| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Проблема с подбором сечения МК в Лира Сапр 2016 в каркасе многоэтажного здания

Проблема с подбором сечения МК в Лира Сапр 2016 в каркасе многоэтажного здания

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.02.2021, 23:34 #1
Проблема с подбором сечения МК в Лира Сапр 2016 в каркасе многоэтажного здания
Ирина А
 
Регистрация: 19.02.2021
Сообщений: 7

Здравствуйте, я студент строительного ВУЗа, сейчас у нас курсовая, мы рассчитываем каркас многоэтажного здания, причем нижние две трети здания выполнены по связевой системе, а верхняя треть - по рамной. Комбинированное перекрытие и покрытие имитируют крестовые связи в уровне перекрытий и покрытия соответственно. В протоколе расчета ошибок не возникает, а вот на стадии подбора сечений - сечение некоторых стержней компьютер подобрать не может. Помогите пожалуйста понять какая ошибка и как ее исправить. Лировский файл прикладываю. Спасибо заранее всем.

Вложения
Тип файла: lir многоэтажное здание·.lir (616.9 Кб, 17 просмотров)

Просмотров: 2302
 
Непрочитано 20.02.2021, 09:19
#2
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Ещё бы они проходили с такими-то усилиями в элементах!)))
Для балок нужно задать "раскрепления для прогибов на концах конструктивных элементов".
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2021, 13:03
#3
Ирина А


 
Регистрация: 19.02.2021
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Ещё бы они проходили с такими-то усилиями в элементах!)))
Для балок нужно задать "раскрепления для прогибов на концах конструктивных элементов".
Здравствуйте, я задала, однако все равно проблема сохраняется Может я глупая, но я уже и сортамент сменила на более расширенный, все равно та же беда. Уже отчаялась
Ирина А вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2021, 14:17
1 | #4
DMB484


 
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 172


Посмотрите какие усилия в элементах, которые не проходят. В нижних колоннах сжатие свыше 2000 т. При таких нагрузках требуется сечение площадью минимум A = 2000т/2.55т/см2 = 785см2.
Теперь найдите двутавр с такой площадью сечения. Сортаментных таких не бывает. Тут либо сварные, либо сложное сечение требуется, либо жб колонны и т.д.
Вариантов много.
DMB484 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.02.2021, 20:05
#5
Ирина А


 
Регистрация: 19.02.2021
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от DMB484 Посмотреть сообщение
Посмотрите какие усилия в элементах, которые не проходят. В нижних колоннах сжатие свыше 2000 т. При таких нагрузках требуется сечение площадью минимум A = 2000т/2.55т/см2 = 785см2.
Теперь найдите двутавр с такой площадью сечения. Сортаментных таких не бывает. Тут либо сварные, либо сложное сечение требуется, либо жб колонны и т.д.
Вариантов много.
спасибо, я постараюсь разобраться
Ирина А вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Проблема с подбором сечения МК в Лира Сапр 2016 в каркасе многоэтажного здания

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли сделать расчет бескаркасного монолитного здания в ЛИРА САПР 2013? Ирина_Нес Лира / Лира-САПР 2 26.02.2019 06:07
Имеется вопрос с подбором балок при шарнирном опирании в пролете гл.балки и на колонны. Металлокаркас в ПК ЛИРА САПР 2018 R2х64 routerball Лира / Лира-САПР 2 06.02.2019 11:35
помогите с расчетом и подбором типа фундамента для 15-этожного здания. Ryntik Основания и фундаменты 20 20.03.2013 14:12
Кто ("монолитчики" или "те, кто сети внутри здания делают") делает технологические отверстия в монолином ж.б. каркасе здания ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 31 20.12.2010 09:17