Стена не проходит по гибкости по СТО Огнестойкость
Инженер-конструктор
Ульяновск
Регистрация: 05.01.2008
Сообщений: 259
|
||
Просмотров: 662
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
На этот вопрос вам никто не ответит.
Формально при превышении гибкости вы выходите из области действия СТО, так как СТО не регламентирует что там происходит. Можете на свой страх и риск сделать расчёт при такой гибкости, который могут не принять в экспертизе. Можете сделать толще стены, изменить условия опирания, своё мнение о мю, или добавить перекрытия. Как ещё один вариант - защитить стены конструктивной огнезащитой. Или получить СТУ на СТО. Offtop: Стены 5-6 метров высоты и 200 мм толщины это и правда стремновато. В похожих случаях их ужесточают пилястрами-колоннами и балками.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Учет гибкости стального молниприемника | Drom111 | Металлические конструкции | 7 | 23.01.2018 10:24 |
Огнестойкость склада с тентовым покрытием, огнезащита КМ | Tyhig | Пожарная безопасность | 25 | 08.04.2015 16:08 |
огнестойкость металлических ферм | maxi_s | Архитектура | 29 | 03.05.2011 12:05 |
Если противопожарная стена проектирумого здания не шире стены рядом стоящего здания | Evgeniya | Архитектура | 2 | 07.12.2010 11:38 |