| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
05.02.2018, 15:32 | #1 | |
Раскрепление верхнего пояса фермы связями по серии 1.460.3-16
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155
|
||
Просмотров: 5777
|
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Да.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155
|
Да, забыл упомянуть - установлен кран Q=25 т.
Но я все равно не понимаю, за счет чего будет раскрепляться верхний пояс фермы при наличии вот таких вот связей, которые выполнены в середине пролета прогонов.
__________________
Да Вы, сударь, гурман |
|||
|
||||
Так задача связей по ВП - невыход ВП из плоскости а не создание жесткой ячейки между фермами
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155
|
Цитата:
Просто если бы был жесткий диск, тогда можно было бы спокойно брать расчетную длину ВП из плоскости по шагу прогонов, а тут вот не ясно, за счет чего такая фермочка, приваренная к прогонам, будет создавать условия для невыхода ВП из плоскости.
__________________
Да Вы, сударь, гурман |
|||
|
||||
да точно также, как в случае с "правильными" связевыми фермами - за счет передачи через распорки воспринимаемых этой фермой усилий на вертикальные связи.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155
|
Возьмем в пример однопролетное здание. Выходит так, что вертикальная связь связь по фермам должна стоять в коньке, а также должна быть предусмотрена вертикальная связь в надкрановой части по колоннам?
__________________
Да Вы, сударь, гурман |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
Цитата:
рекомендую https://dwg.ru/dnl/6396 , по теме - со стр. 514 |
|||
|
||||
Они должны стоять в любом случае
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155
|
Цитата:
Ну, для восприятия скатной составляющей и работы швеллеров из плоскости, как я понимаю, предусматриваются тяжи по прогонам. Мне не очень понятно, каким образом связевая ферма, приваренная к нижним поясам прогонов, сможет всецело обеспечить устойчивость прогона из плоскости и обеспечение необходимой гибкости 200. Я понимаю, что за счет того, что прогоны начнут работать как распорки. Меня интересует вопрос насчет необходимости приведения связевых элементов непосредственно в узел опирания прогона. Понял, спасибо. Но этот пункт в СП мне не дает покоя. Или он написан условно?
__________________
Да Вы, сударь, гурман |
|||
|
||||
причем заметьте - по краям тоже стоят фермочки, помогающие тяжам обеспечивать невыход прогонов из плоскости в двух направлениях (и к карнизу, и к коньку)
----- добавлено через ~3 мин. ----- В разделе "Металлические конструкции" несколько тем было
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155
|
Можно уточнить, что Вы имеете в виду? Какие фермочки?
__________________
Да Вы, сударь, гурман |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Усиление нижнего пояса металлической фермы | Jull | Металлические конструкции | 25 | 07.12.2019 14:14 |
Местная устойчивость стенок верхнего пояса фермы из ГСП, расчетная формула | Antonio_v | Металлические конструкции | 24 | 25.10.2017 16:56 |
Расчет предварительно напряженного нижнего пояса ж.б. фермы | Skiv | Железобетонные конструкции | 9 | 11.05.2017 13:04 |
Помогите Раскрепить верхний пояс фермы из плоскости в ПК Лира 2013 | СергейВ. | Лира / Лира-САПР | 5 | 07.08.2015 20:43 |
Работа болтов узла верхнего пояса фермы | Ggun | Металлические конструкции | 8 | 09.10.2013 12:43 |