| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
07.10.2020, 21:09 | #1 | |
Каркасы на продавливание, установка
Екатеринбург
Регистрация: 01.08.2020
Сообщений: 15
|
||
Просмотров: 1414
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Рабочую арматуру по торцам плит надо анкеровать и конструктивно и по расчёту.
Пятна армирования надо перекрывать арматурой с учётом длины анкеровки + 500 мм (через год 400 мм, через 2 - 200 мм). И тут внезапно выяснилось что для скада и, возможно, Лиры ещё надо сгущать сетку у АЖТ плита-колонна минимум до кэ 200 мм, а лучше 100 мм.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
|