Непрочитано 18.07.2022, 18:01 #1
Подскажите пункт нормативного документа, где требуется повторное заземление.
Юрий_Нд
 
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720

Доброго дня Уважаемые.
Хочу обратиться к Вам с просьбой указать номер пункта ПУЭ, либо какого-нибудь другого документа, где указано, что обязательно необходимо организовывать повторное заземление при трехфазном отводе от уличного СИП к частному домостроению. Система заземления предполагается tn-c-s.
Интересуют только исключительно пункты, а потом уже комментарии к этим пунктам.
Спасибо __________ Юрий.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 - Обменник - 118.png
Просмотров: 67
Размер:	45.6 Кб
ID:	248728  

Просмотров: 2136
 
Непрочитано 18.07.2022, 18:18
| 1 #2
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,458


п. 1.7.102
csp вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2022, 03:16
| 1 #3
Theodor


 
Регистрация: 16.04.2009
Петрозаводск
Сообщений: 323


А можно не про пункты и комментарии к ним? Спасибо.
Ваш повторник должен защитить домостроение от проблем в питающей сети. На то оно (ЗУ) и защитное. Вам зачем занос дисбаланса напряжений в фазах при отвалившемся ноле или при грозовых перенапряжениях?
Theodor вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2022, 05:33
#4
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Цитата:
Сообщение от Theodor Посмотреть сообщение
Вам зачем занос дисбаланса напряжений в фазах при отвалившемся ноле или при грозовых перенапряжениях?
Есть еще такая удобная вещь, как реле напряжения, отключающее при его при отклонении +/-.
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2022, 14:24
#5
Theodor


 
Регистрация: 16.04.2009
Петрозаводск
Сообщений: 323


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Есть еще такая удобная вещь, как реле напряжения, отключающее при его при отклонении
Ну и разрядники от грозовых.
Это понятно. Но всё же ЗУ, как ни крути, и другие вопросы электробезопасности решает. Плюс убирает паразитную статику с приборов.
Theodor вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2022, 08:10
#6
Юрий_Нд


 
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720


Цитата:
Сообщение от Theodor Посмотреть сообщение
повторник должен защитить домостроение от проблем в питающей сети.
Вы меня не поняли.
Я абсолютно не против повторных заземлений.
Более того, я хочу увидеть пункты законодательных документов, которые обязывают и меня и энергоснабжающую компанию ставить сети заземления.
Юрий_Нд вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2022, 18:57
#7
Theodor


 
Регистрация: 16.04.2009
Петрозаводск
Сообщений: 323


Цитата:
Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
Вы меня не поняли.
Я Вас понял, поэтому сразу ушёл от вопроса "ссылок", а немного пофилосовствовал.

Но чем Вас не устроил ответ от коллег?

Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
п. 1.7.102
Это из ПУЭ, если что.
Theodor вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Подскажите пункт нормативного документа, где требуется повторное заземление.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Требуется разрабочик для раздела "Электроснабжение" bogdan Поиск исполнителей 0 10.09.2018 10:21
Требуется помощь в классификации промышленного объекта Ross2012 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.03.2015 15:56
Требуется ли получание свидетельство СРО Savoichik Обследование зданий и сооружений 2 10.02.2015 14:41
Нужно ли заземление в моем случае? romadjan711 Электроснабжение 11 06.11.2014 05:44