| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Мероприятия исключающие прогрессирующее обрушение конструкций

Мероприятия исключающие прогрессирующее обрушение конструкций

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.09.2015, 14:06 #1
Мероприятия исключающие прогрессирующее обрушение конструкций
DonMof
 
Работа
Регистрация: 07.01.2007
Сообщений: 784

Здравствуйте! Пункт 4.2.7 ГОСТ Р 54257-2010 (входящий в перечень Постановления 1521), требует выполнять расчет подтрибунных конструкций стадионов и зрелищных сооружений КС-2, если не предусмотрены другие мероприятия, исключающие их прогрессирующее обрушение.
Собственно вопросы:
1. Где нормативке указаны мероприятия исключающие прогрессирующее обрушение конструкций?
2. По какой методике считать подтрибунные конструкции (стальной каркас)?
Заранее благодарю за ответы.
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
Просмотров: 3994
 
Непрочитано 16.09.2015, 14:12
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


1. Нигде. Ну кроме СП 14, где чётко указано, что расчёт на ПО не нужен.
2. Если на ПО, то ни по какой. А так по СП 16.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2015, 14:28
#3
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173


А тут смотрели: СТО-008-02495342-2009 Предотвращение прогрессир. обрушения ЖБ монолит. кон-ций зд. проектирование и расчет
СТО-36554501-024-2010 Обеспечение безопасности большепролетных сооружений от лавинообразного (прогрессирующего) обрушения при аварийных воздействиях
maks-ufa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2015, 05:53
#4
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
1. Нигде. Ну кроме СП 14, где чётко указано, что расчёт на ПО не нужен.
2. Если на ПО, то ни по какой. А так по СП 16.
То есть для несейсмических районов проектируем по СП 14.13330.2014 и утверждаем что все конструктивные мероприятия выполнены расчеты делать не будем? Кроме особого сочетания нагрузок не вижу связи прогрессирующего обрушения и сейсмики.

Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
А тут смотрели: СТО-008-02495342-2009 Предотвращение прогрессир. обрушения ЖБ монолит. кон-ций зд. проектирование и расчет
СТО-36554501-024-2010 Обеспечение безопасности большепролетных сооружений от лавинообразного (прогрессирующего) обрушения при аварийных воздействиях
Читал. Но! Эти СТО - не нормативная документация, а всего лишь стандарт организации. Трибуны - стальной каркас, т.е. не монолитная железобетонная конструкция.
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта

Последний раз редактировалось DonMof, 17.09.2015 в 06:20.
DonMof вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Мероприятия исключающие прогрессирующее обрушение конструкций

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Опять обрушение конструкций бассейна Yuriy Обрушения, аварии, инциденты 80 10.12.2020 08:36
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41