| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
07.08.2020, 09:53 | #1 | |
Требуется ли экспертиза на проектную документацию по реконструкции склада ГСМ?
Регистрация: 19.02.2020
Сообщений: 26
|
||
Просмотров: 2738
|
|
||||
Регистрация: 17.03.2009
Сообщений: 114
|
Назовите тех. перевооружением и проходите экспертизу промбез., выполнив рабочку. Не забудьте в составе рабочки выполнить ПЗ (можно в свободной форме) -- эксперту нужно откуда-то брать материал для заключения, да и описание объекта и тех. решений где-то должно быть.
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.02.2020
Сообщений: 26
|
Цитата:
А в общем, если техперевооружением не "обзывать", тогда нужно делать П и проходить экспертизу? |
|||
|
||||
Регистрация: 17.03.2009
Сообщений: 114
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.02.2020
Сообщений: 26
|
Цитата:
Виды объектов, попадающих под госэкспертизу регламентируются Градкодексом статьёй 49 п. 3.4, подпункт 1 отсылает нас в пункт 5.1 части 1 статьи 6, который, в свою очередь, указывает на статью 48.1, где сказано, что 11) опасные производственные объекты, подлежащие регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов: а) опасные производственные объекты I и II классов опасности, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества; Так как у нас класс IV, то экспертиза, соответственно, негосударственная. Вроде так) По перевооружению: 116-ФЗ Статья 13. Экспертиза промышленной безопасности 1. Экспертизе промышленной безопасности подлежат: документация на консервацию, ликвидацию опасного производственного объекта; документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности; |
|||
|
||||
Регистрация: 01.04.2008
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщений: 287
|
Уж сразу-то не вводите в заблуждение человека. м.б. у него 100% реконструкция, мы же не знаем что он проектом предусматривает в своей реконструкции. из ГрК:
14) реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов; 14.1) реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов; |
|||
|
||||
Регистрация: 19.02.2020
Сообщений: 26
|
Цитата:
Ростехнадзор разъясняет: Реконструкция ОПО или тех.перевооружение Вопрос: Требуется ли получать разрешение на допуск в эксплуатацию котельной в органах государственного энергетического надзора при замене горелок и топливных насосов для перевода котельной с дизельного топлива на мазут без увеличения мощности? Ответ: На данный вопрос ответ дан специалистами Управления государственного энергетического надзора Ростехнадзора. В соответствии с п. 14 ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, введённого в действие Федеральным законом от 29.12.2004 № 190-ФЗ, реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) – изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объёма), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая), введённый в действие Федеральным законом от 05.08.2000 № 117-ФЗ, устанавливает, что к техническому перевооружению относится комплекс мероприятий по повышению технико-экономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным. Отнесение работ к тому или другому признаку находится в компетенции собственника. После проведения технического перевооружения выдача разрешения на допуск в эксплуатацию тепловой энергоустановки не требуется. https://kostroma-diagnostika.ru/news/1485332330/ |
|||
|
||||
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 199
|
Термины еще ни о чем не говорят. Правильно Владимир из Магнитки написал - необходимо знать какие работы предполагается делать в ходе этого проекта. Тогда можно будет сказать что это - реконструкция или техперевооружение. А то потом прибегает такой вот заказчик, которому сказали, что у тебя техперевооружение, сделали документацию, построили - все Ок! Но пришел инспектор Ростехнадзора и сказал, - это у вас реконструкция, потому, что то-то и то-то. И опа, влетели в ситуевину. Или ломать пол установки или что!?!
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Требуется разработать проектную документацию на остекление пешеходного перехода | BolAlex | Поиск исполнителей | 0 | 06.09.2017 08:13 |
Требуется выполнить проектную и рабочую документацию на автодорогу | magvaj | Поиск исполнителей | 0 | 31.05.2017 15:42 |
Требуется помощь в расчете рамы склада | Vasya constr | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 09.03.2011 21:05 |
Как и в чем вы храните проектную документацию? | Moris | Организация проектирования и оформление документации | 41 | 05.02.2011 18:31 |