Чем можно заменить химические анкера HILTI?
Tarasova
 
Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 89

Доброе утро!
Ситуация такая. Есть существующий ростверк монолитный годовалой давности. Изначально планировалось строительство панельного дома. но спустя год, решили строить монолитное здание.
стены подвала монолитные толщиной 200мм, далее идут пилоны до 8 этажа.
чтобы связать стены и ростверк были заложены арматурные выпуски из ростверка диам. 12мм, на хим. анкерах HILTI.. вообщем довольно классическое решение.

но заказчик оказался жадным и посчитал, что 7,5млн на химию это очень дорого... просят узнать варианты замены на химию другой фирмы, чтоб было подешевле...

подскажите варианты пожалуйста, может кто сталкивался?
Просмотров: 5825
 
Непрочитано 28.01.2019, 10:34
#2
Владимир_Кальчук

КЖ КМ КД АР
 
Регистрация: 26.02.2018
Мск
Сообщений: 53


Порекомендуйте заказчику хим. анкеры других производителей, подешевле (МКТ, BIT, и т.п.)

Как вариант - установка на полимерцементные безусадочные составы (если нет растягивающих напряжений в ар-ре)

В любом случае, все варианты необходимо согласовать с проектировщиком!
Владимир_Кальчук вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2019, 10:40
#3
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491


Уточните температуру монтажа и эксплуатации этих анкеров. Морозостойких химических анкеров не так уж много производится.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2019, 10:43
#4
Seeker

инженер-гидротехник
 
Регистрация: 13.04.2012
Москва
Сообщений: 126


Fischer, BASF

Когда мы выбирали, то сказали Hilti дорогой, берите BASF, одно и тоже)

Обычно на Hilti устанавливали отбойные устройства (сначала закладные в монолит, а уже на них отбойные). Вот недавно использовали BASF
Seeker вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2019, 10:44
#5
Обормотя

проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Сообщений: 267


а новый ростверк дороже 7.5?
Обормотя вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2019, 10:53
#6
Tarasova


 
Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 89


строится здание в ХМАО.. причем собираются строить чуть ли не завтра.. а там температура -40
эксплуатация - стены эти будут в неотамливаемом техподполье
Tarasova вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2019, 10:58
#7
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


А если шарнирное сопряжение?
Ну а так - можно просто насверлить гнезд под арматуру и залить "эмакой"
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2019, 10:58
#8
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491


И анкера, полагаю, были Hilti ice. Вряд ли вы найдете им замену по заявленной морозостойкости...
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2019, 11:25
#9
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Цитата:
Сообщение от Tarasova Посмотреть сообщение
чтобы связать стены и ростверк
без связи никак? Обязательно жесткое соединение с использованием арматуры? Ростверк плитный, ленточный ..? Армирование ростверка?
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2019, 12:30
#10
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
без связи никак? Обязательно жесткое соединение с использованием арматуры? Ростверк плитный, ленточный ..? Армирование ростверка?
согласен, выпуска точно нужны?
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2019, 12:54
#11
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768


Tarasova
обратите внимание, что химический анкер не равно арматурный выпуск. Требования к этим 2 разным продуктам несколько отличается. Вклеенные арматурные выпуски должны иметь прочность сцепления не ниже, чем замоноличенная арматура, при этом их податливость не должна быть выше, чем замоноличенного арматурного стержня. По этой причине, выбирайте арматурные выпуски для ваших целей, а не анкеры.

Обратите внимание также, что вклеенный арматурный выпуск должен иметь ТС (техническое свидетельство) ФАУ ФЦС именно как арматурный выпуск и именно с тем температурным диапазоном, что Вам нужен.
An2 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2019, 12:55
| 1 #12
sp1ash


 
Регистрация: 10.07.2011
Вологда
Сообщений: 258


Химические анкера эпоксидные, насколько понимаю?
Замените на эпоксидную смолу российского производства.
Этал выпускает очень приличные продукты.
Технологически не так продвинуто как Хилти, но можно сделать не менее прочно.
sp1ash вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Чем можно заменить химические анкера HILTI?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Чем можно заменить перемычку с кирпичной кладкой при увеличении проема окна Евгения1990-09 Конструкции зданий и сооружений 1 31.05.2018 14:00
Можно ли заменить водопропускные трубы Т на ТН? samed Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 7 23.06.2014 08:00
Можно ли заменить Болт на шпильку в фундаменте многранной опоры? Rx81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 09.10.2012 09:28
Чем можно заменить противопожарную стену из кирпича 120мм dextron3 Прочее. Архитектура и строительство 48 18.04.2010 22:42
можно ли заменить ж/б диафрагмы жесткости на металлические? Drake Железобетонные конструкции 8 03.06.2009 18:06