Непрочитано 21.09.2010, 11:50 #1
Трещины по бетону ленточного фундамента
Алексей-pgs
 
Проектировщик
 
Симферополь, Украина
Регистрация: 16.04.2010
Сообщений: 143

После заливки армированных лент фундамента по бетонной подготовке (толщиной около 50 см) заметил образование трещин с шагом похожим на шаг хомутов или выпуски арматуры. Нагрузки на фундамент никакой нет ...
Похожи ли эти трещины на усадочные ??? т.к. опалубку сняли через 1 день и никакого увлажнения бетона не проводили (хотя на улице +28).
Сечение фундамента 40х36(h) см. Защитный слой арматуры 35 мм.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4_Бетон порв.jpg
Просмотров: 2391
Размер:	208.3 Кб
ID:	45559  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Симметрично проходят насквозь.jpg
Просмотров: 2163
Размер:	235.1 Кб
ID:	45560  

Просмотров: 14564
 
Непрочитано 21.09.2010, 12:32
#2
Дмитрий_СПб

зам.директора
 
Регистрация: 12.01.2009
Санкт - Петербург
Сообщений: 84
<phrase 1=


1. толщина защитного слоя до арматуры не выдержан.
2. бетон пересох.

трещины усадочные - но это явный брак арматурных и бетонных работ.
Дмитрий_СПб вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2010, 12:40
#3
Алексей-pgs

Проектировщик
 
Регистрация: 16.04.2010
Симферополь, Украина
Сообщений: 143


Тогда сразу появляется еще один вечный вопрос: "Что делать?".
Я так понял есть 2 варианта:
1. Разбить все и переделать нормально
2. Заполнить все трещины спец. составами чтоб не допустить коррозии.
Что посоветуете ?
Алексей-pgs вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2010, 12:49
#4
Дмитрий_СПб

зам.директора
 
Регистрация: 12.01.2009
Санкт - Петербург
Сообщений: 84
<phrase 1=


если трещины не доходят до арматуры, тогда расшить их и отремонтировать, если доходят - демонтаж, в данном случае скорей всего демонтаж. При таком "уходе" еще можно и прочность бетона проверить....при пересыхании он умирает.
Дмитрий_СПб вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2010, 12:57
#5
Алексей-pgs

Проектировщик
 
Регистрация: 16.04.2010
Симферополь, Украина
Сообщений: 143


вот посидели подумали как бы от демонтажа уйти и придумали такой вариант:
- трещины не расширять (т.к. они волосяные и их очень много), а замазать их каким нибудь клеящим церезитом. Потом покрыть боковые поверхности лент акриловой гидроизоляцией (она хорошо тянется и сможет работать при расширении и сужении трещин) и защитить ее OSB от повреждения.
Если есть замечания то буду рад услышать
По поводу проверки бетона - обязательно проверим, если действительно окажется низкого класса то демонтируем.
Алексей-pgs вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2010, 13:05
#6
Дмитрий_СПб

зам.директора
 
Регистрация: 12.01.2009
Санкт - Петербург
Сообщений: 84
<phrase 1=


Вариант нормальный. В случае если трещины волосяные - влияние на несущую способность небольшое, важней защита от коррозии.
Дмитрий_СПб вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2010, 13:09
#7
Неголаш


 
Сообщений: n/a


Классический пример усадочных трещин. Смотрите и запоминайте. Причины - обычно высокое в/ц отношение и отсутствие ухода за бетонной смесью. Последствия - в вашем случае никаких - трещины волосяные. Если сильно смущает, то можете заделать их проникающей гидроизоляцией, например "Лахта".
....Если бы из за каждой трещинки конструкции демонтировали...
 
 
Непрочитано 21.09.2010, 13:15
#8
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Цитата:
Сообщение от Алексей-pgs Посмотреть сообщение
вот посидели подумали как бы от демонтажа уйти и придумали такой вариант:
- трещины не расширять (т.к. они волосяные и их очень много), а замазать их каким нибудь клеящим церезитом. Потом покрыть боковые поверхности лент акриловой гидроизоляцией (она хорошо тянется и сможет работать при расширении и сужении трещин) и защитить ее OSB от повреждения.
Если есть замечания то буду рад услышать
По поводу проверки бетона - обязательно проверим, если действительно окажется низкого класса то демонтируем.
Точно так
alex_bay вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2010, 13:50
#9
Алексей-pgs

Проектировщик
 
Регистрация: 16.04.2010
Симферополь, Украина
Сообщений: 143


Спасибо так и сделаем
Алексей-pgs вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2010, 20:46
#10
Айдар 1983


 
Регистрация: 30.04.2008
Башкирия
Сообщений: 12
<phrase 1=


"ракушек" много на поверхности - без вибратора бетон укладывалиарматуру точно ставили?
Айдар 1983 вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2010, 08:51
#11
МВ


 
Регистрация: 29.06.2005
Сообщений: 312


А под какое сооружение предусматривается фундамент?
МВ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2010, 18:55
#12
Алексей-pgs

Проектировщик
 
Регистрация: 16.04.2010
Симферополь, Украина
Сообщений: 143


Цитата:
Сообщение от Айдар 1983 Посмотреть сообщение
"ракушек" много на поверхности - без вибратора бетон укладывалиарматуру точно ставили?
Арматуру укладывали ... (надеюсь)
По поводу назначения сооружения - частный дом. На лентах фундамента установлены закладные на которые жестко крепятся мет. колонны, а по ним мет. фермы. Нагрузки там большие (пирог кровли с собственным весом 1,4 тонны на метр кв.)
Алексей-pgs вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2010, 17:26
#13
Прораб


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 14


Как правило ф-ты защищаются гидроизоляцией, проверьте набор прочности, если в норме, мажте битум и спите спокойно.
Прораб вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2010, 19:27
#14
7Александр

инженер технолог строитель
 
Регистрация: 14.02.2010
г. Харьков
Сообщений: 1,379


Цитата:
Сообщение от Прораб Посмотреть сообщение
Как правило ф-ты защищаются гидроизоляцией, проверьте набор прочности, если в норме, мажте битум и спите спокойно.
Прораб прав - сквозных трещин нет.
7Александр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2010, 11:17
#15
Алексей-pgs

Проектировщик
 
Регистрация: 16.04.2010
Симферополь, Украина
Сообщений: 143


Цитата:
Сообщение от Прораб Посмотреть сообщение
мажте битум и спите спокойно.
Честно боюсь битумом мазать, т.к. трещины могут на стадии строительства еще пару раз сойтись, разойтись, а битум не сильно пластичный - потрескается и начнется коррозия арматуры
Алексей-pgs вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Трещины по бетону ленточного фундамента

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет ленточного фундамента в SCAD: какие проверки придется делать вручную? RuDimka81 SCAD 3 19.08.2021 15:23
Схема армирования ленточного фундамента гелО Основания и фундаменты 31 13.06.2012 23:40
расчет ленточного фундамента rualex Расчетные программы 10 18.02.2010 13:21
Реконструкция ленточного фундамента в плиту Куртан Основания и фундаменты 11 06.10.2009 22:51