Эвакуация МГН из общественного здания
Tatyana___1
 
Регистрация: 14.01.2019
Сообщений: 56

Здравствуйте! есть ли у кого-либо пример раздела ОДИ по пост 87, в частности интересует графическая часть, эвакуация МГН из общественного здания
Эвакуировать по пассажирскому лифту в случае пожара и тд нельзя насколько я знаю, т к они не работают. Работают только лифты для пож подразделений.
Эвакуировать через лестничную клетку, переносить на руках?
Просмотров: 1099
 
Непрочитано 12.08.2022, 11:19
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,713


Эвакуировать на лифтах вообще нельзя, ни на каких. Для инвалидов-колясочников на этажах должны быть предусмотрены зоны безопасности с подпором воздуха при пожаре. Прежде, чем разрабатывать графическую часть, надо решить общие принципиальные вопросы в планировке (в увязке с тем же ОВ, ЭОМ, автоматикой). С какой целью интересуетесь?
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2022, 11:21
#3
Romash


 
Регистрация: 21.04.2011
Сообщений: 32


На этажах делаются пожаробезопасные зоны, с подпором воздуха, с обратной связью с охраной или диспетчером
Romash вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.08.2022, 11:52
#4
Tatyana___1


 
Регистрация: 14.01.2019
Сообщений: 56


Цитата:
Сообщение от Romash Посмотреть сообщение
На этажах делаются пожаробезопасные зоны, с подпором воздуха, с обратной связью с охраной или диспетчером
огромное спасибо, но как эвакуировать МГН с эксплуатируемой кровли?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Эвакуировать на лифтах вообще нельзя, ни на каких. Для инвалидов-колясочников на этажах должны быть предусмотрены зоны безопасности с подпором воздуха при пожаре. Прежде, чем разрабатывать графическую часть, надо решить общие принципиальные вопросы в планировке (в увязке с тем же ОВ, ЭОМ, автоматикой). С какой целью интересуетесь?
Спасибо делаю раздел ОДИ,4 этажа офис /торговля+эксплуатируемая кровля (кафе)

А как эвакуировать МГН с кафе?

----- добавлено через ~5 мин. -----
Является ли лестнично-лифтовой холл пожаробезопасной зоной в моем случае?



https://wampi.ru/image/RNsCxUO
Tatyana___1 вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2022, 12:14
#5
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,713


Цитата:
Сообщение от Tatyana___1 Посмотреть сообщение
Спасибо делаю раздел ОДИ,4 этажа офис /торговля+эксплуатируемая кровля (кафе)

А как эвакуировать МГН с кафе?
Раздел ОДИ нельзя сделать отдельно в отрыве от АР. Пожаробезопасные зоны должны быть сразу заложены именно в АР в планировке. Если их нет - не может быть доступа МГН на этот этаж. Доступ МГН (куда, какие группы, сколько) прописывается в задании на проектирование (при реконструкции, кстати, он может быть не на все этажи). Из кафе - тоже пожаробезопасные зоны. О них можно почитать в разделе 9 СП 1.13130.2020.
Offtop: Посмотрел приложенный план - про МГН там вообще никто не думал. Если в ЗнП прописан доступ на этажи - переделка АР. И где второй лифт? По нормам полагается 2.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2022, 12:21
#6
belikov


 
Регистрация: 22.05.2004
Смоленск
Сообщений: 229


Цитата:
Сообщение от Tatyana___1 Посмотреть сообщение
Является ли лестнично-лифтовой холл пожаробезопасной зоной в моем случае?
Нет, использовать лестничную клетку в качестве ПБЗ допускается только для жилья (Ф1.3).
belikov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.08.2022, 12:30
#7
Tatyana___1


 
Регистрация: 14.01.2019
Сообщений: 56


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Раздел ОДИ нельзя сделать отдельно в отрыве от АР. Пожаробезопасные зоны должны быть сразу заложены именно в АР в планировке. Если их нет - не может быть доступа МГН на этот этаж. Доступ МГН (куда, какие группы, сколько) прописывается в задании на проектирование (при реконструкции, кстати, он может быть не на все этажи). Из кафе - тоже пожаробезопасные зоны. О них можно почитать в разделе 9 СП 1.13130.2020.
Offtop: Посмотрел приложенный план - про МГН там вообще никто не думал. Если в ЗнП прописан доступ на этажи - переделка АР. И где второй лифт? По нормам полагается 2.
здание 4 этажное, офис

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от belikov Посмотреть сообщение
Нет, использовать лестничную клетку в качестве ПБЗ допускается только для жилья (Ф1.3).
у нас 2 лестничные клетки в проекте получаются,Вы не смотерли картинку-сслыку, лест-лифт холл нельзя как безопасную зону ?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Раздел ОДИ нельзя сделать отдельно в отрыве от АР. Пожаробезопасные зоны должны быть сразу заложены именно в АР в планировке. Если их нет - не может быть доступа МГН на этот этаж. Доступ МГН (куда, какие группы, сколько) прописывается в задании на проектирование (при реконструкции, кстати, он может быть не на все этажи). Из кафе - тоже пожаробезопасные зоны. О них можно почитать в разделе 9 СП 1.13130.2020.
Offtop: Посмотрел приложенный план - про МГН там вообще никто не думал. Если в ЗнП прописан доступ на этажи - переделка АР. И где второй лифт? По нормам полагается 2.


насчет МГН сколько и тд в задании на проектировании не прописано, нашла в нормах процентное соотношение в зависимости от класса функциональной пожарной опасности, в моем случае офисы - написано по заданию на проектирование, торговые помещения - там был процент какой-то (3 вроде, могу ошибаться)

----- добавлено через ~6 мин. -----
может у кого-нибудь есть пример раздела ОДИ для общественного здания
Tatyana___1 вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2022, 13:26
#8
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,713


Цитата:
Сообщение от Tatyana___1 Посмотреть сообщение
насчет МГН сколько и тд в задании на проектировании не прописано
A что прописано? Что касается безопасной зоны на лестнице - только для жилых зданий.
Offtop: Похоже, что Вы настоятельно пытаетесь впихнуть в изначально негодный проект отдельно взятый раздел ОДИ.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2022, 14:17
#9
Shar


 
Регистрация: 27.12.2016
Сообщений: 179


Можно эвакуировать с этажа при недоступности других эвакуационных способов с помощью лестничных эвакуационных кресел "САМОСПАС", ступенькоходов для инвалидов. В соответствии с нормативными документами
Shar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.08.2022, 15:20
#10
Tatyana___1


 
Регистрация: 14.01.2019
Сообщений: 56


Цитата:
Сообщение от Shar Посмотреть сообщение
Можно эвакуировать с этажа при недоступности других эвакуационных способов с помощью лестничных эвакуационных кресел "САМОСПАС", ступенькоходов для инвалидов. В соответствии с нормативными документами
имеете ввиду с эксплуатируемой кровли?
на кровли не то чтобы эвакуационного, там никого доступа для МГН нет, лифт идет до 4ого этажа только

Прикрепила
https://wampi.ru/image/RNAmNHI

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
A что прописано? Что касается безопасной зоны на лестнице - только для жилых зданий.
Offtop: Похоже, что Вы настоятельно пытаетесь впихнуть в изначально негодный проект отдельно взятый раздел ОДИ.
Нет , не пытаюсь, я бы не писала и не читала, не копалась бы сидела в этой теме.

Мне скинули готовый раздел АР, я изучаю
Tatyana___1 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Эвакуация МГН из общественного здания

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вопрос о необходимости прохождения экспертизы на примере здания общественного назначения? ApxBaron Архитектура 12 01.02.2019 13:20
Утепление подвального этажа общественного здания пенополистеролом с учетом оконных проемов в приямках Aleksei Solovev Пожарная безопасность 5 28.11.2015 12:28
Продухи в подвале общественного здания. В каких случаях они нужны? niusya Архитектура 1 22.09.2014 14:43
Площадь технического подвала или чердака включается в полезную площадь общественного здания? Paladin90 Архитектура 2 01.04.2012 11:22
Как рассчитать бытовые теплопоступления для общественного здания? Paladin90 Отопление 6 25.03.2012 13:20