анкеровка продольных стержней арматуры за грань опоры
Ryntik
 
Vilnius(London)
Регистрация: 29.10.2012
Сообщений: 488

добрый день.
СНиП 2.03.01-84* БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ.
Пункт 5.15. Для обеспечения анкеровки всех продольных стержней арматуры, заводимых за грань опоры, на крайних свободных опорах изгибаемых элементов должны выполняться следующие требования:

а) если соблюдаются условия п. 3.32(прочность наклонного сечения на поперечную силу обеспечивается одним только бетоном), длина запуска растянутых стержней за внутреннюю грань свободной опоры должна составлять не менее 5 d;

Вопрос такой: почему длина анкеровки стержней зависит от условий прочности наклонных сечений на поперечную силу?
Просмотров: 3937
 
Непрочитано 05.01.2013, 18:03
#2
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Потому, что наклонное сечение считается на действие поперечных сил и изгибающего момента. Соответствующей анкеровкой мы конструктивно обеспечиваем прочность сечения на действие момента. Формулы расчета ЖБК и конструктивные требования, в основном, имеют экспериментальную основу, а не аналитическую.
Injener-81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2013, 18:41
#3
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Соответствующей анкеровкой мы конструктивно обеспечиваем прочность сечения на действие момента.
с этим полностью согласен. без анкеровки наклонное сечение разрушится от изгиб.момента. но почему имеется две разные длины анкеровки, т.е. 5d и 10d. казалось бы величину этой анкеровки стоило бы определять расчетом, но дается зависимость от прочности наклонного сечения именно на поперечную силу. Неулавливаю связь.
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2013, 19:49
#4
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Для того, чтобы не определять расчетом, определены конструктивные требования. Хотя, никто не запрещает делать расчеты.
Injener-81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2013, 20:10
#5
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


так в том то и дело, когда я пробую определять нужную длину анкеровки расчетом на прочность наклонного сечения на изгиб.момент, то на эту длину ни коем образом не влияет прочность наклонного сечения на поперечную силу. а вот , как вы говорите по конструктивным требованиям, эта длина зависит именно от прочности на поперечную силу, т.е. если прочности бетона(на поперечную силу!) хватает, то длина анкеровки 5д, если прочности бетона не хватает, то 10д. При чем тут поперечная сила? Можно конечно сослаться на эксперементальные данные, но может это все таки както объяснимо так сказать на "пальцах"? ))
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2013, 20:22
#6
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Советую почитать : есть в интернете Вопросы - Ответы по ЖБ. Там упрощенно, но популярно объясняют, как и что. Были, так называемые, лекции по ЖБ.
Injener-81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2013, 20:34
#7
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


читал)), на это ответа не нашел.
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2013, 22:37
#8
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Тогда надо почитать серьезную литературу: 1)Байков, Сигалов; 2)Бондаренко. Там все обосновывается геометрией и равенством моментов. На DWG эта литература есть.
От поперечной силы зависит образование и размер (проекция) наклонной трещины. В разрушении элемента участвует момент сил относительно точки сжатой зоны. Хомуты и отгибы этот момент также воспринимают.

Последний раз редактировалось Injener-81, 05.01.2013 в 22:55. Причина: уточнение
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2013, 23:10
#9
derik

Конструякер
 
Регистрация: 27.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 599
Отправить сообщение для derik с помощью Skype™


по поперечке почитайте докторскую Залесова А.С. Главного Специалиста по поперечной силе в ЖБК. Там будут все ответы, только это уже наука, а не как не инженерные выкладки
derik вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > анкеровка продольных стержней арматуры за грань опоры

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Анкеровка сжатой арматуры gvs Железобетонные конструкции 76 07.07.2017 13:28
Анкеровка арматуры А500С Железобетонные конструкции 12 26.04.2016 05:51
Анкеровка продольной арматуры поперечными стержнями wolt Железобетонные конструкции 14 07.11.2014 17:58
Анкеровка арматуры с применением анкерных устройств Tony_Chu Железобетонные конструкции 2 30.08.2006 14:20
анкеровка арматуры dlyareg Железобетонные конструкции 3 09.05.2005 21:03