Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Минимальный класс бетона для ленточного фундамента

Минимальный класс бетона для ленточного фундамента

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.02.2014, 10:55 #1
Минимальный класс бетона для ленточного фундамента
Antoxa1305
 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329

Подскажите есть ли в НД какие то ограничения по минимальному классу бетона для ленточного монолитного ж/б фундамента? (Искал по аналогии со свайными фундаментами, там для сборного ростверка - В20, монолитного В15).
Просмотров: 17498
 
Непрочитано 05.02.2014, 22:21
#2
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Посмотрите здесь http://dwg.ru/dnl/7779
В12,5-В15.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2014, 22:46
#3
Medoved


 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250


Лучше смотреть здесь СП 28.13330.2013 Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85
В30
Medoved вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2014, 08:46
#4
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Medoved Посмотреть сообщение
Лучше смотреть здесь СП 28.13330.2013 Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85
В30
Ну, давайте, развивайте свою мысль. Цитаты, пункты?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2014, 09:23
#5
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329


Цитата:
Сообщение от Medoved Посмотреть сообщение
В30
Минимальный класс бетона для ленточного фундамента B30? Да быть не может!
Простите за разглагольство
Antoxa1305 вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2014, 09:31
#6
ugadaikto


 
Регистрация: 16.05.2009
г. Пермь
Сообщений: 171
<phrase 1=


2.5. Для железобетонных конструкций не допускается применять:

тяжелый и мелкозернистый бетоны класса по прочности на сжатие ниже В7,5;

легкий бетон класса по прочности на сжатие ниже В3,5 - для однослойных и ниже В2,5 - для двухслойных конструкций.

Рекомендуется принимать класс бетона по прочности на сжатие:

для железобетонных элементов из тяжелого и легкого бетонов, рассчитываемых на воздействие многократно повторяющейся нагрузки, - не ниже В15;

для железобетонных сжатых стержневых элементов из тяжелого, мелкозернистого и легкого бетонов - не ниже В15;

для сильнонагруженных железобетонных сжатых стержневых элементов (например, для колонн, воспринимающих значительные крановые нагрузки, и для колонн нижних этажей многоэтажных зданий) - не ниже В25.
ugadaikto вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2014, 09:57
1 | #7
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Цитата:
Сообщение от ugadaikto Посмотреть сообщение
2.5. Для железобетонных конструкций не допускается применять:

тяжелый и мелкозернистый бетоны класса по прочности на сжатие ниже В7,5;

легкий бетон класса по прочности на сжатие ниже В3,5 - для однослойных и ниже В2,5 - для двухслойных конструкций.

Рекомендуется принимать класс бетона по прочности на сжатие:

для железобетонных элементов из тяжелого и легкого бетонов, рассчитываемых на воздействие многократно повторяющейся нагрузки, - не ниже В15;

для железобетонных сжатых стержневых элементов из тяжелого, мелкозернистого и легкого бетонов - не ниже В15;

для сильнонагруженных железобетонных сжатых стержневых элементов (например, для колонн, воспринимающих значительные крановые нагрузки, и для колонн нижних этажей многоэтажных зданий) - не ниже В25.
ленточные фундаменты обычно не армируются

вот кстати, для сборной ленты
Цитата:
ГОСТ 13579-78
БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ

При соответствующем обосновании допускается применение блоков из бетонов с классами по прочности на сжатие, отличающимися от указанных в табл.2-4. При этом во всех случаях класс бетона по прочности на сжатие должен приниматься не более Б15 и не менее:

В3,5 - для блоков из тяжелого бетона и керамзитобетона;
В12,5 " " " плотного силикатного бетона
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2014, 11:32
#8
Марат1982

студент
 
Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
ленточные фундаменты обычно не армируются
WTF?
Марат1982 вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2014, 16:01
#9
Medoved


 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Ну, давайте, развивайте свою мысль. Цитаты, пункты?
Среда ХС2 - фундаменты (табл А1)
Минимальный класс бетона - В30 (табл. Д1)
Medoved вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2014, 17:49
#10
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Medoved Посмотреть сообщение
Среда ХС2 - фундаменты (табл А1)
Минимальный класс бетона - В30 (табл. Д1)
Согласно логике этого вашего СП защита бывает первичная и вторичная. Если недостаточно первичной - применяют вторичную. Я так понимаю, что применив бетон В30 для фундаментов необходимость в обмазке отпадает. Вы считаете иначе?
СП никак почему-то на этот вопрос не отвечает.
Я уж не говорю, что сам СП - добровольный, указанные приложения - рекомендуемые, это вторично.
Но до "актуализации" было как-то всё понятней и логичней.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2014, 17:58
#11
Medoved


 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250


Я думаю тут прямое влияние Еврокодов. Из моего опыта, у иностранцев обычно В30 для фундаментов по умолчанию.
Но в целом это логично, так как вторичная защита имеет меньший срок эксплуатации, чем здания, и надеяться только на нее не совсем правильно.
Medoved вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2014, 20:22
#12
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Medoved Посмотреть сообщение
Но в целом это логично, так как вторичная защита имеет меньший срок эксплуатации, чем здания, и надеяться только на нее не совсем правильно.
А по мне так наоборот - В30 для фундаментов - бред. Каркас из В25, а фундаменты - В30??
В15, обмазать битумом за 2 раза (с), закопать и забыть!
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2015, 10:28
#13
grossu

конструктор
 
Регистрация: 21.10.2009
Уфа - Москва
Сообщений: 226


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Я уж не говорю, что сам СП - добровольный, указанные приложения - рекомендуемые, это вторично.
С 1 июля СП 28.13330 будет обязательным, поэтому, видимо, В30. Это связано больше с способностью к водопоглощению бетона т.к. с увеличением класса бетона увеличивается водонепроницаемость. Соответственно, защищенность арматуры.
Думаю для многих будет сюрпризом когда пойдут на экспертизу после 1 июля.
__________________
http://buildingbook.ru/
grossu вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2015, 10:44
#14
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


А для ХС3 "Конструкции, на которые часто или постоянно воздействует наружный воздух без увлажнения атмосферными осадками. Конструкции под навесом. Конструкции внутри помещений с высокой влажностью (общественные кухни, ванные, прачечные, крытые бассейны, помещения для скота)" -В37 где такой бетон взять????? У нас в Самаре нет такого.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2015, 12:13
#15
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082


Цитата:
Сообщение от grossu Посмотреть сообщение
С 1 июля СП 28.13330 будет обязательным
приложение Д не вошло в Постановление №1521, так что пока живем
но с 1 июля все равно будет много сюрпризов
класса В15 обычно бывает достаточно
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2015, 13:33
#16
grossu

конструктор
 
Регистрация: 21.10.2009
Уфа - Москва
Сообщений: 226


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от grossu
С 1 июля СП 28.13330 будет обязательным
приложение Д не вошло в Постановление №1521, так что пока живем
но с 1 июля все равно будет много сюрпризов
класса В15 обычно бывает достаточно
Действительно это приложение не вошло в список.
Тогда получается для фундамента по идее бетон должен быть минимум В15, В20 для сборных конструкций. При этом по морозостойкости требуется F150 для расчетной температуры до -40С, F200 для температуры ниже -40.
F150 Это класс бетона B15-B22,5, а F200 это уже минимум B25. Т.е. В15 не во всех случаях подойдет, но для большинства.
__________________
http://buildingbook.ru/
grossu вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Минимальный класс бетона для ленточного фундамента

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой минимальный класс бетона по водонепроницемости для фундамента? eilukha Железобетонные конструкции 13 03.07.2013 04:53
Тонкости моделирования ленточного фундамента в ПК Лира leon12 Лира / Лира-САПР 34 02.04.2012 10:32
Трещины по бетону ленточного фундамента Алексей-pgs Технология и организация строительства 14 05.10.2010 11:17