| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как определить коэффициенты расчётных длин для колонн многоэтажного металлокаркаса, соединённых с балками, или связями шарнирно.
Инженер-строитель
г. Чугуев. Украина.
Регистрация: 13.02.2009
Сообщений: 62
|
||
Просмотров: 25240
|
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Mike1, вы ведь уже почти 3 года на форуме. Вы что до сих пор правил не знаете?
Ваша тема про расчетные длины - это уже многократный старый Баян на форуме. Ваши действия: 1. Используйте поиск. Подсказка: посмотрите сообщения от IBZ. 2. Изучите наконец актуализированный СНиП II-23-81*, особенно раздел про расчетные длины. Ну крепятся, допустим, у вас ригели к колонне шарнирно, а не жестко , и что? А вы поэкспериментируйте. Задайте примыкающим ригелям жесткость равную нулю и что получите? 3. Вы выложили рисунок с расчетной схемой, но нагрузки то не указали. А для определения расчетных длин надо знать распределение усилий в элементах рамы. Это классический строймех. Даже если бы кто-то и захотел вместо вас вашу работу сделать, то у него бы ничего не вышло. Ни в ручную (методами строймеха), ни в расчетных программах без задания нагрузки вашу задачу не решить. 4. Если уж ухватились за SCAD (сателлит Кристалл) , то и делайте в SCAD расчет вашей рамы на устойчивость, но только в плоской постановке задачи (плоская рама). И SCAD вам определит расчетные длины стержней. Насколько такие результаты совпадают со CНиПовской постановкой задачи - это уже многократно обсуждалось на форуме. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 13.02.2009
г. Чугуев. Украина.
Сообщений: 62
![]() |
Определение свободных длин в SCAD в плоской постановке для моей конкретной рамы дало результаты, по моему, явно завышенные. Колонны первого яруса рамы попадают в СНиПовскую схему и для них я определил коэффициент расчётной длины в Кристалле. Например:
Колонна А-1 (элемент №1 SCAD) коэф. Расч. Длины (кристалл) = 1.337, по SCAD 23.65/4.87=4.86 Колонна Б-1 (элемент №2 SCAD) коэф. Расч. Длины (кристалл) = 1.129, по SCAD 64.33/4.87=13.2 Колонна Ж-1 (элемент №39 SCAD) коэф. Расч. Длины (кристалл) = 1.803, по SCAD 27.91/4.87=5.73 |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 13.02.2009
г. Чугуев. Украина.
Сообщений: 62
![]() |
Пусть в Кристалле будет ещё меньше. Но изначально вопрос не в этом, а как правильно определить коэффициент расчётной длины для участков колонн не по СНиПовским схемам.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052
|
Цитата:
У меня k и n обращаются в 0 и мю (схема 3 табл. 31) соответственно тоже. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
По-моему если стойки свободной рамы поставить на шарниры, а к этим стойкам шарнирно примкнуть ригели, то вы получите механизм, т.е. геометрически изменяемую систему (ГИС). Чтобы это понять - совершенно необязательно упорно изучать схему 3 из табл 31 актуализированного СНиП II-23-81*. Кстати, при попытке определить мю вот для такой рамы получается вовсе не 0 (как вы пишете), а неопределенность 0/0, что уже должно было навести вас на мысль о наличии ГИС. Mike1, вы все таки обратите внимание в СП 16.13330.2011 на пункт 10.3.4 . Там же в самом начале ясно сказано: "Коэффициенты расчетной длины µ колонн постоянного сечения в плоскости свободных или несвободных рам при жестком креплении ригелей к колоннам и при одинаковом нагружении узлов, расположенных в одном уровне, следует определять по формулам таблицы 31." А вы твердо уверены, что у вас все именно так и вы имеете полное право использовать таблицу 31 для всех ваших стоек и можете смело хвататься за Кристалл при определении µ ? Кроме того в выложенных вами схемах не заданы комбинации загружений и РСУ. Зачем вам определять устойчивость от отдельных загружений если они никогда по отдельности не действуют? Без РСУ вы подбор сечений конструкций все равно не выполните. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 13.02.2009
г. Чугуев. Украина.
Сообщений: 62
![]() |
У меня, конечно, не так, в реальности так почти не бывает, я это знаю. Вопрос в том, что выдал SCAD по свободным длинам. Я думаю, что кристалл намного ближе к истине.
Цитата:
РСУ у меня посчитаны в пространственной схеме, там я и делаю подбор сечений, а потом проверяю в Кристалле |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Mike1, у вас сложные нетипичные нагрузки - у вас силы направлены и по Х и по Z, да еще и моменты UY в узлах приложены. И что же вы после этого хотите? Вот что заложили в программу, то вам SCAD и выдал. Во всяком случае в таблице 31 CНиП такие нагрузки не предусмотрены. В неактуализированном СНиП ясно показано, что на стойки действуют только равные и сонаправленные силы N. Соответственно и Кристалл вам не поможет.
Странный у вас подход. Вы мне напоминаете персонаж мультфильма "Вовка в тридевятом царстве", который в печку запихал все подряд как попало, а потом удивлялся почему ему из печки вместо пирожков только горелые угли сыпятся. Последний раз редактировалось Leonid555, 13.01.2012 в 21:52. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
Если задать момент инерции ригеля J=0, то получите шарнирное примыкание ригеля к стойке (Все это было разъяснено еще в п.6.10 неактуализированного СНиП II-23-81*). Ни о каком удалении ригеля речь не идет. У автора темы стойки рамы жестко соединены с фундаментами, так что зачем понадобилась схема 3 табл. 31 - это только вам di12 ведомо. Ну это вы сами себя запутали. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052
|
Цитата:
там еще показаны ригели по опорам: это общий случай многоэтажной рамы. В случае заделки опор Ji стремится к бесконечности и рама переходит к частному случаю 5 (таже таблица СП) Вот тут и возникает вопрос о шарнирном креплении ригелей: применить п.6.10 СНиП к формуле в 7-ой строке 3его столбца? результат получим мю<=2. Схожую картину вижу и в Приложении И (СП16.13330) строка 1, опять же 0,5<мю<=2? Собственно вопрос уже давно решен для практики, за исключением обоснования принятия коэф. n=0 после официальной отмены СНиП II-23-81 в прежней редакции. Offtop про запутался: не смог понять предпосылок данного вывода. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 13.02.2009
г. Чугуев. Украина.
Сообщений: 62
![]() |
Цитата:
Возможно, я что-то не так делаю. Но ваша ссылка на "Вову" мне ни о чём не говорит. Есть нагрузки и есть комбинации нагрузок. Что тут не так? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Ну значит таблицы СНиП вам не помогут. Да и кто вам сказал будто мю всегда только такие как там указано?
Что значит нереально? Докажите, что там другие расчетные длины стержней. В принципе расчетная длина может и в десятки раз превышать реальную длину стержня. Комбинации нагрузок в SCAD задают не так как делаете вы. Раз уж пользуетесь програмным продуктом, то выполняйте требования разработчиков. А иначе рискуете получить черт знает что. Цитата:
У автора темы скорее всего несвободная рама (см. п. 4.2.4 СП 16,13330,2011 Стальные конструкции). Так что ваше особое внимание к схеме 3 табл. 31 я не понял. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 13.02.2009
г. Чугуев. Украина.
Сообщений: 62
![]() |
Цитата:
Возник ещё один вопрос по расчёту SCAD на устойчивость. Если проверить отдельно элементы рамы с расчётными длинами от SCAD, то они по расчёту не проходят, не хватает сортамента. Однако минимальный коэффициент запаса устойчивости рамы, рассчитанный SCAD, составляет 2.622 >1.3 то есть система в целом устойчива. Последний раз редактировалось Mike1, 16.01.2012 в 18:06. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
И расчетный комплекс тут ни при чем. Таков парадокс НОРМ. Посмотрите вот это http://www.scadsoft.ru/download/AVP2009.ppt и вот это http://www.scadsoft.ru/download/2011AVP.ppt . |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 13.02.2009
г. Чугуев. Украина.
Сообщений: 62
![]() |
Цитата:
To Palexxvlad Пока считаю только в SCAD. Начал изучать Robot. В Robot можно посчитать по деформированной схеме? И чем это будет отличаться от расчёта в SCAD? Последний раз редактировалось Mike1, 16.01.2012 в 19:35. |
|||
![]() |