01.04.2014, 12:54 | 1 | | #1 |
Как брать моменты в расчете на продавливание плит?
Регистрация: 18.03.2011
Сообщений: 78
|
||
Просмотров: 42647
|
|
||||
начинающий конструктор Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 122
|
Наиболее напряженное волокно в данном случае - растянутое, см. пример в пособии к СП 52-101. Для колонн в центре здания знак не имеет существенной роли, а вот для крайних - имеет, т.к. момент от эксцентриситета будет либо прибавляться, либо вычитаться. Алгоритм Meksik'a для тех, кто знаком с расчетом по СП, о чем он и сам неоднократно писал в комментариях.
---- upd: Вы уверены, что знак изгиб. момента сверху и снизу с одинаковым знаком? Какое сечение колонны и перекрытия, если не секрет? Последний раз редактировалось san40, 01.04.2014 в 13:25. |
|||
|
||||
начинающий конструктор Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 122
|
У него моменты с одинаковым знаком (это всех смущает, но пока будем исходить из этого, доп. данных нет), а значит Мх=(8.92+6.18)/2=7.55. Бес попутал
Последний раз редактировалось san40, 01.04.2014 в 14:51. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.03.2011
Сообщений: 78
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Да,скад так выдал. колонна 400х400 плита 180 |
|||
|
||||
Регистрация: 18.03.2011
Сообщений: 78
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.03.2011
Сообщений: 78
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Исходя из эпюры по Х: У верхнего правые растянуты и у нижнего тоже. Тоесть верхний крутит плиту против часовой а нижний по часовой. Получается что их надо складывать. |
|||
|
||||
Выпуск 2013 Регистрация: 30.06.2012
МО
Сообщений: 165
|
Я с вами не согласен. Посмотрите страницы 138, 139 пособия по ссылке.
http://dwg.ru/dnl/1450 |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
в пособии везде приведены случаи для моментов действующих в одном направлении - сверху и снизу - складываем, делим на два получаем среднее значение, здесь по сути у вас один момент (с одной стороны от колонны), вычитанием мы получаем результирующее значение, брать половину от него на мой взгляд некорректно....
это мое личное мнение.....допускаю, что могу и ошибаться, но я бы не стал делить на два.... |
|||
|
||||
п.8.1.46. СП63
При действии момента Mloc в месте приложения сосредоточенной нагрузки половину этого момента учитывают при расчете на продавливание, а другую половину - при расчете по нормальным сечениям по ширине сечения, включающей ширину площадки передачи нагрузки и высоту сечения плоского элемента по обе стороны от площадки передачи нагрузки. |
||||
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
GIP, в обоих случаях ищется перепад моментов, который приходит с плиты. Вот этот перепад и делится на две равные части. Вообще, чем складывать эпюры, проще получить реакции через нагрузку на фрагмент, как советовали выше, ее же поделить на 2.
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Данный случай обсуждения является ещё одним наглядным подтверждением абсурдности и нелепости методики расчёта перекрытий на т. н. "продавливание", придуманное в нормах, действующих с 2003 года. Ну какое отношение имеют изгибающие моменты в колоннах к прочности плиты перекрытия? Подумайте хорошенько, господа-товарищи форумчане.
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как при расчете на продавливание определить предельный изгибающий момент у крайней колонны? | 092 | Конструкции зданий и сооружений | 62 | 28.11.2013 10:43 |
Учет элементов усиления в расчете несушей способности ребристых плит | Центр Циклона | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 09.02.2011 17:23 |
при расчете конструкции пола какую нагрузку брать? | Марина_D | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 27.08.2010 11:45 |
Нагрузки при расчете на продавливание | Nordek | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 31.03.2010 20:00 |
Моменты от перекрытий при расчете ленточного ростверка. Учитывать? | nevada | Основания и фундаменты | 3 | 27.10.2009 14:41 |