Сообщений: 1,964
|
Входной в трубу 300мм из открытой канавы? Разве их не колодцами водоприемными решают, с отстойником-песколовкой желательно, если грязь ожидается? У дорожников минимальный диаметр перепускных труб от 500мм, и то только с мерами защиты от засорения и быстротоками...
По второй картинке - отчего не обойтись портальной стенкой, как в тех же дорожных трубах малых диаметров? Без откосных стенок и плит оснований. Вполне себе обкатанное десятилетиями решение, хоть сборное, хоть в монолите. Заделку пластмассовых труб лучше через гильзу большего диаметра делать, с уплотнением, а не "крепить к бетону". |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,104
|
Обычно в таких небольших штуках даже считать нечего (если откосы и крепление самой канавы определили до тебя), всё назначается конструктивно. Например, толщина всех бетонных элементов 20-30 см, а армирование Д12-А500 с шагом 200. Если же счиатть это по прочности, то окажется что армирование вообще не нужно, а хватит 10 см, но это получится просто недолговечно.
Всё проектирование сводится к тому, чтобы полностью в голове представить 3д-модель этой штуки и изобразить в чертежах. Ну и есть вопрос соединения трубы с бетоном, как сказал товарищ Бим. Но тут много вариантов может быть - хоть купить что-то готовое, хоть что-то придумать самому. Кстати, сами блоки оголовков тоже благополучно продаются. Надо лишь подобрать подходящий по размерам. |
|||
|
||||
начинающий конструктор Регистрация: 27.05.2021
Сообщений: 6
|
Не знаю, это все что дали водянники, ни привязок ни размеров нет. Эти чертежи он сделали по картинкам из интернета. Только про дорогу знаю, что она 3 категории. Тоже где-то прочитал, что можной обойтись портальной стенкой. Спасибо.
----- добавлено через 35 сек. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось JohnUgip, 29.05.2021 в 11:39. |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,104
|
Есть такой СП "Мосты и трубы". Почитай. Там много полезного можно узнать. И минимальный диаметр должен быть.
Если делать самим на месте, то я бы сделал всё единым блоком. Иначе надо будет ещё думать, как сделать так, чтобы это всё не расползлось. |
|||
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,964
|
На Вашей картинке пародия на типовой оголовок дорожных труб, где скопирована наружная видимая часть. Но выпускают и такие в сборе, в сети есть. Для такого диаметра, по мне, достаточно портальной стенки.
Вот такой http://nsk.tdajbi.ru/category-106506...uct-27140.html, детали можно рассмотреть https://dwg.ru/dnl/3110 для отверстия диаметром 0,5м Армирование там примитивное. Можете подгонять под свой диаметр, можете готовую использовать, а зазор забить монолитом. Видел и такое. Если хочется с откосными крыльями непременно, там и они есть, но от диаметра 1м и выше, для аналога сойдет. Недостаток Вашей конструкции - мелкое заложение. Ну если Вы в субтропиках и морозов не бывает... Повторюсь, сброс воды из открытой канавы в трубопровод лучше выполнять дождеприемным колодцем, с решёткой, мусороуловителем и песколовкой. На дороги сыпят песок зимой, и всё это плывет в трубу, плюс мусор. Для обычных водопропускных труб по нынешним нормам оттого минимальный диаметр 0,5, с решёткой на входе и быстротоком по лотку. Был бы экспертом - Ваше решение не пропустил бы. |
|||
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,782
|
|
|||
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,964
|
Цитата:
Про советы - да колхозники такие порталы по месту лепили, по указке бригадира, без 3d, из каменной кладки или из "бетона". Примитивное сооружение, в любом справочнике дорожном, а вишь ты... |
|||
|
||||
начинающий конструктор Регистрация: 27.05.2021
Сообщений: 6
|
Цитата:
Хотя в Серии 3.501.1-144 сказано, что даже при диаметре 500 мм достаточно одной портальной стенки (надо учесть глубину промерзания), а у меня несчастные 300 мм Буду делать по их заданию тогда |
|||
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,964
|
|
|||
|
||||
начинающий конструктор Регистрация: 27.05.2021
Сообщений: 6
|
Цитата:
Я узнал из СП "Мосты и трубы", который выше рекомендовали, что входные оголовки делают при напорном режиме и то нужен расчет. А самое главное, что по расчету они должны задать форму и размеры оголовка. Если конечно я правильно понял СП. Расчет конечно же никто не делал. Их конструкцию делать не буду, сделаю все из монолита, но по серии 3.501.1-144. Т.е 2 откосных стенки и портальную сделаю, как единую конструкцию. PS: а можно пользоваться вышеперечисленной документацией, если трубопровод из полипропилена? Или на трубы из ПП отдельные нормативы какие-то? Последний раз редактировалось JohnUgip, 01.06.2021 в 07:06. |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 23.09.2009
Оренбург
Сообщений: 76
|
Серия 3.501.3-187.10 очень даже действует. Если речь о трубе под дорогой, то минимальный диаметр от 0,5м (меньший диаметр не обслужить, забьется) - это также в СП прописано. Думаю это правило по минимальному диаметру логично соблюдать на все трубы (более менее длинные)
|
|||
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,964
|
Цитата:
"Свои" узлы для них есть. У буржуйских фирм в каталогах предусмотрено все-все, но вот такого творческого как у Вас не помню ))) Ну вот, но он до 200мм, может и побольше есть https://www.itcslavich.com/drenazh/d...riemnik-korpus |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Опирание металлической балки на оголовок колонны | Romick | Металлические конструкции | 27 | 06.11.2014 09:48 |
Минимальная ширина входной двери в офисное помещение | КрошкаРу | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 02.04.2014 12:21 |
Как мне спроектировать котлован? | Maks Ciudin | Основания и фундаменты | 15 | 14.03.2014 00:15 |
В какой программной среде возможно спроектировать и рассчитать осевой венитялор??? | energizer | Прочее. Программное обеспечение | 5 | 25.03.2011 21:02 |
Необходимо спроектировать монолитный ж/б резервуар с размерами 6м х 6м. | sergio-88 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 10.06.2010 00:47 |