Как определить грузовую площадь и полезную нагрузку плиты лоджии
Регистрация: 14.01.2019
Сообщений: 56
|
||
Просмотров: 2158
|
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,971
|
Можно как в приложенном чертеже.
Цитата:
Да, будет два взаимоисключающих загружения, если считать в расчётной программе, или два расчёта в ручном вычислении. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.01.2019
Сообщений: 56
|
Спасибо за ответы!
1)в приложенноим чертеже верно получается определены грузовые площади? 2)для расчета несущей способности простеноков, которые указала выше.Нет возможности рассчитать в программе, расчет производится в ручную.Как принять нагрузку от перегородок? 3) в ручном 2 варианта, объясните подробнее, пожта, не совсем поняла((( |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,971
|
Цитата:
Цитата:
В один расчёт входят постоянные нагрузки и распределённая по всей плите лоджии временная нагрузка, во второй - постоянная и временная, распределённая по полосе. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.01.2019
Сообщений: 56
|
Цитата:
Получается 1) учитывается только постоянная+200хгрузовую площадь? 2)постоянная + 400 (площадь входящая в грузовую х0,8)? и сравниваем которая больше?так? ----- добавлено через ~59 мин. ----- Получается -для (0,8 м от края) 400 кг/м2 грузовая площадь 1,99 м2 х 400 кг/м2=796 кг -для равномер распрделенной 200 кг/м2 грузовая площадь 2,6 м2 х 200 кг/м2=520 кг Сравниваем 796 кг>520 кг Принимаем 796+постоянные нагрузки? Верно? ----- добавлено через ~2 ч. ----- нужно наеврно учитывать момоент? плита консольная получается Рх L P=нагрузка на плиту??? L =пролет плиты (в случае нашем консоли=ширина плиты) Верно??? Или на простенок учитываем только Р??? ----- добавлено через ~4 ч. ----- Собираю нагрузки на плиту лоджии (опретую можно сказать частично консольно). Получаю: 1)конструкция пола 150 1,3 195 кг/м2 2)плита 0,18х2500 1,1 495 кг/м2 3) полезная нагрузка 400 кг/м2 х 1,99 м2= 796 кг - нагрузка от 0,8 от грани плиты( в пределах грузовой плоащди) 200 кг/м2 х2,6 м2 =520 кг - нагрузка равномерна распределенная по всей плите (в пределах грузовой площади) Путем сравнения 796 > 520 (принимаем 796 кг) 796х коэф 1,3=1034,8 кг 4) ограждение 752. 4 кг (масса ограждения,входящая в грузовую площадь) Получаем, ИТОГО 1) 195 х 2,6 м2=507 кг 2) 495 х 3,86 м2=1910, 7 кг 3) полезн 796 х 1,3 =1034,8 кг 4)752, 4 кг ИТОГО=4204,9 кг Так как плита консольнаянужно ли находить момент М=Р х L Р=ИТОГО? L=пролет плиты (в нашем случае равно ширине плиты) Файл с расчетной схемой прилагаю https://wampi.ru/image/6oYuawQ |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,971
|
Цитата:
В данном случае верно. Да, при расчёте плиты надо сравнивать изгибающие моменты, возникающие от двух воздействий. Цитата:
Да, надо. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.01.2019
Сообщений: 56
|
При сборе нагрузок от плиты,какую брать на простенок???
----- добавлено через 25 сек. ----- Эту нагрузку брать? Получаем, ИТОГО 1) 195 х 2,6 м2=507 кг 2) 495 х 3,86 м2=1910, 7 кг 3) полезн 796 х 1,3 =1034,8 кг 4)752, 4 кг ИТОГО=4204,9 кг ----- добавлено через ~3 мин. ----- Или брать нагрузку 4204,9 х 1,32? поперечная сила максимальная ведь равна Q=q х L ----- добавлено через ~1 ч. ----- Согласно схеме (прикрепила ссылку) Р =4204,9 кг? либо надо учитывать другую нагрузку? https://wampi.ru/image/6oDBjsk ----- добавлено через ~1 ч. ----- данное нахлждение М=Р х е наеврно неверно для случая консольной плиты? https://wampi.ru/image/6oDE67l |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Как правильно определить нагрузку на балку? | msv_mnv | Конструкции зданий и сооружений | 47 | 28.06.2021 17:17 |
Как определить ветровую нагрузку при напрвлении ветра под углом | Dmitry_Z | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 16.01.2019 10:52 |
Как снизить полезную нагрузку на шахтную лестницу? | GARU | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 03.03.2018 12:53 |