Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опорные узлы фермы молодечно. Помогите, пожалуйста.

Опорные узлы фермы молодечно. Помогите, пожалуйста.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.10.2012, 09:59 #1
Опорные узлы фермы молодечно. Помогите, пожалуйста.
Irina7S
 
Регистрация: 18.10.2012
Сообщений: 60

Посоветуйте пожалуйста пособие для расчета опорных узлов фермы молодечно. Мне нужно посчитать толщину фланца в опорном узле, сварной шов соединения этого фланца с верхним поясом и кол-во болтов.
Просмотров: 23634
 
Непрочитано 24.10.2012, 17:12
#2
Ворчун

Шибко вредный, однако!
 
Регистрация: 24.06.2012
В будущем - 36 кольцо МКАД
Сообщений: 751


Irina7S,
1) А почему открыла сразу две темы по "Молодечно"? А почему не пять или семь? Там ещё остались вопросы по маркам стали, профилям подкосов и куче всего.
2) А чем не угодил раздел "Металлические конструкции"?
3) молодечно (без кавычек и со строчной буквы - это издержки грамотности?
Ворчун вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2012, 18:54
1 | #3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
толщину фланца
- по смятию на опорном столике или же конструктивно.
Цитата:
шов соединения этого фланца с верхним поясом
- на усилие равное геом. сумме опорной реакции фермы и поперечной силе в колонне (в уровне фермы).
Цитата:
кол-во болтов
- на растяжение от поперечной силы в колонне (в уровне фермы).
Цитата:
1) А почему открыла сразу две темы по "Молодечно"? А почему не пять или семь? Там ещё остались вопросы по маркам стали, профилям подкосов и куче всего.
2) А чем не угодил раздел "Металлические конструкции"?
3) мМолодечно (без кавычек и со строчной буквы - это издержки грамотности?
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2012, 23:01
#4
Irina7S


 
Регистрация: 18.10.2012
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- по смятию на опорном столике или же конструктивно.
- на усилие равное геом. сумме опорной реакции фермы и поперечной силе в колонне (в уровне фермы).
- на растяжение от поперечной силы в колонне (в уровне фермы).
Спасибо
Irina7S вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2012, 08:52 Усиление фланцевого соединения
#5
beregowsky


 
Регистрация: 15.02.2012
Сообщений: 20


При монтаже фермы из профилей "молодечно" в фланцевом соединении был допущен зазор около 8мм из-за неровности пластин. Вопрос: как можно усилить?
beregowsky вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2013, 18:35
#6
HoTT@BY4

Обследование зданий и сооружений, преподавание
 
Регистрация: 03.03.2012
Минск
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от beregowsky Посмотреть сообщение
При монтаже фермы из профилей "молодечно" в фланцевом соединении был допущен зазор около 8мм из-за неровности пластин. Вопрос: как можно усилить?
Если еще актуально, то нужен наводящий вопрос:
В опорном узле (опирание фермы на колонну) или в коньковом (стык отправочных марок фермы)?
HoTT@BY4 вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2013, 22:09
#7
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Прокладками.. По инструкции - "Пособие по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций". Но там для высокопрочных болтов с натяжением, а в этих фермах крепление к колоннам болтами без натяга. Но все равно они почему-то считаются высокопрочными.. вот и в вентале меня объясменяли, когда я их обозвал "невысокопрочными".
Но ведь 10 это конечно не 8, но и не селект - я уже давно в этом сомневаюсь.. (но это еще не повод отказываться от своей позиции, принятой 20-30 лет назад!)

Последний раз редактировалось alex_bay, 22.05.2013 в 22:18.
alex_bay вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2013, 23:59
#8
a3x


 
Регистрация: 02.11.2007
KH.UA
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
Но все равно они почему-то считаются высокопрочными.. вот и в вентале меня объясменяли, когда я их обозвал "невысокопрочными".
Табл. 2, лист 1.7 серии 1.460.3-14.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 1325
Размер:	120.7 Кб
ID:	103871  
a3x вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2013, 02:26
#9
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
<phrase 1=


Венталл продался финнам, можно их слушать конечно, если в вашей линии предусмотрен мастер-монтаж, если его нет, шлите нах
Относительно расчета узлов в серии, але редакция для чего серия дана, для того что бы не считать и думать а только давать ссылки на серию где все просчитано и предусмотрено! В этом смысл серийного проектирования!
Offtop: Ну если только серия не отменена!
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2013, 07:24
#10
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
По инструкции - "Пособие по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций"
Может по "Рекомендациям..."?
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2013, 08:44
#11
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Цитата:
Сообщение от a3x Посмотреть сообщение
Табл. 2, лист 1.7 серии 1.460.3-14.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения Название: 2.jpg Просмотров: 26 Размер: 120.7 Кб ID: 103871
Дык я ж про "новые" по серии 1.460.3-23.98 - ..... хотя счас глянул - там тоже 5.8. Попутал.. Да ну и фиг с ними.

Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
По инструкции - "Пособие по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций"
Может по "Рекомендациям..."?
Так-точно - тоже перепутал - "Рекомендации по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций" - http://dwg.ru/dnl/1679
alex_bay вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2013, 16:06
#12
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
Венталл продался финнам, можно их слушать конечно
Крайне не рекомендую, в особенности касательно расчета фланцевых соединений.
(Расхождение с "Рекомендации по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций" до 30% и вовсе не в запас прочности )
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2013, 16:18
#13
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


А "рекомендации" - панацея?
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2013, 09:24
#14
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
А "рекомендации" - панацея?
Других более-менее нормативных документов не ведаю . По Катюшину уж больно "хлипкие" конструкции с завидным запасом проходят. Привык на "наихудшее" проверять...


А если не секрет: по какой методе Вы считаете фланцы?
__________________
Доброта спасет мир.

Последний раз редактировалось di12, 27.05.2013 в 09:30.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2013, 15:14
1 | #15
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


По EC3-8
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2013, 11:04
#16
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


***
024 вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2016, 23:58
#17
bmp89


 
Регистрация: 02.02.2015
Сообщений: 5


Ребят, такой вопрос можно ли по этой серии 1.460.3-23.98 применять фермы, используя беспрогонное покрытие, т.е. сразу профлист по фермам?
bmp89 вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2016, 00:57
#18
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Вот именно взять и применить - нельзя.
нужен пересчет ферм. А именно - вп, т.к. он станет сжато-изгибаемым. + решение вопросов со связями по покрытию - нужна полная переработка узлов их крепления.
+ доработать конструктив - я категорически против того, чтобы вп дырявить. приварите сверху на вп лист шире пояса и в лист крепите профилист

Offtop: По требованиям нормативной документации, все элементы замкнутого сечения должны быть герметизированы. Следовательно, никакие дырки под саморезы не допустимы.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2016, 08:50
#19
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Цитата:
Сообщение от bmp89 Посмотреть сообщение
Ребят, такой вопрос можно ли по этой серии 1.460.3-23.98 применять фермы, используя беспрогонное покрытие, т.е. сразу профлист по фермам?
а какой вы собираетесь профлист применять для пролета 6м?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2016, 08:59
#20
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


А кто сказал, что у него 6 м?
Бармаглотище вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опорные узлы фермы молодечно. Помогите, пожалуйста.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Связи фермы. Помогите разобраться Valerik_S Конструкции зданий и сооружений 3 16.04.2012 23:44
Помогите пожалуйста рассчитать стальную петлю на изгиб borisovev11 Конструкции зданий и сооружений 55 29.11.2011 16:19
Помогите пожалуйста с отоплением Mishan13 Отопление 3 27.10.2011 12:29