитного фундамента под колонны. rad_76 Основания и фундаменты 15 14.03.2013 13:49
Расчет ленточного фундамента. Странная ширина подошвы. Botan Основания и фундаменты 24 19.06.2010 08:41
расчет ленточного фундамента rualex Расчетные программы 10 18.02.2010 13:21
Расчет усиления столбчатого фундамента методом уширения подошвы Romeo1786 Основания и фундаменты 6 12.05.2009 17:36
Расчет свайного фундамента с учетом сейсмики (альтернативный СНиПу) Blanc Основания и фундаменты 6 31.08.2008 02:18