| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
06.01.2012, 16:13 | #1 | |
Есть ли СНиП на металические перемычки?
строительство
Регистрация: 16.12.2010
Сообщений: 44
|
||
Просмотров: 13294
|
|
||||
Регистрация: 19.12.2010
Сообщений: 532
|
Так это в каком случае? Какова конструкция стены?Если на фасаде они идут вместе с бетонными, есть на них серия, и используется она далеко не в последнее время.Или что , внутренняя стена 380 и там над проёмом стоят уголки? Спросите конкретно.
|
|||
|
||||
строительство Регистрация: 16.12.2010
Сообщений: 44
|
|
|||
|
||||
строительство Регистрация: 16.12.2010
Сообщений: 44
|
Стена 380, утеплитель ППЖ, и ряд облицовки в пол кирпича, а над оконным проёмом идут уголки 100. С лицевой стороны их не видно. Заказчик за это и вцепился...
|
|||
|
||||
строительство Регистрация: 16.12.2010
Сообщений: 44
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.12.2010
Сообщений: 532
|
Так предоставте ему расчёт,как её штукатурить будете, всё проработайте и тогда покажите заказчику.Есть серия на перемычки их швеллера в пробиваемых проёмах, но это другое.Пусть заказчик покажет где запрещено применять такие перемычки.А почему бетонные не хотите применить?
|
|||
|
||||
строительство Регистрация: 16.12.2010
Сообщений: 44
|
В округе нет ЖБК, а метала море и монтировать проще.
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.12.2010
Сообщений: 532
|
Цитата:
А тогда другое дело- это типовое решение на фасаде,лицевой кирпич прорезается и одевается на уголок.Есть такая серия точно, но сейчас не готов назвать, надо искать.Там идет специальная бетонная перемычка с закладными, к ним уголок и приваривается, хотя часто ставят и обычную. Позже прочитал ваше последнее сообщение, что бетонные в принципе негде взять.А к чему заказчик вцепился? что перемычки на фасаде не видно? Последний раз редактировалось VES1, 06.01.2012 в 17:03. |
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
Действительно, что конкретно хочет заказчик? Хочет ГОСТ на металлические перемычки? Такого нет. Хотите тыкнуть заказчика носом? Если да, то скажите ему, что ГОСТ-а на металлические двери тоже нет, и что теперь, не делают металлические двери?!
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.12.2010
Сообщений: 532
|
У заказчика могут возникнуть вопроса такого типа: Обеспечина ли несущая способность такой перемычки? дайте расчёт согласно СНиП.Как её оштукатурить? дайте узел крепления сетки.Почему не видно на фасаде? я выше написал ,как это делается.И не должно бить видно при правильном проектировании и монтаже.
Да и про цену ,наверное, может ещё спросить.Посчитаёте и сравните с учётом доставки бетонных Последний раз редактировалось VES1, 06.01.2012 в 17:21. |
|||
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
Цитата:
Применяют такие премычки повсеместно, сомневаюсь что есть серия, потому что решение наипримитивнейшее и особого умоприкладства не требует. Минус таких перемычек в разности коэффициентов температурного расширения кладки и стали и при некоторых условиях в опорных сечениях в кладке возникают трещины. В вопросе про СНиП явно чувствуется не инженерный подход и вы с вашим заказчиком этот вопрос вряд ли адекватно решите. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
СНиП 53-100-2010 Стальные конструкции - ваше мнение | ФАХВЕРК | Разное | 187 | 24.01.2012 17:00 |
Каким документом сейчас определены цели и состав НД в строительстве? | SergeyAB | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 31.05.2010 21:42 |
Недосказанности в СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты» | Серёга - Bilder | Основания и фундаменты | 4 | 03.12.2008 20:00 |
Связка ДБН В1.1-12:2006 и СНиП 2.02.05-87 | Sid Barret | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 29.11.2008 13:19 |