Непрочитано 01.12.2009, 22:58
Снижение модуля упругости согласно СП и здравого смысла. Расчет по прочности.
Tym
 
инженер-конструктор
 
Калининград
Регистрация: 10.07.2008
Сообщений: 825

Здравствуйте, Господа конструктора! Решил затронуть больную тему. Поиском пользоваться умею (думаю что умею) и google тоже...
нарыл чуток:1, 2, 3, 4, 5
конкретных ответов мало...
Есть СП52-103-2007, есть более ранний источник статья Залесова и др. в журнале Строительная механика 2005 г.... Видел, почти про это, в Советских рекомендациях по возведению ЖБК методом подъма перекрытий, там говорилось о снижении жесткости на 15% в опорной зоне ригелей.

0. Как в нашем славном СССР, или чуток позже, до 2005 г. обходились без снижения E???

Смотрел интересные темки Edugen, например Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст., Искусство моделирования: далека ли истина? , а также других авторов...

Нелинейность не трогаем... Offtop: Думаю, что пока до этого не дорос, да и не уверен, что кто-то в реальном проектированиии считает жб монолитные каркасы в нелинейной постановке....
Интересует линейный расчет монолитного ЖБ каркаса - подбор арматуры, да так чтоб правильно и век стояло... Хочется разобраться с этим... Хочется узнать ваше мнение и ваше решение при расчете реальных жбк каркасов...

Продолжение вопросов:
1. необходимо ли снижать модуль упругости материала, при расчете монолитных ЖБК??? Снижаете ли вы Е?
если на 1. ответ да, то:

2. какой принимать коэф. снижения? По СП 52-103-2007 или статье Залесова? какой коэф. и для каких элементов принимаете вы?

3. В СП написано для расчета на первой стадии расчета (подбор армирования):
Цитата:
0,6 – для вертик. сжатых эл-в, 0,3 для плит перекрытий (покрытий) с учетом длительности действия нагрузки
а какой для балок плит перекрытий, обвязочных балок?
Цитата:
С учетом длительности действия нагрузки
- имеется ввиду учет кратковременной с пониженным значением?

4. Если мы рассчитали каркас, и при подборе арматуры поставили галочку с учетом трещин (у меня в Stark имеется, в Лире, Мономахе тоже вроде есть), то получается все ОК - арматура подобрана с учетом трещин по группе нами заданной? Прогибы, допустим, я проверю вручную, с учетом арматуры, в зависимости от изгибных жесткостей... Нужно ли проверять образование и раскрытие трещин вручную? (в МКЭ нужен нелинейный расчет, его мы пока не трогаем)...

5. Интересует литература по данному вопросу: Российская, СССР (что лучше) и буржуйская...

Offtop: Пока вроде все, может парочку вопросов еще добавлю...
__________________
набираюсь опыта:drinks:

Последний раз редактировалось Tym, 02.12.2009 в 11:30. Причина: добавил тему Regby
Просмотров: 88240
 
Непрочитано 06.02.2020, 09:30
#101
civil designer


 
Регистрация: 15.07.2012
Сообщений: 72
Отправить сообщение для civil designer с помощью Skype™


Коллеги, есть ли необходимость снижения модули упругости бетона при расчете ж.б конструкций по Еврокоду?
civil designer вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2020, 09:54
#102
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от civil designer Посмотреть сообщение
Коллеги, есть ли необходимость снижения модули упругости бетона при расчете ж.б конструкций по Еврокоду?
Думаю нужно, по по Еврокоду не считал.
Demmer вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2020, 09:57
#103
civil designer


 
Регистрация: 15.07.2012
Сообщений: 72
Отправить сообщение для civil designer с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
Нужно
Можно ссылку на алгоритм снижения?
civil designer вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2020, 10:22
#104
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,513


Цитата:
Сообщение от civil designer Посмотреть сообщение
Можно ссылку на алгоритм снижения?
Статически неопределимая нелинейная задача имеет не одно, а множество решений.
Изменяя "вручную" модули, мы выбираем из этого множества одно из решений. Можно не изменять модули - это тоже одно из множества решений.

Но модули можно так "наизменять", что конструкция потрескается.
Поэтому, изменение модулей должно иметь какую-то практическую цель (например - упрощение надколонного стыка за счет увеличения пролетной арматуры).
Чтобы забавляться подобным образом нужно о-о-о-чень хорошо представлять себе подводные камни, связанные с пределом применимости этого подхода. Для разных конструкций могут начаться свои проблемы.

Самое простое - считать без перераспределения и усилия определять в упругой стадии.

А самый простой алгоритм - предварительное задание площадей арматуры и последующий нелинейный расчет. Потом корректировка площадей - и следующий нелинейный расчет.

И так до полного удовлетворения.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2020, 10:26
#105
civil designer


 
Регистрация: 15.07.2012
Сообщений: 72
Отправить сообщение для civil designer с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Самое простое - считать без перераспределения и усилия определять в упругой стадии.
Спасибо! Я пытаюсь понять, есть ли в еврокоде обязательные пункты по которым нужно снижать модуль, типа наших 0,3 и 0,6.
civil designer вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2020, 10:34
#106
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Цитата:
Сообщение от civil designer Посмотреть сообщение
Можно ссылку на алгоритм снижения?
СП 52-103-2007
5.14 В колонных КС стыки пространственных рам-этажерок считаются жесткими при наличии капителей в плитах или вутов в главных балках. Стыки колонн с гладкой плитой или балками являются условно жесткими. После образования в стыках колонн наклонных трещин, их податливость еще более возрастает. Податливость стыков учитывают введением коэффициентов, понижающих изгибную жесткость элементов.

п. 6.2.6 При этом необходимо учитывать существенное снижение жесткостей в изгибаемых плитных элементах (в результате возможного образования трещин) по сравнению с внецентренно сжатыми элементами. В первом приближении рекомендуется принимать модуль упругости материала равным Ев с понижающими коэффициентами: 0,6 - для вертикальных сжатых элементов; 0,3 - для плит перекрытий (покрытий) с учетом длительности действия нагрузки.

Цитата:
Сообщение от civil designer Посмотреть сообщение
Спасибо! Я пытаюсь понять, есть ли в еврокоде обязательные пункты по которым нужно снижать модуль, типа наших 0,3 и 0,6.
В Еврокоде их скорее всего нет.
Demmer вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2020, 10:35
#107
civil designer


 
Регистрация: 15.07.2012
Сообщений: 72
Отправить сообщение для civil designer с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
СП 52-103-2007
Спасибо, но я спрашиваю про еврокод. Про СП 52 мне все известно.
civil designer вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2020, 10:38
#108
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Цитата:
Сообщение от civil designer Посмотреть сообщение
Спасибо, но я спрашиваю про еврокод. Про СП 52 мне все известно.
В СП 63 обязательного применения у нас тоже этого нет, а СП 52 не обязательный, получается тоже можно не соблюдать при расчете по СП 63?
Demmer вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2020, 10:42
#109
civil designer


 
Регистрация: 15.07.2012
Сообщений: 72
Отправить сообщение для civil designer с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
В Сп 63 обязательного применения у нас тоже этого нет, а СП 52 не обязательный, получается тоже можно не соблюдать?
Речь не о СП 52, а об еврокоде. Интересен подход европейских проектировщиков в этом вопросе. Вот и все.
civil designer вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2020, 11:20
1 | #110
ki-ka


 
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 181


Цитата:
Сообщение от civil designer Посмотреть сообщение
Речь не о СП 52, а об еврокоде. Интересен подход европейских проектировщиков в этом вопросе. Вот и все.
Прямых указаний по плитам/колоннам/балкам/стенам нету (как и везде пишут - считать с учетом трещин бла бла). Однако есть небольшая рекомендацийка для диафрагм, однако тоже с кучей оговорок и нюансов применения

----- добавлено через ~47 мин. -----
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
А самый простой алгоритм - предварительное задание площадей арматуры и последующий нелинейный расчет. Потом корректировка площадей - и следующий нелинейный расчет.
Почему у всех такая мания сразу советовать нелинейные расчеты? Нелинейный расчет - это вообще ни капли не простой алгоритм с огромным количеством допущений, теорий расчетов, нюансов и тд и тп. Тут на форуме 100500 раз только однопролетную балку люди пробуют считать в нелинейной постановке - и то не получается. Для 99% сооружений в нелине нет необходимости. Самое главное - уметь понимать границы здравого смысла и границы применения тех или иных теорий расчета. Где не нужно - не усложнять/не упрощать.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_1.jpg
Просмотров: 363
Размер:	128.1 Кб
ID:	222885  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2.jpg
Просмотров: 339
Размер:	39.3 Кб
ID:	222886  
ki-ka вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2020, 13:18
1 | #111
aProkurat

главный конструктор
 
Регистрация: 28.10.2009
Днепр
Сообщений: 43


Лет 20 назад делал расчет для определения эквивалентного модуля упругости для изгибаемых элементов
http://konstr.narod.ru/Dok/ekviv_e.rar
aProkurat вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2020, 10:42
#112
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 573


СНиП 52-01-2003 и СП 63 разрабатывались на основен Еврокода и в них и появился учет физ. нелинейности именно оттуда, поэтому было бы логично предположить, что при расчете по Еврокоду снижаеть Е также требуется, причем речь не идет о 0,3 и 0,6, при расчете по 2ГПС снижение может быть и 0,1 и более.
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2022, 19:14
#113
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,826


Снижать изгибную и мембранную жесткость надо одинаково или по-разному?
ingt вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Снижение модуля упругости согласно СП и здравого смысла. Расчет по прочности.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Вопрос по СП 52-103-2007 касаемый модуля упругости Eb Mäher Конструкции зданий и сооружений 5 27.05.2009 13:06
Снижение модуля упругости и коэффициенты постели DDlis Расчетные программы 101 25.04.2009 10:10
расчет модуля упругости грунта katM Разное 9 26.03.2009 16:21
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44