Непрочитано 20.02.2020, 09:10 #1
Из-за чего могли возникнуть трещины выше уровня плит покрытия.
pmk46
 
строительство
 
Железногорск
Регистрация: 20.02.2020
Сообщений: 10

Здравствуйте уважаемые эксперты!
Просьба помочь. После 4 лет эксплуатации одноэтажного коттеджа, летом, на уровне выше плит покрытия появились трещины. Фундамент: часть здания с подвалом на ленточном фундаменте, а другая на "бурках". По верху фундаментов и под плиты перекрытия выполнен ж.б.пояс 400х400мм и 200х200мм. Стяжка на кровле цементно-песчаная толщиной 50мм армированная без температурных швов. Из-за чего могли возникнуть трещины?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20200210_130858.jpg
Просмотров: 326
Размер:	183.4 Кб
ID:	223315  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20200210_130948.jpg
Просмотров: 289
Размер:	175.4 Кб
ID:	223316  

Вложения
Тип файла: pdf разр.pdf (115.6 Кб, 96 просмотров)
Тип файла: pdf кровля.pdf (64.6 Кб, 59 просмотров)
Тип файла: pdf фунд.pdf (74.8 Кб, 56 просмотров)

Просмотров: 4880
 
Непрочитано 20.02.2020, 10:32
#2
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от pmk46 Посмотреть сообщение
Из-за чего могли возникнуть трещины выше уровня плит покрытия.
Из-за неупорядоченной жизни, ну и из-за перепадов температуры, а также из-за ошибки проектировщика...
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2020, 10:42
#3
pmk46

строительство
 
Регистрация: 20.02.2020
Железногорск
Сообщений: 10


Имеется в виду отсутствие температурных швов в стяжке?
pmk46 вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2020, 10:57
#4
Бу_


 
Регистрация: 11.02.2019
Сообщений: 54


отсутствует или хреновая пароизоляция покрытия.
Бу_ вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2020, 11:10
#5
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495


Судя по разрезу, как раз в месте трещин проходит торец плит. Видимо, из-за температурных колебаний стены расширяются-сужаются, а диск покрытия даёт горизонтальную трещину. Решение - утеплить эту "тёплую" керамику снаружи. Тем более странно такое решение для Красноярского края, если это тот Железногорск.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2020, 11:35
#6
pmk46

строительство
 
Регистрация: 20.02.2020
Железногорск
Сообщений: 10


Железногорск, Курская область.
pmk46 вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2020, 12:36
#7
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Это не температурные трещины. Монолитный пояс какой-то уродский. Нужен узел опирания перекрытия из рабочей документации и узел кровли в этом месте (герметизация кровли).

В этом месте нет влажного помещения?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 20.02.2020 в 13:13.
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2020, 12:45
1 | #8
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Возможная причина.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.png
Просмотров: 231
Размер:	114.0 Кб
ID:	223326  
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2020, 12:54
#9
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Возможная причина.
Думал про подобное. Но причина может быть в накоплении влаги и дальнейшем размораживании.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 20.02.2020 в 14:08.
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2020, 13:21
#10
pmk46

строительство
 
Регистрация: 20.02.2020
Железногорск
Сообщений: 10


Трещины появились через 4 года, летом. Трещины располагаются ближе к углам здания, а ванная где-то посередине. Но дом практически не эксплуатируется.
pmk46 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2020, 13:26
#11
pmk46

строительство
 
Регистрация: 20.02.2020
Железногорск
Сообщений: 10


Узел
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел опир1.jpg
Просмотров: 152
Размер:	341.5 Кб
ID:	223329  
pmk46 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2020, 13:31
#12
pmk46

строительство
 
Регистрация: 20.02.2020
Железногорск
Сообщений: 10


Узел
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел кровли1.jpg
Просмотров: 87
Размер:	269.8 Кб
ID:	223330  
pmk46 вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2020, 14:04
#13
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


pmk46, а зимой на сливе снег и лёд не висит? Сливную трубу снегом и льдом не забивает?

Цитата:
Сообщение от pmk46 Посмотреть сообщение
Узел
Плита может приподниматься на опоре в следствии прогиба и подталкивать карниз (судя по приведенному Вами узлу).
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2020, 14:14
#14
maks-ufa23


 
Регистрация: 15.05.2015
Сообщений: 195


Цитата:
Сообщение от pmk46 Посмотреть сообщение
Но дом практически не эксплуатируется.
т.е. внутри температура ниже нуля опускается?
maks-ufa23 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2020, 14:19
#15
pmk46

строительство
 
Регистрация: 20.02.2020
Железногорск
Сообщений: 10


а зимой на сливе снег и лёд не висит? Сливную трубу снегом и льдом не забивает?
зимой снег и лед не висит, сливную трубу не забивает.
температуру внутри здания поддерживают выше +12 градусов.

----- добавлено через ~2 мин. -----
температуру внутри здания стараются поддерживать около +18.
pmk46 вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2020, 14:22
1 | #16
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от pmk46 Посмотреть сообщение
зимой снег и лед не висит, сливную трубу не забивает.
Тогда скорее всего причина в:
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Плита может приподниматься на опоре в следствии прогиба и подталкивать карниз (судя по приведенному Вами узлу).
pmk46, а лучше найдите компетентную проектную организацию и закажите обследование.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2020, 14:26
#17
pmk46

строительство
 
Регистрация: 20.02.2020
Железногорск
Сообщений: 10


Пролет плит на такой уж и большой, чтобы от прогиба подталкивало карниз
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: плиты_2.jpg
Просмотров: 99
Размер:	259.4 Кб
ID:	223332  
pmk46 вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2020, 14:32
#18
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от pmk46 Посмотреть сообщение
Пролет плит на такой уж и большой, чтобы от прогиба подталкивало карниз
Ну а такому карнизу много нужно? Плюсом слив и труба, которые тянут карниз в ту сторону, в которую его подталкивает плита.

Есть еще вариант, что эти участки кладки замачивает, а по зиме "размораживает"

А может быть с карнизом всё в порядке. Просто применили не сертифицированную фасадную систему, плюсом где-то её не качественно сделали, вот она и трещит. На одной фотке куски выпали. Это нужно обследовать, а не гадать.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2020, 14:35
#19
pmk46

строительство
 
Регистрация: 20.02.2020
Железногорск
Сообщений: 10


а лучше найдите компетентную проектную организацию и закажите обследование.
да где ж ее найти-то

----- добавлено через ~58 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Ну а такому карнизу много нужно? Плюсом слив и труба, которые тянут карниз в ту сторону, в которую его подталкивает плита.

Есть еще вариант, что эти участки кладки замачивает, а по зиме "размораживает"

А может быть с карнизом всё в порядке. Просто применили не сертифицированную фасадную систему, плюсом где-то её не качественно сделали, вот она и трещит. На одной фотке куски выпали. Это нужно обследовать, а не гадать.
Стена: кераблоки Poroterm44 +15мм наружная штукатурка.
Куски выпали: это мы попытались посмотреть на каком уровне идет трещина, выше плиты.
pmk46 вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2020, 15:55
#20
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,615


Цитата:
Сообщение от pmk46 Посмотреть сообщение
Трещины появились через 4 года, летом.
Если после жарких дней, то логично.
tankist вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Из-за чего могли возникнуть трещины выше уровня плит покрытия.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подскажите, пожалуйсти, серию ребристых плит для покрытия типа "вафли". Есть фото talaevaplina Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 01.11.2022 11:46
Поверочный расчет сборных железобетонных ребристых плит покрытия (6х1,5м;6х3м) shkiller Обследование зданий и сооружений 9 17.02.2017 07:00
Сваи как колонны. Банка силоса с ростверком на три метра выше уровня земли. 13Rossoneri Железобетонные конструкции 3 03.10.2016 08:30
Продольные трещины пустотных плит перекрытий Regby Конструкции зданий и сооружений 23 26.11.2010 12:00