Регистрация: 08.02.2021
Сообщений: 18
|
Цитата:
Рама будет изготовлена из швеллера №24 сваренного между собой. Хотя сейчас по факту она частично подлита. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 851
|
Вы пробовали хоть раз фундамент заливать?
Если получится сделать идеально ровную горизонтальную поверхность, то и без подливки можно обойтись. Только тогда нафига вообще болты. Проще закладные сделать и приварить, если сварочный аппарат есть
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
|
||||
Регистрация: 08.02.2021
Сообщений: 18
|
Поверьте заливали идеально ровно, правда вставляли лист из металла 3 мм и прижимали раму. Да конечно, зазор в 4 мм не совсем эстетично, но подливать бетон он со временем отлетит от вибрации. Можно в принципе намерено сделать зазор, для подливки в 50 мм. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 851
|
Так его для того и делают - чтобы с помощью гаек под опорной пластиной рамы (часто рама из швеллера или двутавра и в этом случае под поясом проката) произвести выверку оборудование и только после установки в проектное положение насоса подлить мелкозернистым бетоном, у него прочность выше, чем у тела фундамента, соответственно, никуда он не отколется.
А вот в случае неровной поверхности или негоризонтальности обреза ф-та, как раз со временем появятся проблемы, т.к. возникает эксцентриситет, люфт с годами растет, все дребезжит. В общем, повторюсь, если есть уверенность в идеально ровной поверхности - почему нет
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
|
||||
Регистрация: 08.02.2021
Сообщений: 18
|
Возможно сделать качественную смесь для подливки на мелком заполнителе в ручную на месте, так как нет возможности привезти с бетонного завода из-за маленького объема?
|
|||
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 851
|
Конечно, но если есть сомнения, действительно можно применить смеси типа Masterflow 928 (BASF), Гидробетон (Кальматрон), SikaGrout (Sika) и т.п. Единственный минус у них - цена
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Прошу подсказать о вводе данных в окно "Моделирование нелинейных загружений конструкции" шаговым методом. Лира-САПР 2013. | Юрий_Нд | Лира / Лира-САПР | 0 | 28.12.2018 22:43 |
Расчет фундамента рекламной конструкции. Прошу помощи в расчете! | akademic89 | Основания и фундаменты | 4 | 22.01.2015 13:17 |
Высота и габаритные размеры фундамента под оборудование( с динамическими нагрузками) | ИванК | Основания и фундаменты | 1 | 03.09.2012 09:31 |
Прошу подсказать, что за ЖБ изделие | yarrus77 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 22.05.2012 17:57 |
Прошу проконтролировать расчёт фундамента на склоне для частного жилого дома | PPeterr | Основания и фундаменты | 117 | 11.03.2012 15:46 |