Противопожарные двери лестничных клеток Л1
Регистрация: 27.06.2024
Сообщений: 11
|
||
Просмотров: 1709
|
|
||||
Регистрация: 27.06.2024
Сообщений: 11
|
Почему в детских садиках нет нормирования огнестойкости дверей ЛК, а в школах есть?
СП1 7.12.19. Двери эвакуационных выходов из коридоров на лестничные клетки следует предусматривать противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15. И как понимать норму: СП1 п.5.2.3. Двери эвакуационных выходов из групповых ячеек в поэтажные коридоры и на лестничные клетки должны предусматриваться противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15 ?? и на лестничные клетки!! Тоесть все же И из групповой в коридор, И на лестничную клетку из коридора? Последний раз редактировалось TFZ63, 28.06.2024 в 09:17. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 21.11.2011
Москва
Сообщений: 62
|
- это не дверь между коридором и ЛК...
А по п. 5.4.16 г СП 2.13130.2020 - допускаются двери с ненормированной огнестойкостью А вот и коридор детского сада из проекта 2017г - тогда дверь в ЛК непротивопожарная Последний раз редактировалось yustu, 28.06.2024 в 11:42. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.06.2024
Сообщений: 11
|
Цитата:
Не на лестницу же непосредственно она выходит. Проектов таких полно, в т.ч. неграмотных. Экспертиза много чего пропускает, насмотрелся. И да, противоречие с п. 5.4.16 г СП 2.13130.2020 ----- добавлено через ~1 мин. ----- Да пот перечитали нормы, похоже на одно и то же, только другими словами. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 21.11.2011
Москва
Сообщений: 62
|
если буквально-логически - случаи двери - между групповой и коридором, между групповой и ЛК, между коридором и ЛК?!
Последний случай не описан в п. 5.2.3 СП 1, поскольку эта дверь располагается не на эвакуационном выходе из групповой, но на эвакуационном пути, ведущем в ЛК. Не берусь судить, насколько тот проект безграмотный, но тот проект включен в реестр типовых, эффективных и т.д. и т.п. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.06.2024
Сообщений: 11
|
Объясните тогда дураку-архитектору фразу:
"двери выходов...в поэтажные коридоры и на лестничные клетки" И опять - школах НАДО, а в ДОО - НЕ НАДО ??? вот это прикол... видимо, дошколята особенно огнеупорные! Последний раз редактировалось TFZ63, 28.06.2024 в 17:08. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 21.11.2011
Москва
Сообщений: 62
|
Существуют эвакуационные пути (протяжённые участки эвакуации) и выходы (заполнение проёма в защищаемом помещении)
"Двери эвакуационных выходов из групповых ячеек" - это двери, установленные в проёме групповой; сам по себе путь эвакуации, включающий коридор и ЛК, должен быть обеспечен противопожарными преградами по протяженности, и, если есть необходимость в разделении эвакуационного пути на участки, противопожарными преградами с соответствующим заполнением проёма, то об этом указано дополнительно (эвакуационный выход из коридоров школ п. 7.12.19 СП1, или при большой протяженности коридора п. 4.3.7 абз. 2 СП1) ----- добавлено через 53 сек. ----- а у дошкольников вроде второй эваковыход из групповой непосредственно должен быть |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.06.2024
Сообщений: 11
|
"...выходов из групповых ячеек в поэтажные коридоры и на лестничные клетки..."
Вроде и по-русски написано, а как хочешь - так и понимай.. Еще один интересный момент - по планировке детского сада если для всех есть минимум два пути эвакуации, то для МГН есть только один путь - и он ведет через деформационные\антисейсмические швы (сейсмика 8). Нормы отдельно для МГН не нашел. Это где-то оговаривается в нормах? "Переход через антисейсмический шов не должен быть единственным путем эвакуации из зданий или сооружений. При устройстве двух и более путей эвакуации допускается, чтобы не более 50% из них проходило через антисейсмические швы." СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах... Действует ли эта норма в отношении МГН ? похоже, что нет)) Последний раз редактировалось TFZ63, 01.07.2024 в 10:20. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Дымогазонепроницаемые противопожарные двери | Route | Архитектура | 7 | 26.10.2018 13:39 |
Противопожарные двери EI60 без порога | cerega87 | Архитектура | 6 | 03.11.2017 10:53 |
Окраска стен лестничных клеток | сержант | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 19.04.2017 13:46 |
СП 2.13130 п. 5.4.16. окна лестничных клеток | pablo_pavlovich | Архитектура | 23 | 06.03.2017 09:15 |
Какие двери в старой, доброй лестничной клетке, обычные или противопожарные? | Koral | Архитектура | 10 | 17.03.2015 21:04 |