Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли двутавр считать точкой опоры при расчете перекрытия

Можно ли двутавр считать точкой опоры при расчете перекрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.08.2019, 12:58 #1
Можно ли двутавр считать точкой опоры при расчете перекрытия
Agatha
 
Регистрация: 02.08.2019
Сообщений: 1

Имеем ЖБ монолитную ленту с толщиной стены 40см, 10х12м, посередине короткой стены лежит двутавр 24М. Нужно залить перекрытие, можем ли считать двутавр точкой опоры и считать ка 12х5 в таком случае проходит арматура d12 шаг 20х20. Арматура будет цельная от стены до стены 10м и 12м

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
Чертеж3 02.08.dwg (332.9 Кб, 25 просмотров)

Просмотров: 1032
 
Непрочитано 02.08.2019, 14:30
1 | #2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Можно.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2019, 16:37
1 | #3
Fidal


 
Регистрация: 25.05.2019
Сообщений: 5


Если двутавр будет в толще стены то это скорее жесткая арматура чем балка, если плита сверху над двутавром то конечно это опора, плита опертатая на четыре стороны плюс балка.
Fidal вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2019, 18:40
#4
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Цитата:
Сообщение от Agatha Посмотреть сообщение
Нужно залить перекрытие, можем ли считать двутавр точкой опоры
Нужно.

Цитата:
Сообщение от Agatha Посмотреть сообщение
и считать ка 12х5
Нельзя.
Grim вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли двутавр считать точкой опоры при расчете перекрытия

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как рассчитать данный узел? Можно ли стык считать шарнирным? Или нужно считать жёстким и учитывать момент? Irik2517 Металлические конструкции 50 10.10.2018 10:34
Можно ли узел считать шарнирным? Миксер Металлические конструкции 12 09.10.2017 12:17
Можно ли считать распределенной нагрузку от автомобиля на перекрытии? Закащщик Металлические конструкции 7 06.06.2017 17:32
Можно ли подкладывать кусочки кирпичиков при укладке плит перекрытия? eugenmax Технология и организация строительства 8 21.01.2015 15:48
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? Kash Конструкции зданий и сооружений 10 19.04.2012 22:29