Непрочитано 01.11.2021, 14:30 #1
Помогите разобраться с аварийным освещением в здании
GBCi4
 
Студент
 
Москва
Регистрация: 16.05.2018
Сообщений: 4

Есть объект - 740,6 м2, гимнастический центр (читай спорт зал)
Как понять нужно ли в нем проектировать систему аварийного (эвакуационного и резервного освещения) или не нужно?
Какой СП это регламентирует
Просмотров: 3102
 
Непрочитано 01.11.2021, 21:53
#2
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,081


Цитата:
Сообщение от GBCi4 Посмотреть сообщение
Как понять нужно ли в нем проектировать систему аварийного (эвакуационного и резервного освещения) или не нужно?
Эвакуационного нужно (раздел 5 СП 439.1325800.2018), резервного, думаю, не нужно (раздел 6 СП 439.1325800.2018).

Статья 30 Федерального закона 384:
Цитата:
12. Для обеспечения безопасности в аварийных ситуациях в проектной документации должно быть предусмотрено аварийное освещение.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2021, 05:40
#3
banzai1983


 
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 297


Ещё смотреть раздел 5.1 СП 256.1325800.2016, там в 5.1.4 есть дополнительные ссылки
banzai1983 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Помогите разобраться с аварийным освещением в здании

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите разобраться с габаритами лифта для эвакуации из пожаробезопасной зоны Jinlergo Архитектура 5 31.05.2017 17:34
Помогите разобраться со связями в 2х этажном каркасном здании. Last Dartanyan Металлические конструкции 10 21.10.2016 05:37
Помогите разобраться с трибунами в здании бассейна. Daria Grichenco Архитектура 4 03.07.2015 09:59
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния belan_es Прочее. Архитектура и строительство 5 31.05.2015 12:28
Помогите разобраться с эвакуацией людей TatiTati Прочее. Архитектура и строительство 10 09.11.2011 17:05