Какие нормативно-правовые документы обязывают (рекомендуют) устанавливать резервные источники электроснабжения в здания объектов образования
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 139
|
||
Просмотров: 5487
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,692
|
Кроме ПУЭ и СНиПа на эти здания, наверное, только ведомственные документы указанные в договоре на проектирование.
Если не указаны, то и нет таких. Но в школах нигде не видел резервное электроснабжение. Сколько уроков и пар я косил из-за этого... Видимо обманули вас.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
инженер-технолог (ГИП) Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,117
|
Цитата:
может на здание есть какие то предписания. так же советую посмотреть требования к системама освещения и оповещения. Возможно там нужна 1-я или 2-я категория электроснабжения. так же и по пожаротушению.
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Для начала надо посмотреть ПУЭ:
1.2.18. В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники разделяются на следующие три категории. ... Из состава электроприемников первой категории выделяется особая группа электроприемников, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров. В общежитии проф. лицея есть производства, требующие безаварийного останова? Наверное нет, значит и дизель-генератор не нужен.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
У нас все приличные здания имеют минимум два источника, но дизель ген как третий-четвертый источник только в небоскребах, да и то не всех. Это ведь придется дизелиста содержать при общежитии, чтобы обслуживал, хранение топлива, топливопровод в бетоне, пожарные дела с этим связанные... Та еще морока. Накладно будет. Может, Заказчик поможет отбиться?
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.07.2009
Сообщений: 439
|
А если с другой стороны зайти - если есть ТУ, значит, есть договор о технологическом присоединении, а в этом договоре с энергоснабжающей организацией д.б. указано, по какой категории надёжности энергоснабжается объект. В ТУ также указывается наличие резервного источникка. При изменении условий технологического присоединения (мощности изменились, например) заказчик должен был отправить заявку на новые (изменённые) ТУ, опять-таки с указанием категории. И в договоре, если он по 1 или 2 категории, должно предусматриваться наличие резервного источника. Пусть тот заказчик, который требует генератор, проверит ТУ и договор - есть ли резервный источник и какая там категория надёжности. Вы же не можете выпускать проект вразрез с ТУ.
|
|||
|
||||
проектировщик-электрик Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
|
общежитие свыше 50чел должно иметь 2 категорию, сталбыть 2 источника. СП 31-110-2003 табл.5.1. Так что, если сейчас ваш объект питается оп 3 категории, то дизель нужен как бы, если второй линии нет.
Вы б указали людям, что там у вас как запитано, есть ли 2 источник, и т.п.
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно |
|||