| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундаменты под опоры для технологических трубопроводов

Фундаменты под опоры для технологических трубопроводов

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.10.2013, 14:42 #1
Фундаменты под опоры для технологических трубопроводов
PMV
 
Инженер
 
Крым
Регистрация: 09.03.2011
Сообщений: 27

Ребята нужен совет и Ваш опыт. Первый раз столкнулся с данным заданием, до этого много лет в гражданском проектировании только. Сейчас проектируем нефтебазу и требуется выполнить фундаменты под опоры трубопроводов, эстакады, технологические модули и т.д.
Все вроде хорошо и ничего сложного, но получил опорные реакции от металлистов (файл прилагается) и ума теперь не приложу... судя по нагрузкам,а особенно моментам подошва получается не реальная ( руководство и строительная организация настаивают именно на отдельностоящих фундаментах и категорически не понимают или не хотят понимать,что они получаются не соизмеримыми)
Также естественно хотят,чтобы типоразмеров фундаментов было как можно меньше (а их там сотни таких,прилогаю лишь часть), а значит я должен выбрать наиболее невыгодное сочетание и рассчитать, а моменты там будь здоров (например: F005, F017, FF02, F026, FF07, последнии два сочетания в приложении-сейсмические)
В общем прошу советов, кто сталкивался с подобным заданием и действительно ли от трубопроводов такие большие опорные реакции и что не всегда пройдут отдельностоящие фундаменты, а надо делать буронабивные сваи или сваи-оболочки. Мне надо понимать правильно ли я мыслю и доказываю руководству свою точку зрения (в моем окружении в подобном вопросе нескем посоветоваться)

Вложения
Тип файла: docx 1.docx (142.5 Кб, 222 просмотров)

Просмотров: 6302
 
Непрочитано 02.10.2013, 15:08
#2
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Не понятно что за эстакада. Скорее всего большие нагрузки идут на анкерные опоры, но тогда в промежуточных момент должен отсутствовать вдоль эстакады и сила продольная. Если это отдельностоящие стойки, то нагрузки слишком сильно отличаются. Но если задание есть - думаю деваться некуда и делать по заданным, унификацию сделать под 2-3 фундамента.
А нагрузки - да, бывают совсем не меленькие
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.10.2013, 15:14
#3
PMV

Инженер
 
Регистрация: 09.03.2011
Крым
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Не понятно что за эстакада. Скорее всего большие нагрузки идут на анкерные опоры, но тогда в промежуточных момент должен отсутствовать вдоль эстакады и сила продольная. Если это отдельностоящие стойки, то нагрузки слишком сильно отличаются. Но если задание есть - думаю деваться некуда и делать по заданным, унификацию сделать под 2-3 фундамента.
А нагрузки - да, бывают совсем не меленькие
Именно это - отдельные опоры (эстакады я имел ввиду тоже есть). На анкерных опорах,да, максимально большие нагрузки, но вот в том то и дело,что в данном примере без анкерных опор...Металлисты пеняют на технологов,мол, они такие нагрузки задали...

Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
унификацию сделать под 2-3 фундамента.
C унификацией вопросов нет, просто при моменте 110т и вертикальной нагрузке 7т. унифицировать не пойму что и слушать не хотят,что про отдельный фундамент не может быть речи...

Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
А нагрузки - да, бывают совсем не меленькие
И как вы делаете, под стойку сваю?

Последний раз редактировалось PMV, 02.10.2013 в 15:24.
PMV вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2013, 15:24
#4
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Так как приходится заниматься и стойками и фундаментами, то на стадии КМ стараюсь уйти от моментов, делать шарнирную базу если возможно, ну а если нет, то ростверк со сваями, но это редко. Чаще так делаю из-за стесненных условий.
Offtop: С технологами спорить тяжело, зачастую проще сделать как просят
Николай Г. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундаменты под опоры для технологических трубопроводов

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Ищу старый СНиП III-Б.6-62 Фундаменты и опоры из свай и оболочек. Шпунтовые ограждения uvl77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 07.05.2013 07:42
Фундаменты опоры ЛЭП с учетом сейсмического ДБН Sanyaf Основания и фундаменты 46 02.09.2010 20:58
Ищу ОСТ 36-146-88 и ТУ-400-28-62-86. Опоры трубопроводов дидар Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 23.06.2008 10:35