Доброго дня!
Прошу подсказать, где все же требуется ставить противопожарные двери на лестничных клетках лестниц обычного типа Л1.
Здание -дет. садик 2 эт.
С одной стороны,
СП 1.13130.2020 4.4.11.
Двери из лестничной клетки в вестибюль (а в коридор?) должны предусматриваться противопожарными 1-го типа в зданиях I, II степени огнестойкости
с другой стороны,
СП 1.13130.2020 5.2.3 Двери эвакуационных выходов из групповых ячеек в поэтажные коридоры и на лестничные
клетки должны предусматриваться противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15,
про двери на лестницу ни слова. На выходах из групповых в коридор поставили EI30.
А как же тогда двери на лестницу?
Просмотров: 1709
 
Непрочитано 27.06.2024, 16:17
1 | #2
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,249


двери на лестницу вроде всегда не нормировались, кроме специально оговоренных случаев
Stierlitz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2024, 17:14
#3
TFZ63


 
Регистрация: 27.06.2024
Сообщений: 11


--

Последний раз редактировалось TFZ63, 28.06.2024 в 09:18.
TFZ63 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2024, 08:50
#4
TFZ63


 
Регистрация: 27.06.2024
Сообщений: 11


Почему в детских садиках нет нормирования огнестойкости дверей ЛК, а в школах есть?
СП1 7.12.19. Двери эвакуационных выходов из коридоров на лестничные клетки следует предусматривать противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15.

И как понимать норму:
СП1 п.5.2.3. Двери эвакуационных выходов из групповых ячеек в поэтажные коридоры
и на лестничные клетки должны предусматриваться противопожарными
с пределом огнестойкости не менее EI 15 ??
и на лестничные клетки!!
Тоесть все же И из групповой в коридор, И на лестничную клетку из коридора?

Последний раз редактировалось TFZ63, 28.06.2024 в 09:17.
TFZ63 вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2024, 11:00
#5
yustu

проектировщик
 
Регистрация: 21.11.2011
Москва
Сообщений: 62


Цитата:
Сообщение от TFZ63 Посмотреть сообщение
СП1 п.5.2.3.
- это не дверь между коридором и ЛК...
А по п. 5.4.16 г СП 2.13130.2020 - допускаются двери с ненормированной огнестойкостью
А вот и коридор детского сада из проекта 2017г - тогда дверь в ЛК непротивопожарная
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot 2024-06-28 113848.jpg
Просмотров: 42
Размер:	95.8 Кб
ID:	263585  

Последний раз редактировалось yustu, 28.06.2024 в 11:42.
yustu вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2024, 15:06
#6
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,249


Цитата:
Сообщение от TFZ63 Посмотреть сообщение
нет нормирования огнестойкости дверей ЛК, а в школах есть?
напишите во ВНИИПО - вдруг ответят
Stierlitz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2024, 16:30
#7
TFZ63


 
Регистрация: 27.06.2024
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от yustu Посмотреть сообщение
- это не дверь между коридором и ЛК...
А по п. 5.4.16 г СП 2.13130.2020 - допускаются двери с ненормированной огнестойкостью
А вот и коридор детского сада из проекта 2017г - тогда дверь в ЛК непротивопожарная
Что значит не дверь между коридором и ЛК? а между чем тогда?))) если групповая выходит в коридор.
Не на лестницу же непосредственно она выходит.

Проектов таких полно, в т.ч. неграмотных. Экспертиза много чего пропускает, насмотрелся.
И да, противоречие с п. 5.4.16 г СП 2.13130.2020

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
напишите во ВНИИПО - вдруг ответят
Да пот перечитали нормы, похоже на одно и то же, только другими словами.
TFZ63 вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2024, 16:54
#8
yustu

проектировщик
 
Регистрация: 21.11.2011
Москва
Сообщений: 62


Цитата:
Сообщение от TFZ63 Посмотреть сообщение
дверь между коридором и ЛК? а между чем тогда?)))
если буквально-логически - случаи двери - между групповой и коридором, между групповой и ЛК, между коридором и ЛК?!
Последний случай не описан в п. 5.2.3 СП 1, поскольку эта дверь располагается не на эвакуационном выходе из групповой, но на эвакуационном пути, ведущем в ЛК.
Не берусь судить, насколько тот проект безграмотный, но тот проект включен в реестр типовых, эффективных и т.д. и т.п.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot 2024-06-28 165201.jpg
Просмотров: 24
Размер:	170.8 Кб
ID:	263589  
yustu вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2024, 16:55
#9
TFZ63


 
Регистрация: 27.06.2024
Сообщений: 11


Объясните тогда дураку-архитектору фразу:
"двери выходов...в поэтажные коридоры и на лестничные клетки"

И опять - школах НАДО, а в ДОО - НЕ НАДО ??? вот это прикол...
видимо, дошколята особенно огнеупорные!

Последний раз редактировалось TFZ63, 28.06.2024 в 17:08.
TFZ63 вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2024, 17:13
#10
yustu

проектировщик
 
Регистрация: 21.11.2011
Москва
Сообщений: 62


Существуют эвакуационные пути (протяжённые участки эвакуации) и выходы (заполнение проёма в защищаемом помещении)
"Двери эвакуационных выходов из групповых ячеек" - это двери, установленные в проёме групповой; сам по себе путь эвакуации, включающий коридор и ЛК, должен быть обеспечен противопожарными преградами по протяженности, и, если есть необходимость в разделении эвакуационного пути на участки, противопожарными преградами с соответствующим заполнением проёма, то об этом указано дополнительно (эвакуационный выход из коридоров школ п. 7.12.19 СП1, или при большой протяженности коридора п. 4.3.7 абз. 2 СП1)

----- добавлено через 53 сек. -----
Цитата:
Сообщение от TFZ63 Посмотреть сообщение
дошколята особенно огнеупорные
а у дошкольников вроде второй эваковыход из групповой непосредственно должен быть
yustu вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.07.2024, 08:50
1 | #11
TFZ63


 
Регистрация: 27.06.2024
Сообщений: 11


"...выходов из групповых ячеек в поэтажные коридоры и на лестничные клетки..."
Вроде и по-русски написано, а как хочешь - так и понимай..

Еще один интересный момент - по планировке детского сада если для всех есть минимум два пути эвакуации, то для МГН есть только один путь - и он ведет через деформационные\антисейсмические швы (сейсмика 8). Нормы отдельно для МГН не нашел. Это где-то оговаривается в нормах?
"Переход через антисейсмический шов не должен быть единственным путем эвакуации из зданий или сооружений. При устройстве двух и более путей эвакуации допускается, чтобы не более 50% из них проходило через антисейсмические швы."
СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах...
Действует ли эта норма в отношении МГН ? похоже, что нет))

Последний раз редактировалось TFZ63, 01.07.2024 в 10:20.
TFZ63 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Противопожарные двери лестничных клеток Л1



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Дымогазонепроницаемые противопожарные двери Route Архитектура 7 26.10.2018 13:39
Противопожарные двери EI60 без порога cerega87 Архитектура 6 03.11.2017 10:53
Окраска стен лестничных клеток сержант Прочее. Архитектура и строительство 5 19.04.2017 13:46
СП 2.13130 п. 5.4.16. окна лестничных клеток pablo_pavlovich Архитектура 23 06.03.2017 09:15
Какие двери в старой, доброй лестничной клетке, обычные или противопожарные? Koral Архитектура 10 17.03.2015 21:04