Непрочитано 18.01.2013, 11:11 #1
Необходима ли гидроизоляция фундамента из сульфатостойкого бетона
kontr struktor
 
конструктор
 
Регистрация: 01.12.2010
Сообщений: 49

Здравствуйте ув. специалисты подскажите пожалуйста необходима ли обмазка фундамента(столбчатый ростверк) битумом если он выполнен из сульфатостойкого бетона?Фундамент свайный ростверк столбчатый на куст из 4х свай.

Данные из инженерной геологии:
По степени агрессивного воздействия на бетоны марок W4, W6, W8 на портландцементе по ГОСТ 10178-76 с содержанием в клинкере C3S не более 65% C3A не более 7%, C3A+C4AF не более 22% и шлакопортландцементах, сульфатостойких цементах вода среда не агрессивная.

Заранее благодарен за помощь!

Последний раз редактировалось kontr struktor, 18.01.2013 в 13:30.
Просмотров: 3877
 
Непрочитано 18.01.2013, 11:21
#2
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 693


Наружный фундамент - да. Это защитит от смерзания фундамента с грунтом и от касательных сил морозно пучения (по крайней мере в теории)
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 18.01.2013, 13:38
#3
kontr struktor

конструктор
 
Регистрация: 01.12.2010
Сообщений: 49


Обратная засыпка будет из песка думаю проблем с примерзанием и пучением не будет. Проблема в другом - невозможность нормально высушить и подготовить поверхность фундамента из-за прибывающей воды(верховодки) в котловане(((. В проекте есть указание сделать обмазку битумом, а строители не могут выполнить из-за воды - предлагают не делать обмазку т.к. фундаменты выполнены и сульфатостойкого бетона(сваи кстати тоже их то ведь никак не обмазать). Не на косячу ли я если соглашусь сними?
kontr struktor вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 13:42
#4
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 693


Они что помпу найти не могут? А если без битума, то вместо песка пусть глиняный замок делают
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 18.01.2013, 13:48
#5
kontr struktor

конструктор
 
Регистрация: 01.12.2010
Сообщений: 49


Строят в данный момент. Говорят очень сложно справиться водой сам я конечно не выезжал на стройку, а песком засыпали т.к. глину особо не уплотнишь когда сильно намокнет и получится каша(в процессе засыпки и уплотнения я предполагаю процесса откачки не будет). У меня и засыпка суглинком была.
kontr struktor вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 13:56
#6
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 693


Недавно строили дом 12 эт. Прошлой зимой приток был очень неслабый, + все это намерзало горбом. 2 недели почти каждый день на площадке был. Сетевики все в отказ пошли - не их это вода и все. Откачивал подрядчик в вырытый приямок и увозил бочками и иногда самосвалами(лед). А на площадку выехать надо-бы, может не так все и страшно (любят некоторые строители панику поднять и под шумок косяки списать).
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 18.01.2013, 14:05
#7
kontr struktor

конструктор
 
Регистрация: 01.12.2010
Сообщений: 49


Да вроде организация серьезная не должны накосячить, но на площадку все таки придется (из-за спортивного интереса). Dusty спасибо за ответы премного благодарен.
kontr struktor вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 14:07
#8
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 693


Цитата:
(из-за спортивного интереса)
Вот и мне интересно стало. если можно пару фото по результатам выложи?
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty на форуме  
 
Непрочитано 20.01.2013, 17:28
#9
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


Котлован надо осушать (дренаж.канавка приямок насос). сваи до забивки можно обмазать битмом.
инж-конструктор БАМ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Необходима ли гидроизоляция фундамента из сульфатостойкого бетона

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Гидроизоляция свайно-плитного фундамента elena_kr Основания и фундаменты 18 17.01.2013 15:04
Гидроизоляция существующего фундамента seether Основания и фундаменты 35 19.05.2012 10:50
Гидроизоляция фундамента при уровне грунтовых вод 7м от поверхности Aleksandrizrigi Основания и фундаменты 6 26.10.2011 23:10
Гидроизоляция сборного фундамента const-13 Основания и фундаменты 18 01.02.2011 22:12
Гидроизоляция фундамента M_A Основания и фундаменты 3 30.03.2007 18:07