Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Определение расстояний между вертикальными деформационными швами в лицевом слое трехслойной кладки

Определение расстояний между вертикальными деформационными швами в лицевом слое трехслойной кладки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.10.2019, 05:44 #1
Определение расстояний между вертикальными деформационными швами в лицевом слое трехслойной кладки
vl74
 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868

Как определить расстояние между вертикальными деформационными швами в лицевом слое трехслойной кладки
согласно п.9.86 СП 15.13330.2012 изм. 1, 2, 3?
По таблице 33.1 СП 15.13330.2012 изм. 1, 2, 3 нужно определить в соответствии с разделом 13 СП 20.13330.2011.
Расчет прилагаю - там с ошибками, но что мог исправил. В результате получилась чепуха.
Посмотрите, пожалуйста.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Scan.jpg
Просмотров: 457
Размер:	85.0 Кб
ID:	218853  

__________________
From Siberia with love
Просмотров: 4904
 
Непрочитано 21.10.2019, 16:23
#2
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 869


А в чем собственно проблема? Зачем вам этот расчет? У вас стена 200 метров в длину имеется?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2019, 05:50
#3
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
А в чем собственно проблема? Зачем вам этот расчет? У вас стена 200 метров в длину имеется?
Как бы и в стене длиной 20 метров нужно выполнять деформационные вертикальные швы в лицевом слое.
Расчет-то смотрели? Весь вопрос в том, что получается отрицательная величина перепада температуры, а в таблице такого значения нет.

А теперь внимание: впервые раздел по расчету расстояний между вертикальными деформационными швами в лицевом слое было введено в СП 15.13330.2012 изм.1, п. 9,86 и далее,
по таблице 33.1 расстояние определялось в зависимости от "Перепад температур между наиболее холодной и теплой пятидневками, °С"
потом вышло изменение 3 и там расстояние определялось в зависимости от "Изменение температур , °С,по СП 20.13330"
Что курят разрабы норм, так часто их корректируя?
__________________
From Siberia with love

Последний раз редактировалось vl74, 22.10.2019 в 06:08.
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2019, 06:29
1 | #4
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Может внесет ясность.
https://dwg.ru/dnl/4284
СТО 36554501-013-2008 Методы расчета лицевого слоя из кирпичной кладки наружных облегченных стен с учетом температурно-влажностных воздействий
https://dwg.ru/dnl/5271
+ поиск в инете "статьи Ищук М.К. лицевой слой из кирпичной кладки"
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2019, 08:04
#5
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 869


Цитата:
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
Что курят разрабы норм, так часто их корректируя?
Поэтому может не стоит так сильно озадачиваться таким вопросом и принять длину конструктивно, например 10 или 15 метров?
Я поддерживаю Вас в ваших поисках, но увы, мне они кажутся слишком абстрактными, что бы с точностью найти ответ...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.11.2019, 08:03
#6
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868


Если кому интересно - нашли ошибку в формуле (13.4) СП 20.13330.2011
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScanImage003.jpg
Просмотров: 500
Размер:	75.7 Кб
ID:	219961  
__________________
From Siberia with love
vl74 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Определение расстояний между вертикальными деформационными швами в лицевом слое трехслойной кладки

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Растояние между сплошными сварными швами diek Металлические конструкции 36 25.04.2018 15:44
Карниз трехслойной кладки zver9038 Конструкции зданий и сооружений 10 30.09.2014 14:02
Расстояние между температурными швами Karat Прочее. Архитектура и строительство 20 08.10.2010 15:56
Расстояние между деформационными швами в конструкции пола. alexNAP Конструкции зданий и сооружений 6 30.04.2009 09:37
Расстояние между деформационными швами Polarfuchs Архитектура 5 08.07.2008 07:38