| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как определить грузовую площадь и полезную нагрузку плиты лоджии

Как определить грузовую площадь и полезную нагрузку плиты лоджии

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.04.2020, 18:28 #1
Как определить грузовую площадь и полезную нагрузку плиты лоджии
Tatyana___1
 
Регистрация: 14.01.2019
Сообщений: 56

Здравствуйте!

Подскажите, пожта, как правильно для простенков 640х1500 мм, 640 х1420 мм:
1) определить грузовую площадь от плит лоджий;

2) как взять собрать нагрузку от перегородок на плиты лоджии, общую массу перегородок делить на площадь плиты наверно не совсем верно.ведь перегородка не равномерна распределена?

3)как посчитать полезную нагрузку на плиты лоджий?знаю по нормам нужно сранвить 400 (от 0,8 м от ограждения) или 200 кг/м2. Но практике не совсем понимаю,как правильно это применить

Спасибо!)))

Файл прикрепляю

https://yadi.sk/d/V1009T1xmI917w
Просмотров: 2158
 
Непрочитано 26.04.2020, 21:22
#2
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,971


Цитата:
Сообщение от Tatyana___1 Посмотреть сообщение
1) определить грузовую площадь от плит лоджий;
Можно как в приложенном чертеже.

Цитата:
Сообщение от Tatyana___1 Посмотреть сообщение
2) как взять собрать нагрузку от перегородок на плиты лоджии, общую массу перегородок делить на площадь плиты наверно не совсем верно.ведь перегородка не равномерна распределена?
Смотря, для какого расчёта. Чтобы не ошибиться и с простенком тоже, лучше рассчитать плиту лоджии в скаде/лире, и на простенок нагрузка совершенно точно определится, и перегородку на плите лоджии можно задать ровно той, какая она есть.

Цитата:
Сообщение от Tatyana___1 Посмотреть сообщение
3)как посчитать полезную нагрузку на плиты лоджий?знаю по нормам нужно сранвить 400 (от 0,8 м от ограждения) или 200 кг/м2.
Да, будет два взаимоисключающих загружения, если считать в расчётной программе, или два расчёта в ручном вычислении.
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2020, 14:52
#3
Tatyana___1


 
Регистрация: 14.01.2019
Сообщений: 56


Спасибо за ответы!

1)в приложенноим чертеже верно получается определены грузовые площади?

2)для расчета несущей способности простеноков, которые указала выше.Нет возможности рассчитать в программе, расчет производится в ручную.Как принять нагрузку от перегородок?

3) в ручном 2 варианта, объясните подробнее, пожта, не совсем поняла(((
Tatyana___1 вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2020, 00:47
#4
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,971


Цитата:
Сообщение от Tatyana___1 Посмотреть сообщение
1)в приложенноим чертеже верно получается определены грузовые площади?
Достаточно точно.

Цитата:
Сообщение от Tatyana___1 Посмотреть сообщение
2)для расчета несущей способности простеноков, которые указала выше.Нет возможности рассчитать в программе, расчет производится в ручную.Как принять нагрузку от перегородок?
Взять вес частей перегородок внутри грузовой площади?

Цитата:
Сообщение от Tatyana___1 Посмотреть сообщение
3) в ручном 2 варианта, объясните подробнее, пожта, не совсем поняла(((
В один расчёт входят постоянные нагрузки и распределённая по всей плите лоджии временная нагрузка, во второй - постоянная и временная, распределённая по полосе.
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2020, 15:57
#5
Tatyana___1


 
Регистрация: 14.01.2019
Сообщений: 56


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение


В один расчёт входят постоянные нагрузки и распределённая по всей плите лоджии временная нагрузка, во второй - постоянная и временная, распределённая по полосе.

Получается
1) учитывается только постоянная+200хгрузовую площадь?

2)постоянная + 400 (площадь входящая в грузовую х0,8)?

и сравниваем которая больше?так?

----- добавлено через ~59 мин. -----
Получается

-для (0,8 м от края) 400 кг/м2

грузовая площадь 1,99 м2 х 400 кг/м2=796 кг

-для равномер распрделенной 200 кг/м2

грузовая площадь 2,6 м2 х 200 кг/м2=520 кг

Сравниваем 796 кг>520 кг

Принимаем 796+постоянные нагрузки?

Верно?

----- добавлено через ~2 ч. -----
нужно наеврно учитывать момоент?

плита консольная
получается Рх L
P=нагрузка на плиту???
L =пролет плиты (в случае нашем консоли=ширина плиты)

Верно???
Или на простенок учитываем только Р???

----- добавлено через ~4 ч. -----
Собираю нагрузки на плиту лоджии (опретую можно сказать частично консольно).
Получаю:
1)конструкция пола 150 1,3 195 кг/м2

2)плита 0,18х2500 1,1 495 кг/м2

3) полезная нагрузка

400 кг/м2 х 1,99 м2= 796 кг - нагрузка от 0,8 от грани плиты( в пределах грузовой плоащди)
200 кг/м2 х2,6 м2 =520 кг - нагрузка равномерна распределенная по всей плите (в пределах грузовой площади)

Путем сравнения
796 > 520 (принимаем 796 кг)
796х коэф 1,3=1034,8 кг

4) ограждение 752. 4 кг (масса ограждения,входящая в грузовую площадь)

Получаем, ИТОГО
1) 195 х 2,6 м2=507 кг
2) 495 х 3,86 м2=1910, 7 кг
3) полезн 796 х 1,3 =1034,8 кг
4)752, 4 кг

ИТОГО=4204,9 кг

Так как плита консольнаянужно ли находить момент М=Р х L
Р=ИТОГО?
L=пролет плиты (в нашем случае равно ширине плиты)

Файл с расчетной схемой прилагаю
https://wampi.ru/image/6oYuawQ
Tatyana___1 вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2020, 21:37
#6
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,971


Цитата:
Сообщение от Tatyana___1 Посмотреть сообщение
Получается
1) учитывается только постоянная+200хгрузовую площадь?
2)постоянная + 400 (площадь входящая в грузовую х0,8)?
и сравниваем которая больше?так?
Не всегда так.

Цитата:
Сообщение от Tatyana___1 Посмотреть сообщение
Сравниваем 796 кг>520 кг
Принимаем 796+постоянные нагрузки?
Верно?
В данном случае верно.

Цитата:
Сообщение от Tatyana___1 Посмотреть сообщение
нужно наеврно учитывать момоент?
Да, при расчёте плиты надо сравнивать изгибающие моменты, возникающие от двух воздействий.

Цитата:
Сообщение от Tatyana___1 Посмотреть сообщение
плита консольная
получается Рх L
P=нагрузка на плиту???
L =пролет плиты (в случае нашем консоли=ширина плиты)
Верно???
Или на простенок учитываем только Р???
Плиту можно рассчитать как консоль. Простенок - внецентренно сжатый - требуется M и N.

Цитата:
Сообщение от Tatyana___1 Посмотреть сообщение
Так как плита консольнаянужно ли находить момент М=Р х L
Да, надо.
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.04.2020, 14:11
#7
Tatyana___1


 
Регистрация: 14.01.2019
Сообщений: 56


При сборе нагрузок от плиты,какую брать на простенок???

----- добавлено через 25 сек. -----
Эту нагрузку брать?
Получаем, ИТОГО
1) 195 х 2,6 м2=507 кг
2) 495 х 3,86 м2=1910, 7 кг
3) полезн 796 х 1,3 =1034,8 кг
4)752, 4 кг

ИТОГО=4204,9 кг

----- добавлено через ~3 мин. -----
Или брать нагрузку 4204,9 х 1,32?

поперечная сила максимальная ведь равна Q=q х L

----- добавлено через ~1 ч. -----
Согласно схеме (прикрепила ссылку) Р =4204,9 кг?
либо надо учитывать другую нагрузку?

https://wampi.ru/image/6oDBjsk

----- добавлено через ~1 ч. -----
данное нахлждение М=Р х е наеврно неверно для случая консольной плиты?

https://wampi.ru/image/6oDE67l
Tatyana___1 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как определить грузовую площадь и полезную нагрузку плиты лоджии

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Как правильно определить нагрузку на балку? msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 47 28.06.2021 17:17
Как определить ветровую нагрузку при напрвлении ветра под углом Dmitry_Z Прочее. Архитектура и строительство 3 16.01.2019 10:52
Как снизить полезную нагрузку на шахтную лестницу? GARU Прочее. Архитектура и строительство 6 03.03.2018 12:53
Помогите определить допустимую и фактическую нагрузку на плиту лоджии JVV Прочее. Архитектура и строительство 1 28.11.2017 12:19