Добрый день! приогроменное спасибо! но, в связи с непрофессионализмом в данном деле, есть вопросы по Вашему ответу: 1 что между вертикальной бетонной не очень ровной стеной и пеноплексом? может закруглить пеноплекс 3 см и пролить п\ц раствором? 2. и "с защитным слоем 15мм от верха стяжки" - это сетка должна быть с защитным слоем? и в стяжке она должна быть на высоте 15 мм от верха?
Заранее благодарен за ответ! |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 869
|
1. Если основание под пеноплексом неровное, то его надо подровнять ЦПС М100, толщиной 0-20мм
2. Да, сетка должна быть с защитным слоем на расстоянии 15мм от верха.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,098
|
Ну Пеноплекс довольно дорогой. Надо было уложить грунт на эту разницу в отметках.
В частном доме наверное меньше показаний, но принято из мокрых помещений делать порожек, или делать их ниже уровнем. Где проходят сети? Это бы тоже учесть. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.07.2019
Сообщений: 7
|
Спасибо приогроменное за участие! сети проходят 30-40 см под первой стяжкой и обсыпаны песком. уже постелил первый пеноплекс, из-за небольших перепадов (волнами до 1 см на 4 метра) нижний слой 10 см притянул на пластиковые грибки, предварительно по периметру мазал гидромастикой, верхний пеноплекс 5 см , думаю, прижмётся стяжкой, всё-таки 8 см - это вес...!
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,098
|
нестроитель, я делал и по-другому, но в целях больше экономии веса.
Эппс, полимерная сетка, два плоских асбестоцементных листа 6мм. на плиточный клей с разбежкой швов, стянутые друг к другу саморезами накосую, стальная оцинкованная сетка яч 50мм*2мм, через подкладки, чтобы не повредить маты теплого пола под ней, плитка на клей толщиной 1.5-2.5см. Все правильно, не должно быть полостей. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Армирование пола по грунту | AndreyKo | Железобетонные конструкции | 24 | 04.04.2017 23:18 |
Приведенное сопротивление теплопередаче R для пола по грунту | Nordek | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 31.03.2017 09:37 |
Помогите правильно собрать нагрузки. Проектирую резервуар (возводится методом опускного колодца в тиксотропой рубашке). | Yujeene | Железобетонные конструкции | 3 | 12.12.2013 14:30 |
Помогите собрать нагрузки на фундамент от мансарды | Ксешка | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 09.02.2013 23:55 |
Нужен узел соприкосновения бетонного пола с металлической колонной? | specpost | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 29.03.2012 13:37 |