| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужно опереть емкости на ребристую плиту перекрытия.

Нужно опереть емкости на ребристую плиту перекрытия.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 31.01.2013, 13:42 #1
Нужно опереть емкости на ребристую плиту перекрытия.
pasechnik-by
 
Регистрация: 31.01.2013
Сообщений: 2

Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Такая проблема: нужно опереть ряд емкостей на ребристые плиты перекрытия 6х1,5 м. (см.схему). По обследованию полезная предельно допустимая расчетная нагрузка на плиты перекрытия (за вычетом собственного веса и конструкции пола)- 15 кН/м2. Плиты опираются на спаренные двутавры №60. Заказчик не хочет никаких работ по усилению конструкций.
С целью распределения нагрузки на плиты предусмотрел распределяющие стальные балки (Б-1) с шагом 1 м расположенные поперек ребристых плит. Емкости опер на балки, опираемые, в свою очередь на распределяющие (т.е. Б-1).
Проблема в том, что если собирать нагрузки приходящие от балок, они все-равно распределяются так, что в центре (под емкостью) - максимальные с уменьшением нагрузки к крайним балкам Б-1, т.е. распределение идет все-равно неравномерно, как ни старайся. Если нагрузку просто поделить на площадь, мы не выходим за пределы 15 кН/м2, но с учетом того, что реально под емкостью нагрузка больше, получается, что так уже не годиться.
Помогите плиз!!!

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
ПРИКИД НА УСТАНОВКУ БОЧЕК.dwg (499.2 Кб, 1239 просмотров)

Просмотров: 4570
 
Непрочитано 31.01.2013, 23:21
#2
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


не понятно Ваша задача сделать проект или установить емкости. Емкости стоят на опорах-точечная наг-ка, балки передают нагрузку на ребра плит (такая задумка?). всю это надо рассчитать и нагрузку не передавать на плиту, от балок будет полосовая нагрузка. На резрезах этого нет -нарисуйте всё до конца тогда будет понятнее для разговора
инж-конструктор БАМ вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2013, 00:29
#3
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Раздвиньте балки Б-1 поближе к краям плит же.. Не вариант?
 
 
Автор темы   Непрочитано 01.02.2013, 14:26
#4
pasechnik-by


 
Регистрация: 31.01.2013
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от инж-конструктор БАМ Посмотреть сообщение
На резрезах этого нет -нарисуйте всё до конца тогда будет понятнее для разговора
Задача - выполнить проект на установку емкостей с наименьшими затратами для заказчика. Короче - что пройдет по нагрузкам то и годиться.
Проблема одна - как рассчитать нагрузки на плиты, ведь их надо приводить к эквивалентным равномерно-распределенным. Методику расчета найти нигде не могу, то, что попадается - нагрузки от перегородок в табличной форме. Вдобавок, нагрузка от емкостей распределяется все-равно от центра к краям, т.е неравномерно.
Разрез прилагаю.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
ПРИКИД НА УСТАНОВКУ БОЧЕК-разрез.dwg (135.8 Кб, 1129 просмотров)
pasechnik-by вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2013, 15:32
#5
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


см. Кувалдин АН Примеры расчёта жел.бет. конструкций. Проверте давление опоры бака на плиту - продавливание, если проходит можно считать, что вес бака распределяется на всю площадь.
инж-конструктор БАМ вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2013, 15:41
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


ого.. А разве точечная нагрузка близко к середине пролета может быть эквивалентна распределенной?) Момент-то от точечной больше.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужно опереть емкости на ребристую плиту перекрытия.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опирание подкосов на плиту перекрытия. piratos Конструкции зданий и сооружений 23 18.12.2011 18:54
Нужно ли обраймлять проемы в ж/б плитах перекрытия? novinkov Разное 3 18.05.2009 23:28
Максимальный размер ячейки из арматуры 10мм на плиту перекрытия 9м. GEORGIJ Железобетонные конструкции 16 28.11.2007 12:53
Помогите с нагрузкой на плиту перекрытия feddy Разное 8 09.04.2007 20:32
Нужно ли и как усилить ж/б плиту перекрытия (Самара) il_prorok Железобетонные конструкции 11 16.01.2007 14:57