Разрешение для пристроя, если итоговая площадь более 1500 кв. метров
Регистрация: 30.06.2016
Сообщений: 42
|
||
Просмотров: 2562
|
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,735
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.06.2016
Сообщений: 42
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,735
|
Оформите пристрой отдельным проектом. Не реконструкция старого, а строительство нового здания. Тогда в площадь впишетесь. Пожарные нормы можно соблюсти, используя п. 6.1.3 СП 4.13130.2013.
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.06.2016
Сообщений: 42
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685
|
Verloc, а швы между панелями тоже будут противопожарные на REI 240 ?
И как быть с новыми отверстиями ослабляющими панели ? Ведь там и так арматура начнёт не проходить, а ещё с огнём... Offtop: Вообще по жизни сталкивался со старым советским заводом, где как раз такая стенка была из таких панелей. Между АБК и цехом. И подозреваю, что пожарная. Но не уверен, что так можно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 09.08.2022 в 16:32. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,735
|
Вряд ли. В панелях самое слабое место - стыки и узлы крепления (на сварке), как написал Tyhig. Да и сама панель должна быть на 2,5 часа (REI 150) рассчитана. Потребуют обоснования, скорее всего, натурными огневыми испытаниями. Уж лучше подпунктом а) п.6.1.3 попытаться воспользоваться.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Общая площадь здания | Aragorn | Архитектура | 2 | 19.07.2017 09:41 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Обход требования ДБН на перепад высот не более 5 метров | Stranix | Железобетонные конструкции | 3 | 07.08.2013 19:08 |
проектирование эстакад под технологические трубопроводы пролетом более 40 метров | SMP | Металлические конструкции | 10 | 16.03.2013 23:49 |
Трасса водоснабжения проходит между горожами и забором, ширина прохода не более 5 метров. Трассу нужно проложить в этом каредоре. | [email protected] | Инженерные сети | 7 | 19.09.2012 19:11 |