Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Гидроизоляция поверх стяжки

Гидроизоляция поверх стяжки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.03.2013, 16:19 #1
Гидроизоляция поверх стяжки
привычка
 
архитектор
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 27.09.2012
Сообщений: 13

Всегда ли обязательна гидроизоляция поверх ц/п стяжки? Если уже есть подстяжкой, перед утеплителем???
Просмотров: 7483
 
Непрочитано 13.03.2013, 16:25
#2
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


Цитата:
Сообщение от привычка Посмотреть сообщение
Всегда ли обязательна гидроизоляция поверх ц/п стяжки? Если уже есть подстяжкой, перед утеплителем???
перечислите весь пирог и назначение помещения?
pelich1985 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 16:27
#3
привычка

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 13


Ванная: Плитка керамич. на клеящей мастике - 20 мм.
Стяжка - ц/п раствор М 100 - 30 мм.
Гидроизоляция с заходом на 200 мм на стены.
Конструкция теплого пола (см. ВК) - 70 мм.
Утеплитель Rockwool "Флор Баттс И" (150 кг/м3) - 50 мм.
Стяжка - ц/п раствор М 100 - 30 мм.
Ж.б. плита.
Жилые комнаты: Покрытия пола (см. прим.) - 20 мм.
Стяжка - ц/п раствор М 100 - 70 мм.
Гидроизоляция с заходом на 200 мм на стены.
Утеплитель Rockwool "Флор Баттс И" (150 кг/м3) - 80 мм.
Паробарьер.
Ж.б. плита.

В жилых комнатах покрытие пола еще не выбрано, будет на усмотрение заказчика.
привычка вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 16:38
#4
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


Цитата:
Сообщение от привычка Посмотреть сообщение
Конструкция теплого пола (см. ВК) - 70 мм.
почему ВК, а не ОВ? это отопление а не водопровод? Она электрическая или водяная?
В
Цитата:
Сообщение от привычка Посмотреть сообщение
Жилые комнаты:
нет теплых полов? только в ванне?

Цитата:
Сообщение от привычка Посмотреть сообщение
Утеплитель Rockwool "Флор Баттс И" (150 кг/м3) - 80 мм.
снизу под жилыми комнатами подвал??
pelich1985 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 17:14
#5
привычка

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 13


Теплые полы только в ванной. Под жилыми комнатами подвала нет. Если первый этаж брать то пирог такой: 1.Покрытие пола (уточняется собственником жилья) - 20 мм
2.Стяжка из ц.п. раствора М100 - 40 мм
3.Утеплитель Rockwool "Флор Баттс И" (150 кг/м3) - 100 мм
4. Стяжка из ц.п. раствора М100 - 40 мм
5. Гидроизоляция "Технониколь"
6. Ж/б плита фундамента - 200 мм
7. Два слоя изопласта
8.Утеплитель Rockwool "Флор Баттс И" (150 кг/м3) - 50 мм
9.Непучинистый грунт (песок) - 100 мм
10.Щебеночная подготовка - 200 мм
Пол пока что водяной, но возможно поменяют на электрический. ВК косяк))) спасибо

Последний раз редактировалось привычка, 13.03.2013 в 17:20.
привычка вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 17:27
#6
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


ну нифига себе!!))
Цитата:
Сообщение от привычка Посмотреть сообщение
1.Покрытие пола (уточняется собственником жилья) - 20 мм
2.Стяжка из ц.п. раствора М100 - 40 мм
3.Утеплитель Rockwool "Флор Баттс И" (150 кг/м3) - 100 мм
4. Стяжка из ц.п. раствора М100 - 40 мм
5. Гидроизоляция "Технониколь"
6. Ж/б плита фундамента - 200 мм
7. Два слоя изопласта
8.Утеплитель Rockwool "Флор Баттс И" (150 кг/м3) - 50 мм
1) зачем под полами п.8. утеплитель??
Я бы оставил только:1) 2) только армированная 3) может пеноплекс и потоньше и влагу не берет? 4) зачем 2 стяжки, убрать, утеплитель на бетон ложить, лишнее звено 5) оставить, чтобы с грунта вода не шла; 6)оставляем 7) Изопласт-это пароизоляция? 8) Убрать , зачем плиту греть? 9) 10)

В ванной мокрое помещение: вода может пойти сверху поэтому чтобы утеплитель работал он не должен намокнуть.

Зачем утеплитель и гидроизоляция в жилых помещениях если там не делаются теплые полы? ( снизу другие квартиры отапливаемые)
pelich1985 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2013, 09:50
#7
привычка

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 13


п.8 утеплитель чтобы от грунта промерзшего холод на плиту не шел, разве нет?
привычка вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2013, 13:26
#8
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


Цитата:
Сообщение от привычка Посмотреть сообщение
п.8 утеплитель чтобы от грунта промерзшего холод на плиту не шел, разве нет?
нет!
Во первых утеплитель не греет, а удерживает тепло. Сверху плиты мы ставим утеплитель и не даем теплу проходить в плету (так сказать уменьшаем теплопотери на обогрев бетона), поэтому плита и так будет холодной и дополнительный утеплитель ее не согреет.
Второе ставя под фундамент утеплитель вы получаете дополнительную просадку здания от того что утеплитель садится, это тоже не хорошо. Получается здание стоит на утеплителе - нравится?
Третье - фундамент защищается от коррозии в соответствии с СНиП 2.03.11 - а это гидроизоляция, морозостойкость и водонепроницаемость (все это выбирается по СНиП).
pelich1985 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2013, 14:17
#9
привычка

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 13


Спасибо! А что в итоге насчет второй гидроизоляции над стяжкой?
привычка вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2013, 16:40
#10
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


Цитата:
Сообщение от привычка Посмотреть сообщение
Спасибо! А что в итоге насчет второй гидроизоляции над стяжкой?
Цитата:
Сообщение от привычка Посмотреть сообщение
Ванная: Плитка керамич. на клеящей мастике - 20 мм.
Стяжка - ц/п раствор М 100 - 30 мм.
Гидроизоляция с заходом на 200 мм на стены.
Конструкция теплого пола (см. ВК) - 70 мм.
Утеплитель Rockwool "Флор Баттс И" (150 кг/м3) - 50 мм.
Стяжка - ц/п раствор М 100 - 30 мм.
Ж.б. плита.
Жилые комнаты: Покрытия пола (см. прим.) - 20 мм.
Стяжка - ц/п раствор М 100 - 70 мм.
Гидроизоляция с заходом на 200 мм на стены.
Утеплитель Rockwool "Флор Баттс И" (150 кг/м3) - 80 мм.
Паробарьер.
Ж.б. плита.
Ванная :
Плитка керамич. на клеящей мастике - 20 мм.
Конструкция теплого пола (см. ВК) - 50 мм. - это и есть стяжка но с трубами!
Гидроизоляция с заходом на 200 мм на стены.
Утеплитель Rockwool "Флор Баттс И" (150 кг/м3) - 50 мм.
Ж.б. плита.

Жилые комнаты:
Покрытия пола (см. прим.) - 20 мм.
Стяжка - ц/п раствор М 100 - 70 мм.
Ж.б. плита.
pelich1985 вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2013, 18:04
#11
Антон34


 
Регистрация: 01.08.2012
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от pelich1985 Посмотреть сообщение
Жилые комнаты:
Покрытия пола (см. прим.) - 20 мм.
Стяжка - ц/п раствор М 100 - 70 мм.
Ж.б. плита.

В этом решении не хватает защиты от ударного шума, под стяжкой нужна шумоизоляция

Жилые комнаты:
Покрытия пола (см. прим.) - 20 мм.
Стяжка - ц/п раствор М 100 - 70 мм.
Шумоизоляция Техноакустик супер - 5 мм или другой аналог
Ж.б. плита.
Антон34 вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2013, 18:33
#12
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от Антон34 Посмотреть сообщение
В этом решении не хватает защиты от ударного шума
Шум от гномов?
Владимир. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Гидроизоляция поверх стяжки

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как просчитать максимальную массу стяжки? By.l Прочее. Архитектура и строительство 18 03.12.2012 15:03
Горизонтальная гидроизоляция из битумно-полимерного материала Forum4anin Конструкции зданий и сооружений 8 08.11.2012 10:40
Минимально допустимая толщина стяжки поверх засыпки basilich Конструкции зданий и сооружений 10 14.09.2009 09:00
Гидроизоляция стен подвала wowan120 Конструкции зданий и сооружений 5 18.06.2008 17:12