всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Для шкафа автоматики указывается номинальная мощность, да, она практически будет равна полной мощности установки (как правило на каждую установку свой шкаф управления), но всё идивидуально (бывают установки например с двумя движками которые работают в режиме ротации 24\7). А ещё правильней обращаться к поставщику этих шкафов и уточнять что они ставят на вводе (номинал вводного автомата или плавких вставок). По данной мощности будете определять кабель и защитный автомат для данного щита, а при расчёте распредилительного щита вентиляции, или ВРУ см. СП256.
|
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Коэффициент спроса ему и нужен для того, что бы определить токи щита.
solar правильно написал, смотри технологические исходные данные системы (на предмет наличия взаимно резервирующих (не одновременно работающих) двигателей, систем и т.п.) и СП 256 (таблица 7.5.). |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
Цитата:
Опять же, если есть охладитель воздуха, то вот он работает периодически летом и не работает зимой. Но сомневаюсь, что производители дадут величину коэффициента. Еще могут быть электронагреватель воздуха. Тогда скачки потребления могут быть очень приличными. Последний раз редактировалось Pavel_V, 05.04.2022 в 09:06. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
расчет рекламного щита - по какому из методов? | Zveka | Конструкции зданий и сооружений | 37 | 29.04.2022 18:53 |
проблема «опрокидывания» систем естественной вентиляции многоэтажных зданий | ahtuba_lsk | Инженерные сети | 2 | 13.05.2010 15:49 |
Лицензия на проектирование электроснабжения систем вентиляции и дымоудаления | yangol | Электроснабжение | 2 | 21.01.2010 09:18 |
Ищу каталог "Арктика-оборудование для систем вентиляции воздуха" 2007 | sapr71rus | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 31.01.2009 11:17 |
Коэффициент спроса | Mr.Andersen | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 03.03.2008 13:37 |