| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Железобетонное каркасное здание. Допустимо ли использование стальных связей?

Железобетонное каркасное здание. Допустимо ли использование стальных связей?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.04.2021, 12:40 #1
Железобетонное каркасное здание. Допустимо ли использование стальных связей?
DarKxXxLorD
 
Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
 
Регистрация: 05.12.2010
Сообщений: 367

Вопрос: допускается ли не делать диафрагмы жесткости в каркасном ж/б здании, и заменить их на стальные крестовые связи?



Пункт СП сейсмика:
6.8.9 Диафрагмы, связи и ядра жесткости, воспринимающие горизонтальную нагрузку, должны
быть непрерывными по всей высоте здания и располагаться в обоих направлениях равномерно и симметрично относительно центра тяжести здания. В каждом направлении следует устанавливать не менее двух диафрагм, расположенных в разных плоскостях. Допускается в верхних этажах здания уменьшать число и протяженность диафрагм при сохранении симметричности их расположения в пределах
этажа. Изменение сдвиговой (изгибной) жесткости диафрагм соседних этажей при этом не должно превышать 20 %, а длина каждой диафрагмы жесткости должна быть не менее высоты этажа. В каркасных
железобетонных зданиях допускается применение рам-диафрагм и металлических связей.


Как понять последнее предложение?
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь

Последний раз редактировалось DarKxXxLorD, 27.04.2021 в 05:22.
Просмотров: 1327
 
Непрочитано 26.04.2021, 13:39
#2
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Цитата:
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
допускается ли не делать диафрагмы жесткости в каркасном ж/б здании, и заменить их на стальные крестовые связи?
Да. В СП14 Запретов нет.
Цитата:
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
Как понять последнее предложение?
"В каркасных железобетонных зданиях допускается применение рам-диафрагм и металлических связей." Понимай прямо, как читаешь

Читай также термины и определения из Раздела 3 СП14.
В редакции 2014 года было даже процентное соотношение к горизонтальным нагрузкам, которое должно восприниматься диафрагмами и связями (>35%). Думаю при расстановке твоих связей надо ориентироваться хотя бы на него, потому как в редакции 2018 года "процентную градацию" по диафрагмам отменили заменив пространными формулировками.
UnAtom вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2021, 05:28
#3
DarKxXxLorD

Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
 
Регистрация: 05.12.2010
Сообщений: 367
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Да. В СП14 Запретов нет.

"В каркасных железобетонных зданиях допускается применение рам-диафрагм и металлических связей." Понимай прямо, как читаешь
Спасибо.
Кажется, у нас нормы пишутся людьми, которые явно не в ладах с русским языком.
Эту фразу надо поместить в начале соответствующего пункта, а затем расшифровывать, какие должны быть диафрагмы, какие связи...

Саму фразу можно понимать и так, что и диафрагмы, и связи допускается применять одновременно.
Надо так тогда: "В каркасных железобетонных зданиях допускается применение рам-диафрагм, и металлических связей. Только вот при чём тут допускается и диафрагмы, когда выше написано, что их применение обязательно... Тьфу!
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь

Последний раз редактировалось DarKxXxLorD, 27.04.2021 в 05:35.
DarKxXxLorD вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2021, 10:57
#4
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


DarKxXxLorD
Тогда тут проблемы с пониманием каждого конкретного индивидуума
Я вот понял это так, что связи (допустим, стальные) можно применять на тех же условиях, что прописаны и для диафрагм (ж.б.). И всё!
UnAtom вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Железобетонное каркасное здание. Допустимо ли использование стальных связей?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Ищу серию ИИ-04-19 Вертикальные стальные связи Мегапроектировщик Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 04.02.2013 11:27
Каркасное здание в районе с сейсмичность 9 баллов: железобетон или металл? ольга22 Железобетонные конструкции 17 14.03.2012 15:11
Каркасное здание на разных фундаментах. Чем это грозит? zizuzda Основания и фундаменты 8 14.03.2012 09:06
Каркасное 9-и этажное здание.... Ayan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.04.2008 11:16