| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
01.10.2018, 11:43 | #1 | |
В каких случаях следует предусматривать плавку гололеда
инженер-электрик
Пермь
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 2,332
|
||
Просмотров: 2617
|
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531
|
Плавку гололеда рекомендуется предусматривать на проводах ВЛ напряжением до 220 кВ включительно, проходящих в IV—V и особых районах по гололеду, а также в районах с интенсивной и частой «пляской» проводов.
Все элементы, входящие в электрическую схему плавки должны быть рассчитаны на токи плавки с учетом допустимых перегрузок. Элементы оборудования, перегрузка которых превышает допустимую, должны быть заменены или зашунтированы на период плавки. Допустимая кратность перегрузок силовых трансформаторов на подстанции определяется в зависимости от предшествовавшего плавке режима нагрузки и времени плавки.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
То есть, надо полагать, на открытой части подстанции на ОРУ-110 кВ плавку гололеда не рекомендуется предусматривать. И это прописано в нормативных документах, например в ПУЭ.
Пускай на проводах образуются снежные наросты
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик систем электроснабжения Регистрация: 30.04.2013
Москва
Сообщений: 28
|
Для ВЛ п. 2.5.16 ПУЭ. и п. 1.4. РД 34.20.511
для подстанций плавка гололеда не предусмотрена ни одним НТД, наверное потому, что нет опасности обрыва ошиновок за счет незначительных гололедных нагрузок по сравнению с нормативными нагрузками при расчете электродинамической устойчивости ошиновок подстанций. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Статические испытания свай - в каких случаях нужно проводить? | DenTen | Основания и фундаменты | 53 | 02.11.2020 08:20 |
В каких случаях нужно разрабатывать ППР,в каих технологическую карту? | semak | Технология и организация строительства | 20 | 03.03.2020 09:17 |
В каких случаях нужно принимать нагрузку еСК на ж/д мостах? | semak | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 2 | 09.10.2015 14:50 |
В каких случаях в проекте нужно предусматривать инструмент для обслуживания? | grigor79 | Организация проектирования и оформление документации | 8 | 18.02.2014 08:39 |
В каких случаях на кровле применяются переходные мостики | zodchij | Архитектура | 2 | 07.04.2009 15:46 |