| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Конструкции железобетонной монолитной лестницы, нужна помощь

Конструкции железобетонной монолитной лестницы, нужна помощь

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.05.2021, 10:10 #1
Конструкции железобетонной монолитной лестницы, нужна помощь
young engineer
 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419

Добрый день! Необходимо запроектировать что-то вроде лестницы, для сидения людей во время летних представлений, что-то вроде зоны отдыха. Сейчас стадия проектированию и проектировщики предложили следующую конструкцию (см. вложение): выкопать котлован, установить фундаменты со стенами и к ним крепить лестницу. Фундаменты будут ленточными, так как конструкция протяженная. Выполнить обратную засыпку песком или изъятым грунтом. Фундаменты хотят заложить ниже глубины промерзания. Грунт, на который встает конструкция: суглинок тугопластичный (в геологии написано, что сильнопучинистый). Вопрос в целесообразности такой конструкции и ее работоспособности. Есть ли смысл делать такие фундаменты? Сам не специалист в разделе КЖ, поэтому прошу совета специалистов.

Вложения
Тип файла: pdf Лестница.pdf (51.1 Кб, 111 просмотров)

Просмотров: 3853
 
Непрочитано 28.05.2021, 10:53
#2
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,104


Выглядит разумным, если стоит задача сделать не на 1 сезон, а надолго.
Важный момент, что лестница не будет лежать на грунте. По сути это будет 5-метровой плитой перекрытия. А народу на ней может собираться очень много. Они могут прыгать и делать прочие нехорошие вещи. А лестница должна это выдерживать. Я бы брал не менее тонны на квадратный метр в расчёты.

Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Грунт, на который встает конструкция: суглинок тугопластичный
Подготовка под фундамент всё же нужна.
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2021, 11:14
#3
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
не менее тонны на квадратный метр в расчёты
В расчете взяли 500кг/м2 как для трибун и 280 кг/м2 снеговой нагрузки.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Подготовка под фундамент всё же нужна.
из бетона B15 или песчано-гравийная подушка?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
По сути это будет 5-метровой плитой перекрытия
Смущает вопрос узла примыкание лестницы к стенке под углом, как будет заводиться арматура пока не ясно (армирование не предоставили)
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2021, 11:30
#4
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,104


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
В расчете взяли 500кг/м2
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=eSuWKZl7okAА уж сколько трибун падало под прыгающими фанатами...
Хотя в вашем случае хотя бы проваливаться особо некуда.

Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
из бетона B15 или песчано-гравийная подушка?
Стандартных решений полно. Но бетон лить в глину или на песок нельзя.


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Смущает вопрос узла примыкание лестницы к стенке под углом, как будет заводиться арматура пока не ясно (армирование не предоставили)
Сделайте там вут. Армирование проектировщики дать должны. Собственно и про вут они должны сообразить.
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2021, 11:34
#5
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=eSuWKZl7okAА уж сколько трибун падало под прыгающими фанатами...
Хотя в вашем случае хотя бы проваливаться особо некуда.


Стандартных решений полно. Но бетон лить в глину или на песок нельзя.



Сделайте там вут. Армирование проектировщики дать должны. Собственно и про вут они должны сообразить.
Значит в целом, конструкция имеет место быть? Можно ли принять заглубление меньше глубины промерзания? Например, на высоту промерзания заменить грунт на песок+гравий?
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2021, 11:48
#6
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,104


Можно, если заменить грунт на непучинистый.
Но это ещё склон. На котором потенциально может быть толпа прыгающих зрителей. Без фундамента конструкция может поехать.

Как вариант, можно сделать не параллельные ступеням стены, а поперечные с определённым шагом. Может быть, это рациональней с точки зрения НДС будет.
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2021, 12:02
#7
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Сделайте там вут.
Если я вас правильно понял, что-то такое должны предложить? Плюс на правой опоре можно сделать стандартное примыкание, через площадку, если конечно так будет лучше для конструкции
Вложения
Тип файла: pdf Лестница вут.pdf (54.4 Кб, 50 просмотров)
young engineer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2021, 14:14
#8
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Будем считать, что вариант рабочий)
young engineer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Конструкции железобетонной монолитной лестницы, нужна помощь

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Subassembly Composer. Нужна помощь в создании конструкции по ремонту ABettik Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 16.02.2021 00:37
Нужна помощь с расчетм рекламной конструкции Mrz1990 Конструкции зданий и сооружений 8 18.02.2019 16:07
Нужна помощь в конструкции фермы, думаю такая подойдет, посоветуйте, прав ли я? VKL Металлические конструкции 36 13.03.2013 05:10
Нужна помощь в расчете выставочной конструкции dezik Расчетные программы 6 24.03.2008 15:42