14.01.2010, 15:23 | #1 | |
Соединение арматуры внахлестку (без сварки)
Проверяю
Default City
Регистрация: 16.04.2007
Сообщений: 629
|
||
Просмотров: 15133
|
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,848
|
Offtop: И так существует - зайди на http://forum.dwg.ru/index.php и там в самый низ.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
Нет, тут вот что имеется в виду. Разносите стыки на 1,5Lн (по СП - на 1,3 Lн) - и уже получаете те самые 50% стыкуемых в одном поперечном сечении стержней. Даже во всяких пособиях-руководствах написано, что (по памяти) "стыки стержней считаются расположенными в одном сечении, если расстояние между центрами стыков менее 1,5Lн (1,3Lн)"
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
матрица Регистрация: 06.04.2006
Сообщений: 401
|
Не совсем так, забыл добавить для растянутой но если с равнивать с тем что было то Если в одном стыке то 2/1,2 = 1,66 L0 смотри вложение. Последний раз редактировалось Neo_, 15.01.2010 в 15:55. |
|||
|
||||
Чего-то перемудрил, хотя в СП, наоборот, поробовали упростить. Ввели понятие "базовой длины анкеровки" (L0,ан), равной величине анкеровки растянутого стержня, от нее "пляшут" при определении длины насхлестки.
Если стыкуем растянутую арматуру, то при разнечении стыков, как у меня в посте 3, Lн=1,2*L0,ан. Если сдвигаем соседние стыки (т.е. разбежку не выполняем), Lн=2*L0,ан. Для сжатой вообще не надо устаивать разбежку, а Lн=0,9*L0,ан
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
матрица Регистрация: 06.04.2006
Сообщений: 401
|
Ага. Понял, просто я сравнивал с принятыми раньше 1,5*Ll для схемы без разбежки принятому по непонятным критериям во многих проектных организациях до выхода СП.
Давайте, сравним цифрами, возьмем А-111 и бетон В25, после небольших подстановок и преобразований формула 8,4 обретает вид L0 = (d*Rs)/(10Rbt) = 34.8d Если смотреть в Пособии ранее была длина перепуска для этой арматуры и бетона в растянутой зоне 34d Теперь если мы поставим без разбежки, то получим 68d, тогда как ранее было 50d (не знаю по каким причинам, видимо по опыту принимали и потому, что не в местах максимума расположение), те вместо 1,5 * 34 получили 2*34. Я спутал 1,5 с 1,3 , с минимумом при разбежке. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.01.2010
Сообщений: 10
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 149
|
Цитата:
Про уменьшение шага поперечной арматуры до 10d речь идет при требуемой по расчету сжатой арматуре, устанавливаемой у одной грани более 1,5%. Если в стенах реально нужно более 1,5%, скорее всего что-то в общей схеме нужно менять |
|||
|
||||
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 149
|
В старом СНиП есть,
а в ныне действующих нормативных документах пункт выглядит по-другому: СНиП 2.03.01-84*: " Во внецентренно сжатых линейных элементах, а также в сжатой зоне изгибаемых элементов при наличии учитываемой в расчете сжатой продольной арматуры хомуты должны ставиться на расстоянии: в конструкциях из тяжелого, мелкозернистого, легкого и поризованного бетонов: при СНиП 2.03.01-84* Бетонные и железобетонные конструкции (с Изменениями N 1, 2) МПа - не более 500 мм и не более: при вязаных каркасах - 15СНиП 2.03.01-84* Бетонные и железобетонные конструкции (с Изменениями N 1, 2) , сварных - 20СНиП 2.03.01-84* Бетонные и железобетонные конструкции (с Изменениями N 1, 2) ; при СНиП 2.03.01-84* Бетонные и железобетонные конструкции (с Изменениями N 1, 2) МПа - не более 400 мм и не более: при вязаных каркасах - 12СНиП 2.03.01-84* Бетонные и железобетонные конструкции (с Изменениями N 1, 2) , сварных - 15СНиП 2.03.01-84* Бетонные и железобетонные конструкции (с Изменениями N 1, 2) ; в конструкциях из ячеистого бетона при сварных каркасах - не более 500 мм и не более 40СНиП 2.03.01-84* Бетонные и железобетонные конструкции (с Изменениями N 1, 2) (где СНиП 2.03.01-84* Бетонные и железобетонные конструкции (с Изменениями N 1, 2) - наименьший диаметр сжатых продольных стержней, мм). При этом конструкция поперечной арматуры должна обеспечивать закрепление сжатых стержней от их бокового выпучивания в любом направлении. Расстояния между хомутами внецентренно сжатых элементов в местах стыкования рабочей арматуры внахлестку без сварки должны составлять не более 10СНиП 2.03.01-84* Бетонные и железобетонные конструкции (с Изменениями N 1, 2) . Если насыщение элемента требуемой по расчету сжатой продольной арматурой СНиП 2.03.01-84* Бетонные и железобетонные конструкции (с Изменениями N 1, 2) составляет свыше 1,5%, а также если все сечение элемента сжато и общее насыщение арматурой СНиП 2.03.01-84* Бетонные и железобетонные конструкции (с Изменениями N 1, 2) и СНиП 2.03.01-84* Бетонные и железобетонные конструкции (с Изменениями N 1, 2) свыше 3%, расстояние между хомутами должно быть не более 10 СНиП 2.03.01-84* Бетонные и железобетонные конструкции (с Изменениями N 1, 2) и не более 300 мм. При проверке соблюдения требований настоящего пункта продольные сжатые стержни, не учитываемые расчетом, не должны приниматься во внимание, если диаметр этих стержней не превышает 12 мм и половины толщины защитного слоя бетона." В СП 63.13330.2012 (2018): "10.3.14 Во внецентренно сжатых линейных элементах, а также в изгибаемых элементах при наличии необходимой по расчету сжатой продольной арматуры в целях предотвращения выпучивания продольной арматуры следует устанавливать поперечную арматуру с шагом не более СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003 (с Изменениями N 1, 2, 3) и не более 500 мм (СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003 (с Изменениями N 1, 2, 3) - диаметр сжатой продольной арматуры). Если площадь сечения сжатой продольной арматуры, устанавливаемой у одной из граней элемента, более 1,5%, поперечную арматуру следует устанавливать с шагом не более СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003 (с Изменениями N 1, 2, 3) и не более 300 мм." Итого. По действующим нормативным актам сама по себе стыковка не приводит к сгущению поперечной арматуры, нужно проверять процент армирования. В Вашем вопросе была речь именно про стены. Ситуация когда в стенах сжатой арматуры больше чем 1,5% достаточно редкая, и обычно в таких местах лучше увеличивать толщину стен. Для стены толщиной 250мм. процент армирования 1,5% в месте стыка достигается при d20 и больше. Часто в стена ставите вертикал больше 20? |
|||
|
||||
Регистрация: 20.01.2020
Сообщений: 13
|
Я вашу точку зрения понял, но принять я ее не могу, иначе мы оба будем не правы. Законы физики не меняются с изданием новых норм (наверное у вас другое мнение). И считаю тема сгущения поперечной арматуры в местах стыков внахлест в современном СП пропущена. Возможно есть люди кто знает почему. Прошу высказываться.
"Расстояния между хомутами внецентренно сжатых элементов в местах стыкования рабочей арматуры внахлестку без сварки должны составлять не более 10d." - почему этого нет в СП 63? Забыли или на то есть обоснованные причины. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Железобетонные подкрановые балки. Без предварительно напряженной арматуры!? | Розмысл | Железобетонные конструкции | 9 | 14.08.2019 22:42 |
Стыки монолитных колонн без сварки | baryshnikoff | Железобетонные конструкции | 110 | 08.04.2014 11:23 |
Стыковка арматуры внахлестку (с накладками)в соотв с ДСТУ | Almak | Железобетонные конструкции | 27 | 25.07.2012 20:32 |
Стык внахлест без сварки | Engineer SV | Металлические конструкции | 7 | 16.02.2009 18:56 |
стык арматуры внахлестку | Black_Raven | Железобетонные конструкции | 15 | 04.08.2007 19:20 |