Ну, например, в таком узле болты отсутствуют в накладке по нижнему поясу.
Сейчас, проштудировав серию 1.460.2-10\88, увидела, что в указаниях к расчету монтажного стыка рассчитывается только сварной шов. У меня остается вопрос: необходимо ли восстанавливать монтажные болты? Но у меня ферма треугольного очертания в отличии от указанной серии, но я думаю, что это не меняет сути вопроса. Последний раз редактировалось talaevaplina, 27.02.2021 в 19:37. |
|||
|
||||
Нет, болты монтажные, нужны только при сборке фермы, на несущую способность узла не влияют. Могут потребовать их наличие только с точки зрения заполнения отверстия, чтоб коррозия не пробиралась внутрь стыка
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
|
||||
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 57
|
Формально не влияет. Ибо при расчёте равнопрочных стыков болты не учитываются, а идут в запас. Работают только накладки и монтажные швы.
Но фактически, если желаете выслушать экспертное мнение, оно таково. Наличие хорошо затянутых болтов влияет на долговечность стыка. Фермы часто красят единожды за весь срок службы. И развитие щелевой коррозии, которая рвёт сварные швы в накладках, в таких стыках неизбежно. Однако проблема эта отложена лет на 15..25, поэтому изначально никого особо не волнует. Для ответственных конструкций критерий таков. Если ферма у вас отдельностоящая, без развитой системы связей по покрытию, жесткой кровли, в неотапливаемом здании с возможным конденсатом, с перепадами уровня покрытия, фонарями, с крановыми нагрузками, без заземления, болты настоятельно рекомендуется оставить. Не формально, а затянутые на контрольное усилие, с предусмотренными устройствами от раскручивания. Дополнительное трение в местах контакта листов продлит вам срок нахождения на свободе и улучшит тонус сердечной мышцы. Если есть система связей, подстропильные фермы, отопление, отсутствует перепад уровней кровли, динамические нагрузки, заведена система уборки снега с кровли, сэкономьте монтажникам ведро болтов. Ими можно потом отбиваться от судебных исполнителей. Никто вас не осудит |
|||
|
||||
Регистрация: 11.02.2019
Сообщений: 54
|
На схеме болты монтажные, для них даже класс прочности не придумали, в отверстиях с чернотой в пару миллиметров. Их там несчастная пара штук. Если усилия порвут сварку, хоть ты закрутись этими болтами - ничего не измениться.
Если считаете, что надо бы усилить стык - пихайте высокопрочные и закручивайте посильнее. Последний раз редактировалось Бу_, 12.04.2021 в 17:34. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Начнем с того, что совместная работа сварки и болтов (не фрикционное соединение).... запрещена (п. 14.1.13 СП 16). Либо сварка, либо болты.
МОнтажный болт (на чертежах условное обозначение - закрашенный ромбик) нужен только на время монтажа. Да, бывает, что их оставляют навечно, но монтажник имеет полное право этот монтажный болт выкрутить после обварки и унести на следующий объект. Щелевая коррозия? По секрету - в монтажных болтовых соединениях не ставят контргайки или пружинные шайбы. Т.е., не предусматривают мер против самоотвинчивания и никакой норматив не заставит это делать. У монтажных болтов не проверяют затяжку и никакой норматив не заставляет это делать. Так что монтажный болт как мера борьбы с щелевой коррозией - мягко говоря, не самое лучшее решение. Толку от них мало. Гораздо больше поможет окраска мест, где эти болты были установлены - а вот это потребовать можно. Да и вообще, щелевая коррозия далеко не во всех узлах так страшна, как ее малюют. ----- добавлено через ~12 ч. ----- Offtop: Это не "чернота", а разница диаметров отверстия и болта. "Чернота" - это несовпадение отверстий. И вот эта "разница" в пару миллиметров и придумана для болтов класса точности С для компенсации "черноты" и обеспечения собираемости конструкций. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 14.04.2021 в 01:50. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Должна ли быть несущая способность сваи КЭ51 больше чем максимальные значения усилий Rz этих элементов, в таблицах РСУ? | Maylo | Основания и фундаменты | 13 | 20.11.2019 09:10 |
Несущая способность свай | eilukha | Основания и фундаменты | 16 | 03.06.2012 07:30 |
Несущая способность фермы с параллельными поясами, проет 24 м. | Обследователь_ | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 27.05.2010 08:27 |
Несущая способность грунта. | retromancer | Основания и фундаменты | 48 | 17.03.2010 19:40 |
Какая несущая способность ребристой плиты ПРо-49-16 ??? | lego_go | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 18.06.2009 20:16 |