| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Соединение арматуры несущих конструкций в сейсмических районах

Соединение арматуры несущих конструкций в сейсмических районах

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.11.2014, 10:25
Соединение арматуры несущих конструкций в сейсмических районах
Abu06
 
Регистрация: 15.12.2013
Сообщений: 110

Где можно посмотреть информацию о разрешенных и запрещенных способах соединения арматуры в сейсм районах. Расчетчик сказал,что выпуски под колонны и арматуру соединять только на ванной сварке. Строители как всегда сетуют. Что привести как аргумент?
Просмотров: 54433
 
Непрочитано 07.12.2015, 15:15
#21
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
dallaev, какая ж это нахлестка получается? это каждый из них передает лапкой усилие на бетон, а не друг на друга.
согласен... первый раз слышу про соединение лапками или крюкам. Работаю 14 лет (проектирую в сейсмических районах).
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2015, 15:56
#22
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,000


Лоскутов Илья, лапка - из Руководство по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения) , рис. 2

?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2015, 15:59
#23
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,000


dallaev , я так понимаю, что нахлест самих стержней на длину перепуска х 30% (для сейсмики) + эти лапки (типа рис.2 из Руководство по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения))

----- добавлено через ~2 мин. -----
радиус загиба только другой - как для периодического профиля. Так, Илья?

----- добавлено через ~14 мин. -----
из СП 14:
Цитата:
6.7.8 При сейсмичности 9 баллов не допускается применять арматурные канаты и стержневую арматуру периодического профиля диаметром более 28 мм без специальных анкеров.
о каких специальных анкерах ведется речь?
если у меня в подколоннике угловая арматура диаметром 36-40, то что необходимо сделать, чтобы выполнить требования данного пункта?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: лапка.jpg
Просмотров: 1065
Размер:	16.1 Кб
ID:	161761  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2015, 17:59
#24
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


На сколько я понял в сейсмике лапки и крюки не применяются. Т.е. надо как то выкручиваться шайбами или уголками.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2015, 18:20
#25
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,000


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
На сколько я понял в сейсмике лапки и крюки не применяются. Т.е. надо как то выкручиваться шайбами или уголками.
Лоскутов Илья, тогда каким образом мне сделать стык стержней внахлест с шайбами или уголками?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2015, 19:25
1 | #26
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Лоскутов Илья, тогда каким образом мне сделать стык стержней внахлест с шайбами или уголками?
Так в сейсмике вроде запрещен стык внахлест при диаметре арматуры больше 20мм.
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
если у меня в подколоннике угловая арматура диаметром 36-40, то что необходимо сделать, чтобы выполнить требования данного пункта?
СП 14.13330.2011. п. 6.7.12.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2015, 19:38
#27
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,000


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Так в сейсмике вроде запрещен стык внахлест при диаметре арматуры больше 20мм.
а до 20мм?


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
СП 14.13330.2011. п. 6.7.12.
Offtop: смотрю в книгу вижу фигу)
Илья, на этот пункт я и ссылался). Значит для колонн и подколонников вопрос снят, а вот как быть со стенами, плитами? Основная арматура 16, 18мм.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2015, 19:55
1 | #28
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


п.6.7.8 и п. 6.7.12 о разных вещах.
в 6.7.12 Про перехлесты арматуры. Диаметры менее 20мм при 7-8 баллах перехлест как обычно без лапок и крюков, при 9 баллах больше на 30% и обязательно с лапками или крюками. Лапки и крюки в посте

В п6.7.8 Говорится о концах обрываемых стержней больше 28мм, а не о стыках. В этом случае делается с анкерами, но не в виде лапок или крюков, а в виде анкерных пластин.
Ноги растут тут из того, что у арматуры диаметром 28 и более мм сделать лапку или крюк проблематично (и габарит соответствующий получается).
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2015, 20:02
#29
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,000


Лоскутов Илья, откуда картинка?
или это тоже самое что и в посте 23 из руководства по жбк?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2015, 20:04
1 | #30
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Лоскутов Илья, откуда картинка?
или это тоже самое что и в посте 23 из руководства по жбк?
Картинка из старого бюллетеня. А так тоже самое что и в руководстве.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2015, 20:12
#31
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,000


Лоскутов Илья,
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2015, 22:47
#32
Ilez

Техник АС, КЖ
 
Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Сообщений: 392


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
На сколько я понял в сейсмике лапки и крюки не применяются.
не совсем понял ). Далее же Вы пишите в #28 п. о применимости лапок и крюков?


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
при 9 баллах больше на 30% и обязательно с лапками или крюками.
Я считал, что п. об увеличении нахлёста на 30% касается не только 9 баллов (там ведь следующий абзац)
Цитата:
6.7.12 В изгибаемых и внецентренно сжатых элементах конструкций допускается осуществлять стыкование рабочей арматуры при диаметре стержней до 20 мм - в 7- и 8-балльных зонах внахлестку без сварки, а в зонах 9 баллов - внахлестку без сварки, но с "лапками" или другими анкерными устройствами на концах стержней.

Длина нахлестки должна быть на 30% больше значений, требуемых по действующим нормативным документам на бетонные и железобетонные конструкции (СП 63.13330), с учетом дополнительных требований настоящего свода правил.
Ilez вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2015, 08:05
#33
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ilez Посмотреть сообщение
не совсем понял ). Далее же Вы пишите в #28 п. о применимости лапок и крюков?
Да - про лапки и крюки написал в контексте описанных диаметров в вопросе:
Цитата:
если у меня в подколоннике угловая арматура диаметром 36-40, то что необходимо сделать, чтобы выполнить требования данного пункта?

Цитата:
Я считал, что п. об увеличении нахлёста на 30% касается не только 9 баллов (там ведь следующий абзац)
Согласен - спасибо за правку.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2015, 08:21
#34
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,000


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
СП 14.13330.2011. п. 6.7.12.
Лоскутов Илья, проблема в том, что 2011 заменен на 2014 и
из 2011 :
Цитата:
6.7.12 В изгибаемых и внецентренно сжатых элементах конструкций, кроме колонн, стыкование рабочей арматуры допускается осуществлять при диаметре стержней до 20 мм - в 7- и 8-балльных зонах внахлестку без сварки, а в зонах 9 баллов - внахлестку без сварки, но с «лапками» или другими анкерными устройствами на концах стержней.
из 2014:
Цитата:
6.7.12 В изгибаемых и внецентренно сжатых элементах конструкций допускается осуществлять стыкование рабочей арматуры при диаметре стержней до 20 мм - в 7- и 8-балльных зонах внахлестку без сварки, а в зонах 9 баллов - внахлестку без сварки, но с «лапками» или другими анкерными устройствами на концах стержней.
фразы "кроме колонн" в действующем СП уже нет.
Вопрос остается открытым

Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
если у меня в подколоннике угловая арматура диаметром 36-40, то что необходимо сделать, чтобы выполнить требования данного пункта?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2015, 08:26
#35
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Делать муфты или сварку. Диаметр же выше 20мм.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2015, 08:35
#36
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,000


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Делать муфты или сварку. Диаметр же выше 20мм.
Лоскутов Илья, я не об этом.
Из СП14.13330.2014
Цитата:
6.7.8 При сейсмичности 9 баллов не допускается применять арматурные канаты и стержневую арматуру периодического профиля диаметром более 28 мм без специальных анкеров.
и мой вопрос:

Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
если у меня в подколоннике угловая арматура диаметром 36-40, то что необходимо сделать, чтобы выполнить требования данного пункта?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2015, 09:21
#37
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741


----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
если у меня в подколоннике угловая арматура диаметром 36-40, то что необходимо сделать, чтобы выполнить требования данного пункта?
в нахлест никак... только на сварке..
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2015, 09:24
#38
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,000


Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
в нахлест никак... только на сварке..
речь не о нахлесте!
Об этом я в курсе.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2015, 09:26
#39
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
речь не о нахлесте!
Об этом я в курсе.
о чем же что то я не понял
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2015, 09:27
#40
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,000


dallaev, сообщение 36.
Суть вопроса - подколонник, угловые стержни 36-40мм и п.6.7.8 СП как выполнить?
wvovanw вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Соединение арматуры несущих конструкций в сейсмических районах

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование массивных фундаментов Syoma Железобетонные конструкции 82 08.05.2022 18:33
Полистиролбетон для несущих конструкций Коллега Конструкции зданий и сооружений 12 12.07.2021 11:42
Требование п 6.7.12 СП 14.13330.14 "Строительство в сейсмических районах" относится только к диафрагмам или ко всем конструкциям в т.ч и колоннам? PKB1178 Железобетонные конструкции 18 14.01.2019 16:37
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Устройство фундаментов в сейсмических районах Серега Основания и фундаменты 5 21.02.2009 12:28