Помогите с трактовкой примечания 2 к таблице 4.1 СП 14
Tyhig
 
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Ленинград
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 18,695

Прошу помочь с трактованием табл. 4.1 прим. 2 сп 14.
В нашей фирме сошлись две трактовки примечания 2.

Варианты трактовки:
1. Если в верхних 30 м есть больше 10 м слоёв с категорией III или IV, то вся толща имеет эту плохую категорию. Если меньше 10 м, то вся толща (площадка, участок) имеет хорошую категорию, допустим II.
2. Если вся толща 30 м имеет плохие 10 м, то всей толще надо назначать категорию ещё хуже, чем в 10 м слое. То есть если 20 м II + 10 м III, то надо всего назначать участку категорию IV.


СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах
Таблица 4.1 примечания
2 В случае многослойного строения грунтовой толщи грунтовые условия участка относят к более неблагоприятной категории, если в пределах верхней 30-метровой толщи (считая от планировочной отметки) слои, относящиеся к этой категории, имеют суммарную мощность более 10 м.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 28.09.2019 в 09:29.
Просмотров: 936
 
Непрочитано 06.06.2019, 13:00
1 | 1 #2
Рейнко Лис


 
Регистрация: 23.12.2010
Сообщений: 22


Правильный вариант №1.

"В случае многослойного строения грунтовой толщи грунтовые условия участка относят к более неблагоприятной категории, если в пределах верхней 30-метровой толщи (считая от планировочной отметки) слои, относящиеся к этой категории, имеют суммарную мощность более 10 м."

Еще раз. Если у нас есть в верхних 30 метрах слои II группы и больше 10 метров III категории, которая является более неблагоприятной, то мы относим условия участка к этой категории, то есть к категории III.
Рейнко Лис вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Помогите с трактовкой примечания 2 к таблице 4.1 СП 14

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какое значение коэффициента "этта" принять, если значение "фи" в таблице Д.8 СП 20 нет недомагистр Металлические конструкции 33 19.01.2018 15:16
Помогите определиться с типом общественного здания по СП 118 Glop Архитектура 4 07.11.2017 19:16
Помогите с расшифровкой п.п. 6.9.3 СП 14.13330.2014 Григорий 131.13333 Конструкции зданий и сооружений 6 06.04.2017 09:46
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
Помогите найте СП 57.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 31-04-2001*) Domovoj Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 06.09.2012 11:51