Высота помещений общественных зданий административного назначения
deff777
 
Регистрация: 27.05.2009
Сообщений: 3

Уважаемые коллеги, прошу помощи в толковании п. 5.5 СНиП 31-05-2003 «ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ», согласно которому высота помещений от пола до потолка должна быть не менее 3 м. Хотелось бы узнать Ваше мнение: толи это высота от уровня чистого пола до низа плиты перекрытия, толи от уровня чистого пола до подвесного потолка?
Просмотров: 53588
 
Непрочитано 28.05.2009, 14:21
#2
Serafima

архитектор
 
Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 565


Это высота от уровня чистого пола до низа плиты перекрытия. И это оговариваемый минимум, больше можно (при соответствующем обосновании и пожеланиям заказчика), меньше-нельзя.
Serafima вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2009, 21:14
#3
deff777


 
Регистрация: 27.05.2009
Сообщений: 3


получается, что если между подвесным потолком и перекрытием будет выполнена разводка воздуховодов, то высота помещения уменьшается минимум на 300 мм, и высота в чистоте будет только 2,7 м? Не маловато?
deff777 вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2009, 21:43
#4
Serafima

архитектор
 
Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 565


Воздуховоды можно зашить местно, например по контуру помещения, опустив здесь потолок на 300мм, а в центре выполнить "Армстронг" со встроенными светильниками, высотой 100-200мм. Или воздуховоды развести в коридоре и через отверстия в перегородках (в верхней зоне) произвести подачу приточного (вытяжного) воздуха в помещение...вариантов много. Главное-произвести совместно со специалистами ОВ грамотную разводку воздуховодов, можно их сечения принимать прямоугольными, максимально сократив высоту.
Serafima вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2009, 21:53
#5
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


В СНиПе четко сказано "до потолка". Отмазка - в п.5.4, то есть если помещению определена некоторая технологическая функция, то высота определяется техническим заданием.
Вообще то это относительно новый СНиП, раньше такого требования не было.
AIK вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2009, 21:59
#6
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от deff777 Посмотреть сообщение
Уважаемые коллеги, прошу помощи в толковании п. 5.5 СНиП 31-05-2003 «ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ», согласно которому высота помещений от пола до потолка должна быть не менее 3 м. Хотелось бы узнать Ваше мнение: толи это высота от уровня чистого пола до низа плиты перекрытия, толи от уровня чистого пола до подвесного потолка?
высота помещений от пола до потолка - это высота от пола до потолка. Потолок может быть любым, в т.ч. подвесным.
lee вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2009, 22:35
#7
Serafima

архитектор
 
Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 565


Цитирую СНиП
5.5. Высота помещений от пола до потолка должна быть не менее 3 м. В небольших офисах, размещаемых в объеме жилых зданий, и в заводских конторах, размещаемых в административно-бытовых зданиях, высота помещений может соответствовать высоте, принятой в этих зданиях.

5.6. Высота коридоров и холлов должна быть не менее 2,4 м; в офисах, размещаемых в жилых зданиях, и в заводских конторах, размещаемых в административно-бытовых зданиях, - не менее 2,2 м.
Архитектор проектирует здание до начала работы смежников (стадия "П"), и высоту принимает согласно действующего СНиПа. А уже при разработке рабочей части проекта, к работе приступают все остальные специалисты, и их разводки прокладываются при согласовании с архитектором. Разве не так?
Serafima вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2009, 23:01
#8
deff777


 
Регистрация: 27.05.2009
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от Serafima Посмотреть сообщение
Цитирую СНиП
5.5. Высота помещений от пола до потолка должна быть не менее 3 м. В небольших офисах, размещаемых в объеме жилых зданий, и в заводских конторах, размещаемых в административно-бытовых зданиях, высота помещений может соответствовать высоте, принятой в этих зданиях.

5.6. Высота коридоров и холлов должна быть не менее 2,4 м; в офисах, размещаемых в жилых зданиях, и в заводских конторах, размещаемых в административно-бытовых зданиях, - не менее 2,2 м.
Архитектор проектирует здание до начала работы смежников (стадия "П"), и высоту принимает согласно действующего СНиПа. А уже при разработке рабочей части проекта, к работе приступают все остальные специалисты, и их разводки прокладываются при согласовании с архитектором. Разве не так?
в том то и дело (как я считаю), что уже перед началом проектирования архитектор должен учитывать интересы смежников, чтобы потом сто раз не переделывать свою работ.
А насчет организации притока-вытяжки через решетки из коридоров, думал, но боюсь в конференц-залах в силу их больших площадей ОВ-шники не обеспечат необходимой циркуляции воздуха...
deff777 вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2009, 23:57
#9
Serafima

архитектор
 
Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 565


Это смотря какая площадь конференцзала, так при небольшой площади (вместимости) вполне возможно обеспечить нормальную вентиляцию путем сквозной вентиляции, когда с одной стороны помещения воздух подается, а с противоположной осуществляется его вытяжка. Воздуховоды в таком случае "входят" в помещение местно, не понижая основную высоту помещения. Знаю массу примеров таких залов с зенитными фонарями, т. е с верхним освещением, там прекрасно организована вентиляция без наличия подвесных потолков.
Serafima вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2014, 07:29
#10
Alexedo


 
Регистрация: 19.10.2014
Сообщений: 4


Здравствуйте! Вопрос такой, конкретный:

Есть объект - детский сад, а точнее, его проект. Необходимо решить вопрос с высотой потолка.
Сейчас уже есть конструкции, готовая часть, где высота от пола до низа потолка (потолок по деревянным балкам) составляет 3,0м.
Проблема в том, что вентиляция спроектирована таким образом, что вентходы кое-где выходят в помещение, то есть под потолок (в основном они проходят по чердаку). в некоторых помещениях частично, там можно подвесной потолок не делать, но есть РАЗДЕВАЛКИ (2 штуки), где потолок придется сделать. если его делать, потолок станет 2,6м.

Вопрос: можно ли в раздевалках детсадов сделать потолок 2,6м? если нет, то какую минимальную высоту принять?
Alexedo вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2014, 15:27
#11
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Alexedo Посмотреть сообщение
Вопрос: можно ли в раздевалках детсадов сделать потолок 2,6м? если нет, то какую минимальную высоту принять?
Проверять достаточность воздухообмена в помещении нужно:
Цитата:
СНиП 31-06-2009:
3.3. Высота помещений в чистоте (от пола до потолка) принимается для общественных зданий, как правило, не менее 3 м.
СанПиН 2.4.1.3049-13:
4.7. При проектировании дошкольных образовательных организаций высота помещений и система вентиляции должны обеспечивать гигиенически обоснованные показатели воздухообмена.
Если нет возможности проверить - то потолок 3 м минимум.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2014, 23:08
#12
Гриша19

строительство
 
Регистрация: 24.10.2014
Сообщений: 20


Подскажите пожалуйста, а есть возможность обосновать , чтобы в коридоре детского сада, от уровня чистого пола по подвесного потолка оставить 2,9м??? По проекту СП "Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования (первая редакция)" можно , но он ещё не принят(
Гриша19 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2014, 23:35
#13
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Гриша19, в коридоре дети постоянно не находятся:
Тот же п.3.3 СНиП 31-06-2009:
Цитата:
В помещениях и коридорах вспомогательного к функциональным процессам назначения в зависимости от объёмно-планировочного решения зданий и технологических требований допускается соответствующее уменьшение высоты. При этом высота должна быть не менее 2,2 м.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2014, 17:11
#14
Гриша19

строительство
 
Регистрация: 24.10.2014
Сообщений: 20


спасибо огромное!!!
Гриша19 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Высота помещений общественных зданий административного назначения

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В каком СНИП указана высота парапета и ограждения на кровле административного здания ? drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 18.10.2023 14:48
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Категории помещений производственных зданий k-lev13 Конструкции зданий и сооружений 46 19.03.2012 13:41
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно Дмитрий832 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 73 18.12.2010 22:55
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16