| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647
|
А техническая возможность установить такой лифт есть? Сколько лифтов в здании? Есть ли венткамера подпора воздуха в лифты? Для лифта с режимом перевозки пожарных подразделений обычно требуется отдельная венткамера подпора воздуха…
Если есть возможнось сделать лифт с режимом перевозки пожарных, думаю, нужно его делать. Просто нужно хорошо проработать все вопросы с ним связанные и оценить возможность в существующих условиях. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.08.2015
Сообщений: 97
|
Благодарю за мнение!
Лифтов 2. Один с маленькой кабиной, другой с большой. Лифт с режимом ППП помещается вместо грузопассажирского. Подпор воздуха, да, будет необходим. Вроде, "подпорный" вентилятор можно прямо на открытом воздухе устанавливать. |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Цитата:
Цитата:
Не вижу в этом пункте ничего про Ф1.2. Цитата:
Вообще советую при принятии решения об установке лифта для ППП изучить требования ГОСТ Р 53296—2009 и ГОСТ Р 52382-2010. Возможно, кроме подпоров и размера шахты, есть и другие ограничивающие моменты, затрудняющие установку лифта для ППП в существующем общежитии. Общежитие квартирного типа или гостиничного типа?
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.08.2015
Сообщений: 97
|
Цитата:
на мой взгляд, попадает под мой случай - Ф1.2, высота больше 28 метров. У Вас другое мнение? Цитата:
Цитата:
Типовая советская панелька, 137-ой серии. Лифтовые холлы имеются, отгорожены дверями EIS60. Как выяснилось, и венткамера имеется, в ней находится оборудование дымоудаления из коридоров, там можно и подпорный вентилятор разместить. Так же, оказалось, что имеются и предписания от пожарных о необходимости устройства лифта с ППП. Шахты 2-х лифтов не совмещённые, бетонные. ГОСТы, да, штудировал. Подводных камней, кроме подпора, вроде не увидел. Полагаю, нужно менять на лифт с ППП, раз пришло время замены. Зачем платить дважды. Offtop: Хотя, наверняка, есть более горящие вопросы, куда направить эти средства. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
А что вы будете делать со старым лифтом и откатом на новый ?
Могу ли я рассчитывать на 10% от стоимости старого лифта (около 250*0,7 тыс. руб.), если проконсультирую вас ? В том числе, как правильно обойти справедливые юридические претензии жильцов ? Если вы жадные, то можем поторговаться. Мы все здесь понимаем, что новый лифт, скорее всего, вы поставите хуже прежнего. Прежний (скорее всего хороший) можно восстановить, а срок эксплуатации продлить. При этом все работы, в основном, производятся ради откатов от завода нового лифта. И поймите простую вещь. Я могу проконсультировать и жильцов. К сожалению, они мне денег не дадут, но вам неприятности сделать попробуют. Цитата:
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 27.10.2019 в 09:55. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647
|
Неа, это Вы мягкое с теплым сравниваете. Коридорный тип — это тип планировочной организации здания (сравниваем с "секционный"). А гостиничный — тип по способу использования: на короткий срок, без прописки; и собственно общежитие на период учебы в вузе, например, на весь период обучения, с пропиской временной
Цитата:
А вообще, Вам DJo Frey уже пытался объяснить, что тут много подводных камней, и без помощи специалиста разобраться у Вас вряд ли получится. Я собственно о том же пытаюсь сказать (венткамеры — только один из моментов). Обратитесь к специалистам. Но решать, конечно, Вам |
|||
|
|||||
Регистрация: 07.08.2015
Сообщений: 97
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
||||
|
||||
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647
|
Можно и подпор на улице (на кровле), можно и дымоудаление на кровле…
Можно и лифт с режимом ППП установить, даже если в старых лифтах такого режима не было. Просто нужны соответствующие технические решения ОВ, ЭО. И хорошо, что Вы это поняли |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Лифтовой холл. Глубина лифтового холла перед лифтом для перевозки пожарных подразделений | Evgeniya | Пожарная безопасность | 8 | 06.12.2017 20:19 |
Лифт для пожарных подразделений и доставка продуктов в ресторан | Папаё | Пожарная безопасность | 8 | 22.04.2015 12:44 |
Ограждение лифтового холла с лифтами для перевозки пожарных подразделений | Swetiks | Пожарная безопасность | 4 | 11.01.2014 01:04 |
Как учитывается время нахождения пожарных подразделений на объекте, при расчете времени работы систем ППЗ? | Bird13 | Разное | 6 | 25.05.2009 08:00 |