Почему вентиляция дует в обратную сторону?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.04.2020, 10:52 #1
Почему вентиляция дует в обратную сторону?
Truboklad
 
Строитель
 
Регистрация: 03.04.2019
Сообщений: 5

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Живу в многоквартирном доме (14 этажей, живу на 13 этаже, дом относительной новый, 2013 г. постройки). Проблема заключается в вентиляции: дует в обратную сторону. Соответственно в квартире стоят неприятные запахи. Управляющая компания отказывается выслушивать и решать эту проблему, ссылаясь на то, что в теплое время года вентиляция так и должна работать, а необходимости в чистке нет. Вопросы: 1. Как повлиять на эту проблему (куда стоит обратится)?; 2. Стоит ли самостоятельно прибегать к установке вытяжного оборудования (и какого)? Спасибо.
Просмотров: 8731
 
Непрочитано 22.04.2020, 11:13
#2
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Цитата:
Сообщение от Truboklad Посмотреть сообщение
2. Стоит ли самостоятельно прибегать к установке вытяжного оборудования (и какого)? Спасибо.
Кто- то его уже поставил и использует. Поэтому у вас и дует в обратную сторону.
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2020, 11:20
#3
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486


В тёплое время года идёт опрокидывание тяги, когда холодный воздух спускается по вентканалу, но от этого страдают жильцы нижних этажей, если у вас 13-ый из 14-ти этажей, то кто-то действительно создаёт воздушный подпор ниже.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2020, 11:28
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,619


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Кто- то его уже поставил и использует. Поэтому у вас и дует в обратную сторону.
Поставил незаконно.
УК обязана обойти жильцов, проверить наличие вентиляторов и заставить снять их со штрафом.
Лучше начать жалобу в УК таким образом.
"Уведомляю о неправильной работе вентиляции в квартире № дома № по улице...
Уведомляю о направленных вам ранее аналогичных жалобах от ... и от ...
Прошу провести внеплановый осмотр квартир по моей вентшахте снизу и сверху с целью выявления незаконной установки вентиляционного оборудования на вводах в вентшахту и удалить обнаруженные вентиляторы.
Предыдущие жалобы от ... и от ... управдомом были проигнорированы.
Прошу провести внутреннее расследование факта игнорирования жалоб и довести до моего сведения его результаты в срок до ...
В связи с бездействием вашей компании я понёс моральные страдания , которые оцениваю суммой ...
Предлагаю прийти к мировому соглашению и в срок до ... убрать лишние вентиляторы, иначе буду вынужден обратиться в вышестоящие инстанции, в том числе в суд.
Уведомляю, что в орган , выдавший вам лицензию на управлению домом, в срок до ... будет направлена жалоба на бездействие с вашей стороны.
Уведомляю, что в Роспотребнадзор -//-...
-//- в суд...
Счастья, вам, здоровья, любви и процветания. Уважаемые вы мои."

Если УК не действует, то пишите жалобу в орган выдавший УК лицензию и одновременно подавайте жалобу в роспотребнадзор и идите в суд.

Это испортит вам отношения с жильцами. Я бы лучше сам вентилятор поставил с обратным клапаном. Но он ухудшит вам вентиляцию раза в 2-3. В ванной будет мокро и сыро. Через обратный клапан естественная вентиляция не работает... Если только в высоком доме от 8 этажей, может быть, с большой депрессией...
Ищите обратные клапаны с наименьшим сопротивлением в Па. А лучше придумайте сами. Только не самодельный, а из готовых деталек соберите.
Например из тонкого пластика толщиной 1 мм лист и трубы в трубу вокруг листа.
И обратный клапан - не панацея. Через него, например, дым всё равно будет проходить (просто чуть меньше). Вы же не будете вентилятор постоянно оставлять работать. Если только теоретически струя не сможет опрокинуться при обратном клапане, но не факт это всё.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 22.04.2020 в 11:44.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2020, 11:45
1 | 1 #5
ssn

Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
 
Регистрация: 06.12.2003
Геленджик
Сообщений: 1,794
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™


а у вас в квартире наверно два и более вент стояка?
один на кухне, другой в ванной. оба опрокидывает?

и в доме есть тёплый чердак как единое сборное вент пространство? или трубы выходят на крышу?

если есть вент чердак. надо проверить, что бы все двери из лестничных маршей в него были закрыты.
если трубы выходят на крышу, надо проверить, возможно трубы находятся в аэродинамической тени от какого либо элемента на кровле, и надо наростить эти трубы (попросту задувает ветром в них)
ssn вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2020, 12:39
#6
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,608


Цитата:
Сообщение от Truboklad Посмотреть сообщение
Живу в многоквартирном доме (14 этажей, живу на 13 этаже, дом относительной новый, 2013 г. постройки). Проблема заключается в вентиляции: дует в обратную сторону.
А розетки случайно нет рядом с вытяжкой.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2020, 13:05
#7
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
УК обязана обойти жильцов, проверить наличие вентиляторов и заставить снять их со штрафом
Чё уж сразу штрафы. Лучше сразу расстрелять.

Наверное, вентиляторы поставили не от хорошей жизни. Что-то я не слышал, что это предмет первой необходимости.

Если живете на 13 этаже 14-этажного дома, то установка канальных вентиляторов, как правило, обязательно рекомендуется в проекте. Без него очень просто передавить в Ваш канал даже и без каких-то вентиляторов
lee вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2020, 13:18
#8
Truboklad

Строитель
 
Регистрация: 03.04.2019
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
Без него очень просто передавить в Ваш канал даже и без каких-то вентиляторов
А если вентиляция работает с перебоями, то это тоже признак того, что кто то поставил вентилятор? Как правило дует в квартиру, но иногда появляется нормальная слабая тяга из квартиры
Truboklad вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2020, 13:29
1 | #9
BURAN988

проект-конструктор
 
Регистрация: 14.12.2014
Ростов-на-Дону
Сообщений: 2,342
Отправить сообщение для BURAN988 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Вы же не будете вентилятор постоянно оставлять работать
Именно так я сделал на 10 эт. Только мой вытяж. вент работает на малых оборотах постоянно, не допуская опрокидования струи. При необходимости быстро проветрить санузел вкл. макс. обороты. Делается это просто: берете трехклавишный выкл и на каждую клавишу подключаете конденсатор 1 мкФ 630 В. если все клавиши стоят на выкл. то на вентилятор приходит мин. напряжение и он не допускает обратного движения возд. потока. Таким образом имеем 4-х скоростной вентилятор
__________________
Человек может всё, пока не начинает что-то делать...
BURAN988 вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2020, 14:43
#10
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,619


BURAN988, а конденсатор зачем нужен ? Поясните, пожалуйста. Я в электрике слабо шарю.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2020, 15:04
1 | #11
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,000


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
а конденсатор зачем нужен ?
емкостное сопротивление переменному току 50 Гц, клавишами закорачиваются кондеры. Только вместе с индуктивной нагрузкой - двигателем в общедомой электросети еще тот "букет" реактивных составляющих будет... Раньше так маломощные блоки питания тоже делали - чтобы не мотать всю обмотку на 220В, часть сетевого напряжения гасили последовательно включенным с первичной обмоткой кондером.
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2020, 16:35
#12
BURAN988

проект-конструктор
 
Регистрация: 14.12.2014
Ростов-на-Дону
Сообщений: 2,342
Отправить сообщение для BURAN988 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
конденсатор зачем нужен ?
Сергей812 правильно объяснил, но напугал слегка. Эта система работает уже 8 лет без замены вентилятора, т.к. он в основном крутится в щадящем режиме. В большинстве адаптеров для зарядки для гашения сетевой напруги стоят конденсаторы. Так что лепите и будет вам счастье.
Это просто: на зажимы каждой клавиши присоединить кондер и все клавиши соединить последовательно в разрыв одного провода к вентилятору.
__________________
Человек может всё, пока не начинает что-то делать...
BURAN988 вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2020, 18:11
#13
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,000


Offtop:
Цитата:
Сообщение от BURAN988 Посмотреть сообщение
но напугал слегка.
да сейчас техника в основном с импульсными блоками питания, да еще зачастую без фильтров входных в самом БП - поэтому в сети и так гуляет гармоник разных..)

Цитата:
Сообщение от BURAN988 Посмотреть сообщение
В большинстве адаптеров для зарядки для гашения сетевой напруги стоят конденсаторы.
разве что в самых дешевых, а так однопериодный выпрямитель используют для удешевления и работу силовых элементов на грани рабочих характеристик.. А вот в недорогих аккумуляторных фонарях со встроенной вилкой как раз кондер стоит в цепи зарядки аккумулятора - импульсный БП дороговато туда ставить)
Сергей812 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Почему вентиляция дует в обратную сторону?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему не работает вентиляция на 1 , 2 , 3 этажах Вопросник Инженерные сети 7 04.11.2019 13:50
Вектор полярного отслеживания отображается в обратную сторону sunrise713 AutoCAD 3 18.12.2018 11:41
Revit 2018. Почему при повороте видового экрана он поворачивается в сторону, противоположную заданной? AlexV Revit 0 25.04.2018 17:03
Следует ли предусматривать наклон подпорной стенки в сторону обратную от деформирования? eilukha Основания и фундаменты 3 18.10.2013 05:04