14.06.2011, 16:48 | #1 | |
Расчет осадки ленточного фундамента
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 57
|
||
Просмотров: 3696
|
|
||||
Фундаментостроение Регистрация: 29.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 18
|
Необходимо использовать метод угловых точек. Он описан в любом учебнике по механике грунтов в главе "Определение напряжений в массиве грунта" и в новом нормативе СП 22.13330.2011 (см. рисунок 5.3). Предельные, а не допустимые, величины осадок указаны в приложении Д к СП 22.13330.2011.
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Цитата:
А это с чего вы взяли? И такой уж ли бесконечно длинный у вас фундамент, что нельзя применить метод угловых точек? Вообще эту задачу решил Буссинеск. Он определил давление в любой точке полупространства, при приложении нагрузки на поверхность. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
А если фунд очень длинный то можно воспользоваться п 2.211 пособия к СНиПтили самому взять решение задачи Буссинеска и проинтегрировать по поверхности вашего фундамента, ну или разбить свой фундамент на более мелкие части и сложить доп давления от каждой части, хоть не так точно как интегрирование, но при большом разбиение будет стремится к правде.будет стремится к правде.
|
|||
|
||||
Фундаментостроение Регистрация: 29.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 18
|
|
|||
|
||||
А про просадочность там случайно ничего нет?
Это от каких нагрузок? Какова схема несущих и самонесущих стен? Лучше картинку... Какие-нибудь мероприятия по повышению жесткости надземной части планируете? Лучше мономахом воспользоваться, хоть какое-то приближение к реальности... |
||||
|
||||
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 157
|
я недавно счетал осадку Е=10Мпа (пески пылеватые) нагрузка на фундамент 30т, осадка была 18мм , а с учетом влияния соседнего фундамента 27мм. Я счетаю не вручную, а с помощью программы. Вы написали что у вас осадка 15см., если я не ошибаюсь то по нормам осадка не должна превышать 8-10 см.
На мой взгляд здесь надо делать свайные фундаменты или монолитную плиту Последний раз редактировалось Andrey-engineer, 16.06.2011 в 15:01. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет ленточного монолитного фундамента под колонны. | rad_76 | Основания и фундаменты | 15 | 14.03.2013 13:49 |
Расчет ленточного фундамента. Странная ширина подошвы. | Botan | Основания и фундаменты | 24 | 19.06.2010 08:41 |
расчет ленточного фундамента | rualex | Расчетные программы | 10 | 18.02.2010 13:21 |
Расчет усиления столбчатого фундамента методом уширения подошвы | Romeo1786 | Основания и фундаменты | 6 | 12.05.2009 17:36 |
Расчет свайного фундамента с учетом сейсмики (альтернативный СНиПу) | Blanc | Основания и фундаменты | 6 | 31.08.2008 02:18 |