| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Правильное построение поверхности с внутренним откосом Civil 3D

Правильное построение поверхности с внутренним откосом Civil 3D

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.02.2015, 16:49 #1
Правильное построение поверхности с внутренним откосом Civil 3D
ZHAS
 
Регистрация: 23.01.2015
Сообщений: 5

Надо правильно построить поверхность земляного полотна, чтобы объемы считались правильно. (Дорожная одежда с откосом) При автоматическом построении поверхности зем. полотна, некоторые области поперечника не рассчитываются. При задании характерных линии для поверхности, тогда поверхность строится зигзагообразно. Может кто нибудь решил эту проблему.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок1.JPG
Просмотров: 40
Размер:	36.3 Кб
ID:	143876  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок2.JPG
Просмотров: 26
Размер:	42.4 Кб
ID:	143877  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок3.JPG
Просмотров: 32
Размер:	33.7 Кб
ID:	143878  


Последний раз редактировалось ZHAS, 14.02.2015 в 17:01.
Просмотров: 1798
 
Непрочитано 15.02.2015, 02:58
#2
ironpvk

САПР
 
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 128


Можно файл выложить?
ironpvk вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2015, 07:58
#3
Valery Brelovsky

Инженер дорожник
 
Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Сообщений: 1,859


Цитата:
Сообщение от ZHAS Посмотреть сообщение
Может кто нибудь решил эту проблему.
Первое это перехлёсты поверхности они не посчитаются. Второе на перехлёстах и поверхность правильно не построится. В третьих эти работы не имеет смысла включать в объём земполотна, так как здесь не применима та же технология возведения насыпи, что и для остального земполотна. Т.е. эти объёмы нужно выделять в отдельный вид работ. В данной случае, объём присыпных обочин выделяется в отдельный пункт сметы, и соответственно должен быть и отдельный объём.
Отсюда их нужно считать отдельно. Ко всему прочему неплохо посмотреть файл, что сомнительно в вашей конструкции в отношении белого участка обочины. Типа асфальт покрытия переходит на обочину, и под ним нет щебня и так далее.
Ну отсюда и решение вашего попроса.
Valery Brelovsky вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.02.2015, 09:03
#4
ZHAS


 
Регистрация: 23.01.2015
Сообщений: 5


Здесь черновой вариант в Civil 3d 2012. Дор.одежда 0,15 м ПГС, 0,08 м Щебень, обочина 1х0,1 ПГС. Временная автодорога.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
999999999.dwg (7.65 Мб, 690 просмотров)
Тип файла: rar Файлы SAC.rar (17.4 Кб, 14 просмотров)
ZHAS вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2015, 13:39
#5
ironpvk

САПР
 
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 128


Вот это похоже на решение вашей задачи
ironpvk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Правильное построение поверхности с внутренним откосом Civil 3D

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
civil 3D построение продольного профиля по характерным точкам рельефа koca Вертикальные решения на базе AutoCAD 21 09.07.2015 12:59
В Civil 3D еще один профиль поверхности на построенном виде Макса Вертикальные решения на базе AutoCAD 13 25.06.2014 14:13
Civil 3D. Профиль по поверхности строится неправильно - отметки земли не соответствуют реальности! Филипп Монастырский Вертикальные решения на базе AutoCAD 21 09.04.2013 11:17
Civil 3D и СПДС GraphiCS: правильное отображение отметок уровня (да и, в-общем, всех объектов) qwer Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 07.11.2011 22:00