| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Расчет болта БСР на вырыв

Расчет болта БСР на вырыв

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.06.2012, 15:01 #1
Расчет болта БСР на вырыв
gdenisn
 
пытаюсь быть инженером
 
Екатеринбург
Регистрация: 07.03.2010
Сообщений: 401

доброго времени суток, уважаемые форумчане.
есть необходимость подобрать самоанкерующиеся болты по ГОСТ 28778-90.

в ГОСТе указано, что болты можно применять для бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций.
вопрос/просьба/нужда:
посоветуйте методику, литературу, где можно посмотреть определение несущей способности этих болтов на вырыв в зависимости от материала (бетон/кирпич), в который этот болт устанавливается?

анкерные болты подбираются понятно как - считается длина анкеровки. а вот как быть с самоанкерующимися болтами, ума не приложу((

ПС: про каталоги хилти можно не говорить. таблицы у них есть, подобрать можно, но заказчик уперся и хилти принимать не хочет.
__________________
хочу всё знать понимать
Просмотров: 19219
 
Непрочитано 27.06.2012, 08:34
1 | #2
611611

Проектирование зданий и сооружений
 
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 228
<phrase 1= Отправить сообщение для 611611 с помощью Skype™


Посмотрите еще такое:
"РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ПРИМЕНЕНИЮ САМОАНКЕРУЩИХСЯ КОНИЧЕСКИХ БОЛТОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ" 1988
Возможно, те расчеты которые там приводятся, взять применительно к БСР.
611611 вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2012, 09:12
#3
xak24


 
Регистрация: 22.01.2009
Красноярск
Сообщений: 179


Чтобы уж наверняка быть уверенным, стоит испытание на вырыв сделать именно из вашей стены/конструкции.
xak24 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2012, 06:26
#4
gdenisn

пытаюсь быть инженером
 
Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 401
<phrase 1=


611611, спасибо, вроде бы что то прояснилось)

xak24, так оно. но сравнивать же результаты тоже с чем то надо.
__________________
хочу всё знать понимать
gdenisn вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2012, 08:36
1 | #5
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,608


Посмотрите еще Гроздова.
tankist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2012, 11:35
#6
gdenisn

пытаюсь быть инженером
 
Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 401
<phrase 1=


здорово очень!
есть небольшие вопросы.
Цитата:
Сообщение от 611611 Посмотреть сообщение
"РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ПРИМЕНЕНИЮ САМОАНКЕРУЩИХСЯ КОНИЧЕСКИХ БОЛТОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ" 1988

смотреть пункт
"1.12. В фундаментах, высота которых определяется длиной заделки анкерных болтов, а также в перекрытиях и перегородках необходимо выполнение условия: (Н-hc) ≥ 2d , но не менее 4 см, где H - толщина конструкции, hc - глубина скважины.
При этом сечение элемента необходимо проверить на действие распора в соответствии со СНиП 2.03.01-84. Величину распора с учетом трения следует принимать по формуле
где Р - расчетная нагрузка на болт; α = 5° - угол наклона образующей конической части болта к вертикали; φ - угол трения; следует принимать опытные значения угла φ для стали по стали и стали по бетону (допускается принимать при расчетах для болтов с цангами значение φ - 12°, для болтов с зачеканкой φ = 16°)."

указана формула , определяющая величину распора. получается значение в кН. а с чем сравнивать полученное значение? в СНиП 2.03.01-84 расчет на распор не нашел. может он как то по-другому называется?

и второй вопрос. насчет этих интересных углов φ. я так понимаю, это тоже самое, что и коэффициент трения? только коэффициент, это значение тангенса этого угла φ?

и третий вопрос. как от бетона перейти к кирпичной кладке?(((

tankist, книжка хорошая. формулы элементарные. но по своей натуре мне тяжело доверять формулам в книжках и даже в отмененных нормативных документах... за неимением большего, конечно, воспользуюсь данными из книги. спасибо большое.
__________________
хочу всё знать понимать
gdenisn вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2017, 15:02
#7
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Тоже встал этот вопрос по болтам БСР. Есть расчёты по материалу в который заделан болт, есть расчёт самого болта, но нет расчёта самого соединения БСР с материалом в который он заделывается, т.е. сколько понесёт та втулка которая расклинивает БСР и не даёт ему выдернуться.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2017, 15:36
#8
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
расклинивает БСР
мю эн, детка. трение посчитать можно ж
но вообще можно брать минимальное усилие на вырыв по материалу - там это учетно

Последний раз редактировалось 102030, 27.04.2017 в 15:47.
102030 вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2017, 16:57
#9
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
мю эн. трение посчитать можно ж
Трение чего по чему? Там спираль которую чем больше затягиваешь тем больше она распирается и упирается кромками. Если-бы простой конус то не вопрос.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: sshot-66.jpg
Просмотров: 412
Размер:	7.3 Кб
ID:	187223  Нажмите на изображение для увеличения
Название: sshot-67.jpg
Просмотров: 364
Размер:	15.6 Кб
ID:	187224  
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2017, 18:09
1 | #10
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,971


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Тоже встал этот вопрос по болтам БСР. Есть расчёты по материалу в который заделан болт, есть расчёт самого болта, но нет расчёта самого соединения БСР с материалом в который он заделывается, т.е. сколько понесёт та втулка которая расклинивает БСР и не даёт ему выдернуться.
Как-то сошлись с коллегами на том, что раз нет в ГОСТе на болты рассчёта на невыдёргивание, то его и не происходит до разрыва стержня болта. Противоречий с практикой не было.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2019, 09:18
#11
crazystreet


 
Регистрация: 01.08.2019
Сообщений: 1


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Как-то сошлись с коллегами на том, что раз нет в ГОСТе на болты рассчёта на невыдёргивание, то его и не происходит до разрыва стержня болта. Противоречий с практикой не было.
Сильно), если у кого то будет другая практика, просьба отписаться.
тьфу, тьфу но пока что действительно подтверждается)
crazystreet вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2019, 10:48
#12
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,039


Цитата:
Сообщение от crazystreet Посмотреть сообщение
тьфу, тьфу но пока что действительно подтверждается)
Повезло с бетоном. Полно случаев вырыва по бетону, если с армированием в зоне установки болта не очень.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2020, 10:45
#13
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Повезло с бетоном. Полно случаев вырыва по бетону, если с армированием в зоне установки болта не очень.
Но это наверное если бетон свою полную прочность не набрал? Поэтому и вырывы
МИНЗДРАВ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Расчет болта БСР на вырыв

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
болтовое соединение, расчет на действие изгибающего момента Altai Машиностроение 39 19.12.2011 01:09
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58