| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Армирование приямков в монолитной фундаментной плите

Армирование приямков в монолитной фундаментной плите

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.04.2009, 16:01 #1
Армирование приямков в монолитной фундаментной плите
gray-85
 
Регистрация: 16.04.2009
Сообщений: 3

Скиньте пожалуйста примеры армирования приямков или подскажите как их правильно заармировать(имею в виду не диаметры арматуры, а конструктивное решение)!!!! у меня приямки глубиной 1250мм, размерами 1800х2600мм, при толщине фундаментной плиты 1200мм
Просмотров: 28816
 
Непрочитано 16.04.2009, 16:09
#2
Monolit-aga


 
Регистрация: 24.03.2009
Москва
Сообщений: 223


мы по этому принципу армируем
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Армирование Приямка.dwg (111.2 Кб, 12183 просмотров)
Monolit-aga вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2009, 17:01
#3
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,286


Цитата:
Сообщение от Monolit-aga Посмотреть сообщение
мы по этому принципу армируем
Скажите, зачем столько поперечной арматуры?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2009, 12:44
#4
GeorgyNS


 
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 33


Плита с приямками
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Плита на отм.-3,200 (15,11,05)-ИЗМ1.dwg (1.67 Мб, 10429 просмотров)
GeorgyNS вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2009, 14:35
| 1 #5
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Monolit-aga Посмотреть сообщение
мы по этому принципу армируем
необходимо нижние стержни (желтые) заводить и анкерить в верхнюю зону т.к. они обыкновенно растянутые и, соответственно, стремятся выколоть бетон из внутреннего угла. См похожий случай в руководствах
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2020, 10:19
#6
radistMorze


 
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 245


раз уж похожая тем есть, то спрошу здесь. Интересно как другие делают. Стержни в месте утолщиения плиты доводите до грани приямка? Во всех примерах которые видел их доводят как указано на 1ом скрине. Мне не жалко, но просто не понимаю зачем. Рабочая арматура нижняя. Можно же оборвать, заведя на длину анкеровки как на 2ом скрине?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 2311
Размер:	49.8 Кб
ID:	223631  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 2229
Размер:	28.0 Кб
ID:	223632  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.png
Просмотров: 1861
Размер:	36.3 Кб
ID:	223633  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.png
Просмотров: 1630
Размер:	19.4 Кб
ID:	223634  
__________________
I'm trained for nothing
radistMorze вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2020, 13:02
#7
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


В принципе, в случае, когда приямок чуть глубже чем низ фундаментной плиты, ничто не мешает (кроме, пожалуй, УГВ) сделать днище приямка отдельной плитой, проложить по верху днища бентонитовый шнур, а фундаментную плиту выполнить как плиту с отверстием.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2020, 13:20
#8
radistMorze


 
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 245


интересный вариант. Но решение уже не получится поменять
__________________
I'm trained for nothing
radistMorze вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2021, 16:02
#9
bartus


 
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 232


Есть ж.б. плита пола по грунту, необходимо сделать перепад отметок. Не знаю как правильно заармировать место перепада высот.
Прошу дать замечания по прикрепленной картинке. Мне кажется, логично было бы залить плоскую нижнюю часть плиты отдельно (этап 1) с устройством арматурных выпусков (на картинке - красные и оранжевые).
Можно условиться, что плита нагружена равномерно. Не очень понимаю принцип установки этих деталей, как будет правильнее и почему? Если есть ссылки на литературу по конкретно этому вопросу - пожалуйста, поделитесь.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вопрос.png
Просмотров: 1248
Размер:	41.2 Кб
ID:	235829
bartus вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2021, 16:38
#10
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


а такой вариант не рассматривали?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.jpg
Просмотров: 941
Размер:	46.1 Кб
ID:	235831  
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 29.03.2021, 16:53
#11
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,487


В конце плиты этапа 1 делаете балку, с объёмным каркасом, арматуру плит заводите в арматуру каркаса. На случай сдвигов добавьте диагональные стержни, как в варианте 2.
Чтобы избежать повышенных напряжений в грунте от этой балки, можно нижнюю плиту провести дальше. Т.е. балка не на самом конце плиты, а этак на полметра-метр ближе, и сделать "нахлёст" плит. Если сделать нормальную поперечку в месте нахлеста плит, то даже эмуляция балки не понадобится.
Шов я бы сделал не по верху первой плиты, а посередине между между верхней и нижней плитой. Несмотря на все шнуры, там будет влага по шву затекать.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2021, 17:38
#12
bartus


 
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 232


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
а такой вариант не рассматривали?
Не могу сказать, что не рассматриваю, т.к. сам не понимаю чем такой вариант мне не подходит. Мне казалось, что диагональные (наклонные) стержни в сечении перепада (например по варианту 2) сохраняют принцип работы этого сечения в качестве "пролетной" конструкции. То есть в сечении явно определяются нижняя и верхняя арматура и отсутствуют острые/прямые углы загибов арматуры в местах перепада, что, вероятно, могло бы снизить прочность сечения (тут можно меня поправить).

Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
В конце плиты этапа 1 делаете балку, с объёмным каркасом, арматуру плит заводите в арматуру каркаса. На случай сдвигов добавьте диагональные стержни, как в варианте 2.
Чтобы избежать повышенных напряжений в грунте от этой балки, можно нижнюю плиту провести дальше. Т.е. балка не на самом конце плиты, а этак на полметра-метр ближе, и сделать "нахлёст" плит. Если сделать нормальную поперечку в месте нахлеста плит, то даже эмуляция балки не понадобится.
Шов я бы сделал не по верху первой плиты, а посередине между между верхней и нижней плитой. Несмотря на все шнуры, там будет влага по шву затекать.
Не понял, что значит сместить шов "посередине между верхней и нижней плитой". Начну с конца: допустим, смещаю шов на вертикаль. Делаю красный хомут и две П-шки, получается "нормальная" поперечка?
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1Вопрос.png
Просмотров: 651
Размер:	10.4 Кб
ID:	235832
По поводу балки - если не затруднит, набросайте эскиз.
bartus вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2021, 17:43
#13
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


bartus, думаю при желании можно обосновать наклонные стержни плюсом, ближе к растянутому волокну третим рядом
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 29.03.2021, 17:46
#14
bartus


 
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 232


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
bartus, думаю при желании можно обосновать наклонные стержни плюсом, ближе к растянутому волокну третим рядом
Прошу прощения, но я что-то не въехал. Какой плюс и какой такой третий ряд?
bartus вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2021, 17:50
#15
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Дополнительно, над (ближе к центру плиты) сеткой
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 29.03.2021, 17:59
#16
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,487


Не, рабочий шов - почти так, как делалось изначально, только сместить его вниз на пару сантиметров, чтобы защитный слой бетона был и у верхней, и у нижней плиты. В исходном варианте у нижней арматуры верхней плиты защитного слоя нету - шов проходит как раз по сетке.
По конкретному решению - надо смотреть по усилиям, нужно передать растягивающие усилия в арматуре с одной плиты на другую или нет. Если стык в зоне нулевых моментов, то можно примитивный узел (то, что вы нарисовали с пэшками - это по сути, просто нахлёст плит друг на друга), если нужно передать какие-то усилия, то или заморочиться с расчётом арматуры, или просто сделать "равнопрочный" стык.
Чем больше я смотрю на это художество, тем больше мне кажется, что узел надо решать по-другому. А именно - за счёт длины нахлёста плит. Вы пытаетесь ширину участка стыка сделать такой же, как толщина плиты, а надо бы - хотя бы 3 толщины плиты. И в этом месте сделать переход усилий просто за счёт густой поперечки, например, с-образные шпильки в каждом пересечении стержней сетки.

Последний раз редактировалось Komplanar, 29.03.2021 в 18:07.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2021, 19:00
#17
kosiacc


 
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 395


В чем проблема залить без шва? Я без подколов просто и перекрытия и плиты по грунту так заливали не раз. Перепад то наверняка не больше 250мм

Отправлено с моего Redmi Note 7 через Tapatalk
kosiacc вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2021, 19:41
#18
bartus


 
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 232


Усилия в стыке непредсказуемые (не вычислены), поэтому стремлюсь к равнопрочности. Далее приводится немного другое положение стыка в проекте. Скажите, чего не хватает в данном сечении для достижения равнопрочности стыка? Штриховой линией обозначил шов бетонирования. Черные стержни заведены в обе стороны на длину перехлеста со 100% нахлестом стержней в сечении.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1-1.png
Просмотров: 595
Размер:	17.3 Кб
ID:	235835

Цитата:
Сообщение от kosiacc Посмотреть сообщение
В чем проблема залить без шва? Я без подколов просто и перекрытия и плиты по грунту так заливали не раз. Перепад то наверняка не больше 250мм
Может проблемы такой и нет, но я не представляю себе каким образом нужно выставить опалубку во время бетонирования, чтобы этот выступ (пометил красной стрелкой) был выполнен во время заливки без устройства швов?
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1-1 опалубка.png
Просмотров: 575
Размер:	21.1 Кб
ID:	235836

Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Дополнительно, над (ближе к центру плиты) сеткой
Я уже окончательно запутался и не соображу без рисунка.
bartus вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2021, 20:26
#19
kosiacc


 
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 395


Ваще не парьтесь. Закрепить как два пальца. Плотники разберутся. Самое простое в плите дополнительные стержни чтобы не визжали что к фону варятся. Фанеру насквозь Т образным стержнем и его к дополнительным в плите приварить. Скидываем щиты аккуратненько подрезаем торчащие стержни и заделываем ремонтным составом если кого то будут парить торцы стержней.
Можно крюки сделать. Короче это не архисложная задача. Можете "рисовать" со швом. Вменяемая бригада сама должна разобраться.

Отправлено с моего Redmi Note 7 через Tapatalk

Последний раз редактировалось kosiacc, 29.03.2021 в 20:32.
kosiacc вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2023, 14:10
#20
nikolay88

инженер универсал
 
Регистрация: 09.10.2016
Сообщений: 97


вот вам еще вариант
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 07-04-2023 140952.jpg
Просмотров: 424
Размер:	209.2 Кб
ID:	254785  
nikolay88 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Армирование приямков в монолитной фундаментной плите

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Температурно-усадочный шов в фундаментной плите nalivai Основания и фундаменты 42 17.09.2021 04:21
Армирование зоны продавливания в монолитной плите Ната14 Железобетонные конструкции 157 17.07.2019 19:38
Моменты в монолитной плите rualex Расчетные программы 4 23.05.2008 00:34
Армирование фундаментной ребристой плиты constructorl Расчетные программы 55 15.02.2008 15:23
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41